Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5953
Question Forum Climatisation : Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Bonjour,
J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W.
Qu'en pensez-vous ?
Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
Merci.
J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W.
Qu'en pensez-vous ?
Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
Merci.
05 janvier 2020 à 08:44
Forum dépannage climatisation réponse 1
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Bonjour.
Ça c'est pas normal comme fonctionnement, soit sonde de dégivrage décalée, soit manque de gaz, ou encore carte programmation qui bugge.
Les dégivrages s'effectuent-ils fréquemment dans une heure de fonctionnement ?
Quelle est la température de soufflage en fonctionnement à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement ?
Ça c'est pas normal comme fonctionnement, soit sonde de dégivrage décalée, soit manque de gaz, ou encore carte programmation qui bugge.
Les dégivrages s'effectuent-ils fréquemment dans une heure de fonctionnement ?
Quelle est la température de soufflage en fonctionnement à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement ?
05 janvier 2020 à 14:22
Forum dépannage climatisation réponse 2
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse.
En fait, le mode defrost ne se fait que très rarement. En revanche, lorsque le climatiseur passe en dF, il y reste plus d'une heure et je suis obligé, bien souvent, d'arrêter la clim durant 1 minute, puis de la relancer et, là, elle repart normalement.
La température de soufflage après 15 à 20 mn atteint la température programmée sur le panneau intérieur.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
En fait, le mode defrost ne se fait que très rarement. En revanche, lorsque le climatiseur passe en dF, il y reste plus d'une heure et je suis obligé, bien souvent, d'arrêter la clim durant 1 minute, puis de la relancer et, là, elle repart normalement.
La température de soufflage après 15 à 20 mn atteint la température programmée sur le panneau intérieur.
Cordialement.
06 janvier 2020 à 09:39
Forum dépannage climatisation réponse 3
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Bonjour.
Le système de dégivrage est commandé par la carte de commande, toutefois les paramètres peuvent être changés par une sonde extérieure qui ordonne un dégivrage plus fréquent afin de donner un meilleur rendement en cas de très basse température, mais pas aussi longtemps en moyenne 10 minutes maxi par cycle.
Ce qui pourrait me dire que la sonde extérieure est peut-être décalée et donnerait donc de mauvaises infos. Il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure ohmique.
Cette sonde est située sur la carrosserie le long de la batterie extérieure, derrière un cache en plastique ou apparent visuellement, hors tension suivre cette sonde, la débrancher et la démonter, effectuer 3 mesures : une dans la main (env 32°C) en ambiance (20/22°C) et une dans un bol glacé (proche du 0°C) nous communiquer les résultats.
Le système de dégivrage est commandé par la carte de commande, toutefois les paramètres peuvent être changés par une sonde extérieure qui ordonne un dégivrage plus fréquent afin de donner un meilleur rendement en cas de très basse température, mais pas aussi longtemps en moyenne 10 minutes maxi par cycle.
Ce qui pourrait me dire que la sonde extérieure est peut-être décalée et donnerait donc de mauvaises infos. Il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure ohmique.
Cette sonde est située sur la carrosserie le long de la batterie extérieure, derrière un cache en plastique ou apparent visuellement, hors tension suivre cette sonde, la débrancher et la démonter, effectuer 3 mesures : une dans la main (env 32°C) en ambiance (20/22°C) et une dans un bol glacé (proche du 0°C) nous communiquer les résultats.
06 janvier 2020 à 17:59
Forum dépannage climatisation réponse 4
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
Bonjour PL,
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai eu un problème avec mon ordi.
Je vais tâcher de trouver cette foutue sonde et effectuer les tests que vous m'indiquez.
Merci pour votre aide. Je reviens vers vous rapidement.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai eu un problème avec mon ordi.
Je vais tâcher de trouver cette foutue sonde et effectuer les tests que vous m'indiquez.
Merci pour votre aide. Je reviens vers vous rapidement.
12 janvier 2020 à 08:57