Bonsoir.
Je me pose actuellement la question d'acheter des radiateurs électriques classiques ou une PAC air-air bi-split en ce qui me concerne, 2 unités intérieurs pour chauffer une partie de ma maison.
J'adorerais avoir des retours concernant l'efficacité réelle d'une telle installation en hiver lorsque la température est par exemple comme actuellement, globalement autour de 0 (ou même plus bas si vous avez une expérience en la matière).
Les fabricants annoncent des SCOP autour de 4, donc en théorie sur tout mon hiver je devrais consommer globalement 4x moins d'électricité qu'avec des radiateurs, correct ?
Ça me semble vraiment trop beau pour être vrai.
Ensuite, j'ai trouvé une marque Airton qui semble dire que son système breveté permet une installation et mise en service légalement par les particuliers.
Je leur ai écrit car leur site me semble un peu flou sur ce point précis (cette rubrique de la FAQ mène à une page vide...).
Leur réponse par mail semble conforter cela, mais dans un français assez douteux...
Quelqu'un ici a commandé leurs produits et aurait un retour ?
Voire juste un avis extérieur ?
J'habite à Strasbourg en Alsace, zone "-15°C" si on considère les normes de chauffage.
Du coup je cherche une PAC qui reste un minimum efficace même sous zéro sans givrer toutes les 3 minutes...
Merci. Vinny
Je me pose actuellement la question d'acheter des radiateurs électriques classiques ou une PAC air-air bi-split en ce qui me concerne, 2 unités intérieurs pour chauffer une partie de ma maison.
J'adorerais avoir des retours concernant l'efficacité réelle d'une telle installation en hiver lorsque la température est par exemple comme actuellement, globalement autour de 0 (ou même plus bas si vous avez une expérience en la matière).
Les fabricants annoncent des SCOP autour de 4, donc en théorie sur tout mon hiver je devrais consommer globalement 4x moins d'électricité qu'avec des radiateurs, correct ?
Ça me semble vraiment trop beau pour être vrai.
Ensuite, j'ai trouvé une marque Airton qui semble dire que son système breveté permet une installation et mise en service légalement par les particuliers.
Je leur ai écrit car leur site me semble un peu flou sur ce point précis (cette rubrique de la FAQ mène à une page vide...).
Leur réponse par mail semble conforter cela, mais dans un français assez douteux...
Quelqu'un ici a commandé leurs produits et aurait un retour ?
Voire juste un avis extérieur ?
J'habite à Strasbourg en Alsace, zone "-15°C" si on considère les normes de chauffage.
Du coup je cherche une PAC qui reste un minimum efficace même sous zéro sans givrer toutes les 3 minutes...
Merci. Vinny
22 janvier 2025 à 20:28
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ?
Bonjour, je vous propose mon avis :
Si la machine est bien dimensionnée par rapport aux déperditions et au climat, ça chauffe jusqu'à la température de base, pas de problème pour tenir la consigne de 20°C (pour une température de base -15°, pas n'importe quel modèle évidemment=> Mitsubishi hyperheating ou équivalent).
Vous n'éviterez pas les dégivrages qui coupent le chauffage pendant des périodes de 5-12mn toutes les 45mn à 2h selon les modèles et la météo. Selon la configuration du logement, c'est plus ou moins désagréable.
Concernant le COP et les économies: atteindre un cop >4 nécessite de réunir pas mal de conditions, notamment que le split fonctionne avec un régime régulier en évitant les cycles courts et à une puissance intermédiaire et une température d'air soufflé modérée. En pratique, c'est difficile à obtenir:
- les splits muraux tendent à faire des cycles courts à cause de la chaleur qui stagne au plafond et de la faible inertie de l'air dans les pièces
- Si on veut du silence, il faut sélectionner une ventilation faible la température de fonctionnement augmente et le cop est moins bon, et ça favorise la stratification (surchauffé au plafond, froid aux pieds)
- sur les multi-splits, la machine module beaucoup moins la puissance délivrée dans chaque pièce, la plupart du temps c'est quasiment on/off sur chaque module, ce qui n'est ni confortable ni efficient pour le rendement.
Rester dans des conditions favorables nécessite de faire attention au fonctionnement et notamment de mesurer la consommation électrique pour savoir si c'est bon ou pas bon pour apprendre les "bons réglages".
- Les clims sont très souvent surdimensionnées, notamment les multi-splits, ce qui dégrade aussi le rendement. Pour le rendement il vaut mieux sous-dimensionner un peu (viser un point de puissance maximale à -7°C et compléter avec un petit chauffage d'appoint les quelques jours de l'année où c'est insuffisant dans la pièce la plus critique). Regardez les statistiques météo, les jours où la température minimale est inférieure à -7°C ne sont pas nombreux. https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-janvier/strasbourg-entzheim/07190.html
Conclusion: La plupart du temps, il faut s'attendre à un COP entre 1 et 2 points plus faible qu'annoncé sauf à s'intéresser de près à la question et à faire quelques compromis sur le confort.
Faire des économies sur le chauffage seul avec un split air-air n'est pas évident sauf à économiser sur le matériel et la pose, puis à avoir de la chance ensuite sur la fiabilité du système=> ce n'est pas "magique".
Par contre une fois posée, le surcoût de mettre la consigne 1°C plus élevée est faible, et ça fait du frais en été.
Pas trop d'avis sur les systèmes "à poser soi-même".
Si la machine est bien dimensionnée par rapport aux déperditions et au climat, ça chauffe jusqu'à la température de base, pas de problème pour tenir la consigne de 20°C (pour une température de base -15°, pas n'importe quel modèle évidemment=> Mitsubishi hyperheating ou équivalent).
Vous n'éviterez pas les dégivrages qui coupent le chauffage pendant des périodes de 5-12mn toutes les 45mn à 2h selon les modèles et la météo. Selon la configuration du logement, c'est plus ou moins désagréable.
Concernant le COP et les économies: atteindre un cop >4 nécessite de réunir pas mal de conditions, notamment que le split fonctionne avec un régime régulier en évitant les cycles courts et à une puissance intermédiaire et une température d'air soufflé modérée. En pratique, c'est difficile à obtenir:
- les splits muraux tendent à faire des cycles courts à cause de la chaleur qui stagne au plafond et de la faible inertie de l'air dans les pièces
- Si on veut du silence, il faut sélectionner une ventilation faible la température de fonctionnement augmente et le cop est moins bon, et ça favorise la stratification (surchauffé au plafond, froid aux pieds)
- sur les multi-splits, la machine module beaucoup moins la puissance délivrée dans chaque pièce, la plupart du temps c'est quasiment on/off sur chaque module, ce qui n'est ni confortable ni efficient pour le rendement.
Rester dans des conditions favorables nécessite de faire attention au fonctionnement et notamment de mesurer la consommation électrique pour savoir si c'est bon ou pas bon pour apprendre les "bons réglages".
- Les clims sont très souvent surdimensionnées, notamment les multi-splits, ce qui dégrade aussi le rendement. Pour le rendement il vaut mieux sous-dimensionner un peu (viser un point de puissance maximale à -7°C et compléter avec un petit chauffage d'appoint les quelques jours de l'année où c'est insuffisant dans la pièce la plus critique). Regardez les statistiques météo, les jours où la température minimale est inférieure à -7°C ne sont pas nombreux. https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-janvier/strasbourg-entzheim/07190.html
Conclusion: La plupart du temps, il faut s'attendre à un COP entre 1 et 2 points plus faible qu'annoncé sauf à s'intéresser de près à la question et à faire quelques compromis sur le confort.
Faire des économies sur le chauffage seul avec un split air-air n'est pas évident sauf à économiser sur le matériel et la pose, puis à avoir de la chance ensuite sur la fiabilité du système=> ce n'est pas "magique".
Par contre une fois posée, le surcoût de mettre la consigne 1°C plus élevée est faible, et ça fait du frais en été.
Pas trop d'avis sur les systèmes "à poser soi-même".
23 janvier 2025 à 07:04
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ?
Bonjour.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
23 janvier 2025 à 09:50
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ?
Bonjour
Sous des températures négatives, disons inférieure à -5°, le rendement d'une PAC diminue drastiquement et il vous faudra absolument un autre complément de chauffage si vous ne voulez pas faire exploser votre facture d'électricité ! (Pour rappel le cop d'une PAC est donné pour des températures largement positives à +7°)
Possesseur d'une PAC Air / Air Daikin multisplit (4 splits), je suis confronté tous les hivers à ces problèmes et je regrette énormément cet achat.
Sous des températures négatives, disons inférieure à -5°, le rendement d'une PAC diminue drastiquement et il vous faudra absolument un autre complément de chauffage si vous ne voulez pas faire exploser votre facture d'électricité ! (Pour rappel le cop d'une PAC est donné pour des températures largement positives à +7°)
Possesseur d'une PAC Air / Air Daikin multisplit (4 splits), je suis confronté tous les hivers à ces problèmes et je regrette énormément cet achat.
24 janvier 2025 à 20:50
Questions / Réponses Climatisation 4
Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ?
Je me permets de compléter/modérer cet avis :
- oui le rendement baisse et le besoin de chauffage augmente donc la consommation sur une journée très froide augmente fortement par rapport à une journée juste fraiche (en d'autres termes c'est non linéaire)
- cependant il faut pondérer cette consommation des jours très froids par le nombre de jours froids dans l'année, et à Strasbourg il n'y en a pas non plus pléthore.
Sur du matériel de bonne qualité, à Strasbourg, en faisant un peu attention à un usage "optimal" de la clim, le SCOP devrait être, disons (comprendre "au pif"), au moins 3. Ça vous donne une idée du prix max que vous pouvez mettre pour espérer un retour sur investissement en moins de x années.
Pour donner un exemple, j'avais évalué qu'il me fallait entre 60 et 80kWh par jour de chauffage à zéro degré pour ma maison. Avec la clim je suis à moins de 20kWh d'électricité, ce qui donne un COP compris entre 3 et 4 pour une température journalière moyenne de zéro degré, par temps sec. Mais en optimisant à fond les conditions de fonctionnement... Donc y'a quand même des fois ça marche bien. Notez que là où j'habite ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une moyenne journalière en dessous de zéro degrés...
L'expérience de Dano montre que par contre parfois on a des mauvaises surprises.
- oui le rendement baisse et le besoin de chauffage augmente donc la consommation sur une journée très froide augmente fortement par rapport à une journée juste fraiche (en d'autres termes c'est non linéaire)
- cependant il faut pondérer cette consommation des jours très froids par le nombre de jours froids dans l'année, et à Strasbourg il n'y en a pas non plus pléthore.
Sur du matériel de bonne qualité, à Strasbourg, en faisant un peu attention à un usage "optimal" de la clim, le SCOP devrait être, disons (comprendre "au pif"), au moins 3. Ça vous donne une idée du prix max que vous pouvez mettre pour espérer un retour sur investissement en moins de x années.
Pour donner un exemple, j'avais évalué qu'il me fallait entre 60 et 80kWh par jour de chauffage à zéro degré pour ma maison. Avec la clim je suis à moins de 20kWh d'électricité, ce qui donne un COP compris entre 3 et 4 pour une température journalière moyenne de zéro degré, par temps sec. Mais en optimisant à fond les conditions de fonctionnement... Donc y'a quand même des fois ça marche bien. Notez que là où j'habite ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une moyenne journalière en dessous de zéro degrés...
L'expérience de Dano montre que par contre parfois on a des mauvaises surprises.
24 janvier 2025 à 22:09