Bonjour,
J'ai un climatiseur de marque Fujitsu modèle AOU15RLQ. Les deux voyants Operating et Timer clignotent.
Opération clignote 7 fois et timer 2 fois puis ils s'arrêtent et puis recommencent de nouveau.
Le groupe extérieur ne fonctionne pas.
J'ai vérifié à l'extérieur et j'ai vu un voyant rouge allumé dans le moteur.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Merci.
J'ai un climatiseur de marque Fujitsu modèle AOU15RLQ. Les deux voyants Operating et Timer clignotent.
Opération clignote 7 fois et timer 2 fois puis ils s'arrêtent et puis recommencent de nouveau.
Le groupe extérieur ne fonctionne pas.
J'ai vérifié à l'extérieur et j'ai vu un voyant rouge allumé dans le moteur.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Merci.
14 juillet 2013 à 23:39
Conseil 1 dépannage climatisation
Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas
Bonjour.
Problème sur le circuit frigorifique, soit la sonde de refoulement est HS. Soit, et le plus probable, manque de gaz dans l'installation, entraînant une surchauffe du compresseur donc se met en sécurité.
En espérant que le compresseur n'ait pas lâché, je vous conseille de tout mettre à l’arrêt en le coupant électriquement, attendre le lendemain de manière à ce que le compresseur refroidisse, et refaire un petit essai afin de voir et d’écouter si le compresseur se remet en route si OK et pas de froid mettre tout à l’arrêt
et appeler une société travaillant avec cette marque.
Problème sur le circuit frigorifique, soit la sonde de refoulement est HS. Soit, et le plus probable, manque de gaz dans l'installation, entraînant une surchauffe du compresseur donc se met en sécurité.
En espérant que le compresseur n'ait pas lâché, je vous conseille de tout mettre à l’arrêt en le coupant électriquement, attendre le lendemain de manière à ce que le compresseur refroidisse, et refaire un petit essai afin de voir et d’écouter si le compresseur se remet en route si OK et pas de froid mettre tout à l’arrêt
et appeler une société travaillant avec cette marque.16 juillet 2013 à 17:19