Bonjour à tous.
Super site rempli d'infos intéressantes.
J'ai une UI MSZ-FH50VE et UE MUZ-FH50VE étant frileux je ne parviens pas à obtenir 23 degrés dans ma pièce à vivre avec 0 degré à l'extérieur.
La maison date de 2011 et est super isolée, plain pied de 90 mètres carré avec 45 cm de ouate dans les combles et placo avec laine de verre.
La distance entre le UI et UE est supérieure à 7 mètres.
La distance entre plafond et le spleed est de 10 centimètres.
La pièce fait 45 mètres carrés plafond à 2,4 mètres.
Pourriez-vous me dire si tout est correct, chauffe insuffisante, merci.
Super site rempli d'infos intéressantes.
J'ai une UI MSZ-FH50VE et UE MUZ-FH50VE étant frileux je ne parviens pas à obtenir 23 degrés dans ma pièce à vivre avec 0 degré à l'extérieur.
La maison date de 2011 et est super isolée, plain pied de 90 mètres carré avec 45 cm de ouate dans les combles et placo avec laine de verre.
La distance entre le UI et UE est supérieure à 7 mètres.
La distance entre plafond et le spleed est de 10 centimètres.
La pièce fait 45 mètres carrés plafond à 2,4 mètres.
Pourriez-vous me dire si tout est correct, chauffe insuffisante, merci.
05 janvier 2020 à 00:14
Forum Climatisation Réponse 1
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour et bonne année.
Normalement et effectuant un ratio, sachant que je préfère un bilan thermique définissant exactement les besoins, l'appareil devrait convenir au niveau puissance.
Il se passe peut-être autre chose ?
Pouvez-vous nous donner la température de votre UI en mode chaud et soufflage à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement SVP.
Normalement et effectuant un ratio, sachant que je préfère un bilan thermique définissant exactement les besoins, l'appareil devrait convenir au niveau puissance.
Il se passe peut-être autre chose ?
Pouvez-vous nous donner la température de votre UI en mode chaud et soufflage à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement SVP.
05 janvier 2020 à 14:16
Forum Climatisation Réponse 2
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.
Cordialement, Dom.
Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.
Cordialement, Dom.
05 janvier 2020 à 16:01
Forum Climatisation Réponse 3
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux.
A Dom-Aom, oui j'ai une VMC simple flux qui tourne 24h sur 24.
A PL je ne sais pas comment on fait pour voir la température de l'UI.
J'ai poussé la ventilation sur 4 pour brasser plus d'air, cela fonctionne déjà mieux.
J'ai oublié de spécifier qu'une vitrine de 30 cm de profond se trouve sous l'UI, une vingtaine de cm au-dessous.
Cordialement. k10001
A Dom-Aom, oui j'ai une VMC simple flux qui tourne 24h sur 24.
A PL je ne sais pas comment on fait pour voir la température de l'UI.
J'ai poussé la ventilation sur 4 pour brasser plus d'air, cela fonctionne déjà mieux.
J'ai oublié de spécifier qu'une vitrine de 30 cm de profond se trouve sous l'UI, une vingtaine de cm au-dessous.
Cordialement. k10001
06 janvier 2020 à 10:17
Forum Climatisation Réponse 4
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.
Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.
Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.
Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.
06 janvier 2020 à 11:01
Forum Climatisation Réponse 5
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour Dom-Aom,
La vitrine a été rajoutée après la maison est petite et nous avons besoin de rangement.
J'ai dirigé le flux d'air pour que ça ne rebondisse pas sur le meuble et augmenté le brassage pour qu'il fasse bon dans le fond (salon devant le mur d'en face qui se trouve à 8 mètres de l'UI).
J'ai coupé la VMC pour essais pour l'instant la consigne est à 21 et j'ai 22 dans le séjour (Efficace), télécommande décalée sur le côté et en retrait de 5 mètres de l'UI.
Est-ce vraiment bon de couper totalement la VMC ?
Bien à vous. k10001
La vitrine a été rajoutée après la maison est petite et nous avons besoin de rangement.
J'ai dirigé le flux d'air pour que ça ne rebondisse pas sur le meuble et augmenté le brassage pour qu'il fasse bon dans le fond (salon devant le mur d'en face qui se trouve à 8 mètres de l'UI).
J'ai coupé la VMC pour essais pour l'instant la consigne est à 21 et j'ai 22 dans le séjour (Efficace), télécommande décalée sur le côté et en retrait de 5 mètres de l'UI.
Est-ce vraiment bon de couper totalement la VMC ?
Bien à vous. k10001
06 janvier 2020 à 11:44
Forum Climatisation Réponse 6
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Vous avez en même temps modifié le flux d'air (vitesse/orientation) et arrêté la VMC, du coup on ne peut pas trop dire la contribution de chaque action. Il faudrait faire une seule modif à la fois pour voir leur effet respectif.
Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.
Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)
Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.
Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)
06 janvier 2020 à 13:08
Forum Climatisation Réponse 7
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Effectivement ce renseignement était très important, le fait de renvoyer l'air par rebond, surtout en chaud même en froid d'ailleurs influence assez rapidement la sonde qui est située dans l'UI, donc la régulation et vous chauffez très mal votre pièce.
Suivez les conseils de Dom afin de trouver un compromis pour un meilleur rendement.
Effectivement ce renseignement était très important, le fait de renvoyer l'air par rebond, surtout en chaud même en froid d'ailleurs influence assez rapidement la sonde qui est située dans l'UI, donc la régulation et vous chauffez très mal votre pièce.
Suivez les conseils de Dom afin de trouver un compromis pour un meilleur rendement.
06 janvier 2020 à 18:08
Forum Climatisation Réponse 8
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonsoir,
Depuis que la VMC est coupée la température de la pièce de séjour est légèrement plus élevée que la température de consigne, ce qui règle mon problème. J'en reviens pas problème résolu en moins de 24H.
Je vais donc installer une minuterie sur la VMC.
Grand merci à Dom et PL pour vos précieuses infos ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'instauration de ce site.
Cordialement. K10001
Depuis que la VMC est coupée la température de la pièce de séjour est légèrement plus élevée que la température de consigne, ce qui règle mon problème. J'en reviens pas problème résolu en moins de 24H.
Je vais donc installer une minuterie sur la VMC.
Grand merci à Dom et PL pour vos précieuses infos ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'instauration de ce site.
Cordialement. K10001
06 janvier 2020 à 22:03
Forum Climatisation Réponse 9
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Goude! Mais la redirection du flux d'air doit y être pour quelque chose aussi, je pense. Cela dit, si vous avez trouvé votre point de fonctionnement recherché, c'est le principal.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 janvier 2020 à 23:40