Tube aspiration plus gros que celui de ma clim
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
649
Dépannage Conseils climatisation : Tube aspiration plus gros que celui de ma clim
Invité
Bonjour, voilà mon problème, à cause d'une mauvaise info du vendeur je me retrouve avec le tuyau d'aspiration plus gros que celui prévu pour ma clim.
Les tubes posés derrière les plaques de BA 13 sont 1/4 et 1/2 (impossible de repasser d'autre tuyaux)
et à la sortie de ma clim c'est du 1/4 et 3/8.
Pour le raccordement ce n'est pas un souci une emboiture soudée et c'est réglé.
Mais j'ai peur que la clim ne fonctionne pas normalement pour une question plus technique.
Ma question est : est-ce que ça peut fonctionner normalement ?
J'ai la possibilité de rajouter du gaz, j'ai tout le matériel une bouteille de gaz 410 mano balance...
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Les tubes posés derrière les plaques de BA 13 sont 1/4 et 1/2 (impossible de repasser d'autre tuyaux)
et à la sortie de ma clim c'est du 1/4 et 3/8.
Pour le raccordement ce n'est pas un souci une emboiture soudée et c'est réglé.
Mais j'ai peur que la clim ne fonctionne pas normalement pour une question plus technique.
Ma question est : est-ce que ça peut fonctionner normalement ?
J'ai la possibilité de rajouter du gaz, j'ai tout le matériel une bouteille de gaz 410 mano balance...
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 novembre 2008 à 02:30
Dépannage 1 climatisation électrique
Invité

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim
Invité
Bonjour, oui ça peut fonctionner normalement mais si vous soudez n'oubliez pas de bien rincer la tuyauterie, tirez au vide, rechargez mais avec le même gaz que celui préchargé.
G. B.
G. B.
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim
Invité
Merci G. B pour votre réponse rapide
Rincer ? Je comprends pas.
Voilà ce que je compte faire:
je vais souder sous azote, tout raccorder, faire le vide 30mn, puis lâcher le gaz de la clim, mettre en service en froid et faire un complément de 410 en liquide (bouteille à l'endroit) car j'ai 3 mètres de tuyau en plus par rapport à la charge d'origine plus à rattraper le diamètre du tuyau BP (basse pression) plus gros.
Combien mettriez-vous de grammes en plus pour rattraper le diamètre du tuyau ?
NB 410 c'est le gaz d'origine de la climatisation une Fujitsu de 5kw.
NB j'ai 11 mètres de 1/2 à la place du 3/8 en BP.
Si le complément de gaz n'est pas estimable, je vais faire le complément par paliers de 15g et vérifier le delta T de ma température à chaque fois.
j'ai oublié de dire: je suis un ancien frigoriste mais je suis pas très sur de moi car j'ai pas mal oublié et je n'ai pratiqué que 2 ans.
Dites-moi si j'ai oublié un truc, ou je risque de mal faire quelque chose.
merci pour vos réponses.
Rincer ? Je comprends pas.
Voilà ce que je compte faire:
je vais souder sous azote, tout raccorder, faire le vide 30mn, puis lâcher le gaz de la clim, mettre en service en froid et faire un complément de 410 en liquide (bouteille à l'endroit) car j'ai 3 mètres de tuyau en plus par rapport à la charge d'origine plus à rattraper le diamètre du tuyau BP (basse pression) plus gros.
Combien mettriez-vous de grammes en plus pour rattraper le diamètre du tuyau ?
NB 410 c'est le gaz d'origine de la climatisation une Fujitsu de 5kw.
NB j'ai 11 mètres de 1/2 à la place du 3/8 en BP.
Si le complément de gaz n'est pas estimable, je vais faire le complément par paliers de 15g et vérifier le delta T de ma température à chaque fois.
j'ai oublié de dire: je suis un ancien frigoriste mais je suis pas très sur de moi car j'ai pas mal oublié et je n'ai pratiqué que 2 ans.
Dites-moi si j'ai oublié un truc, ou je risque de mal faire quelque chose.
merci pour vos réponses.
Dépannage 3 climatisation électrique
Invité

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim
Invité
Je confirme une histoire qui fini bien - G. B bien vu.
Ça fonctionne normalement et même très bien.
Rectification quand même : j'avais 16 mètres de tuyau et non pas 11.
La clim était préchargée pour 15 mètres, j'ai tout raccordé et mis en service après mesure du delta T.
J'ai vu que la clim manquait de gaz (normal, tuyau Beaucoup trop gros), j'ai rajouté 5 fois 15 grammes avec mesure température, mano, pince ampèremétrique à chaque fois.
Après la quatrième charge, ça allait beaucoup mieux et à la cinquième nickel.
Durée de l'intervention : 1 heure 30 sans se presser.
Ça fonctionne normalement et même très bien.
Rectification quand même : j'avais 16 mètres de tuyau et non pas 11.
La clim était préchargée pour 15 mètres, j'ai tout raccordé et mis en service après mesure du delta T.
J'ai vu que la clim manquait de gaz (normal, tuyau Beaucoup trop gros), j'ai rajouté 5 fois 15 grammes avec mesure température, mano, pince ampèremétrique à chaque fois.
Après la quatrième charge, ça allait beaucoup mieux et à la cinquième nickel.
Durée de l'intervention : 1 heure 30 sans se presser.
17 novembre 2008 à 04:33