Surconsommation électrique PAC Daikin
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9946
Conseils Forum Climatisation : Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Nous venons d'acheter une maison équipée avec une pompe à chaleur Daikin bi-split 8kW qui a 7 ans.
Actuellement la PAC est utilisée uniquement pour l'eau chaude.
La PAC se déclenche toutes les heures pour le chauffe eau thermodynamique.
Chaque jour le chauffe eau consomme 10 à 12 kW par jour ce qui nous semble excessif.
Nous avons vérifié si nous avions une fuite d'eau dans le réseau RAS.
Au niveau de la PAC que devons-nous vérifier pour trouver l'origine de cette surconsommation. Pour information pas de code erreur sur la PAC ?
Merci pour votre aide.
Nous venons d'acheter une maison équipée avec une pompe à chaleur Daikin bi-split 8kW qui a 7 ans.
Actuellement la PAC est utilisée uniquement pour l'eau chaude.
La PAC se déclenche toutes les heures pour le chauffe eau thermodynamique.
Chaque jour le chauffe eau consomme 10 à 12 kW par jour ce qui nous semble excessif.
Nous avons vérifié si nous avions une fuite d'eau dans le réseau RAS.
Au niveau de la PAC que devons-nous vérifier pour trouver l'origine de cette surconsommation. Pour information pas de code erreur sur la PAC ?
Merci pour votre aide.
22 janvier 2025 à 14:42
Questions / Réponses Climatiseur 1
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
22 janvier 2025 à 17:42
Questions / Réponses Climatiseur 2
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonsoir.
En fait j ai une PAC bibloc avec unité Intérieure de pompe à chaleur 8kW Daikin Altherma monophasé Ballon 180L - EHVH08S18CA3V - et 1 unité extérieure pompe à chaleur.
Cette PAC a été installée pour un chauffage au sol mais elle contient aussi un chauffe eau thermodynamique 180l.
Cet hiver on ne se sert pas du chauffage au sol car on a un poêle à bois.
La Pac ne tourne que pour l eau chaude.
Et consomme chaque jour 10 à 12kW ce qui à mon avis est trop élevé.
L'unité extérieur se déclenche toutes les heures ce qui me semble excessif.
Merci.
En fait j ai une PAC bibloc avec unité Intérieure de pompe à chaleur 8kW Daikin Altherma monophasé Ballon 180L - EHVH08S18CA3V - et 1 unité extérieure pompe à chaleur.
Cette PAC a été installée pour un chauffage au sol mais elle contient aussi un chauffe eau thermodynamique 180l.
Cet hiver on ne se sert pas du chauffage au sol car on a un poêle à bois.
La Pac ne tourne que pour l eau chaude.
Et consomme chaque jour 10 à 12kW ce qui à mon avis est trop élevé.
L'unité extérieur se déclenche toutes les heures ce qui me semble excessif.
Merci.
22 janvier 2025 à 18:37
Questions / Réponses Climatiseur 3
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour, je pense qu'il faudrait contacter une entreprise agrée, car il doit y avoir quelques réglages à effectuer, et contrôle de sondes.
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
23 janvier 2025 à 09:29
Questions / Réponses Climatiseur 4
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Je vais amener quelques billes scientifiques pour aider à diagnostiquer votre problème.
* 180 litres équivalent à 180000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour chauffer 1 gramme d'eau d'un degré
* votre ballon va prendre de l'eau à 10° et l'amener à 60° : 50° de delta (données approximatives)
* 1 kWh équivaut à 1000 x 3600 : 3600000 joules
Pour chauffer votre ballon entièrement "vide", il faut 180000 x 4.18 x 50 = 37620000 joules, soit 10.45 kWh.
On dirait que vous chauffez votre eau avec des résistances classiques... Ou alors, vous videz entre 2 et 3 fois votre ballon chaque jour... Du coup, il manque des données sur votre consommation d'eau chaude. N'auriez-vous pas une fuite après le ballon? Vérifiez avec votre compteur d'eau... Tous robinets fermés, est-ce que l'index tourne lentement? Le groupe de sécurité dont parle PL aurait pu être une bonne idée, sauf qu'il est placé en entrée de ballon ; si fuyard, il va faire perdre de l'eau froide.
Je vais amener quelques billes scientifiques pour aider à diagnostiquer votre problème.
* 180 litres équivalent à 180000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour chauffer 1 gramme d'eau d'un degré
* votre ballon va prendre de l'eau à 10° et l'amener à 60° : 50° de delta (données approximatives)
* 1 kWh équivaut à 1000 x 3600 : 3600000 joules
Pour chauffer votre ballon entièrement "vide", il faut 180000 x 4.18 x 50 = 37620000 joules, soit 10.45 kWh.
On dirait que vous chauffez votre eau avec des résistances classiques... Ou alors, vous videz entre 2 et 3 fois votre ballon chaque jour... Du coup, il manque des données sur votre consommation d'eau chaude. N'auriez-vous pas une fuite après le ballon? Vérifiez avec votre compteur d'eau... Tous robinets fermés, est-ce que l'index tourne lentement? Le groupe de sécurité dont parle PL aurait pu être une bonne idée, sauf qu'il est placé en entrée de ballon ; si fuyard, il va faire perdre de l'eau froide.
23 janvier 2025 à 10:45
Questions / Réponses Climatiseur 5
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
23 janvier 2025 à 11:05
Questions / Réponses Climatiseur 6
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
On a vérifié pas de fuite d'eau.
C'est l'unité extérieur qui se déclenche toutes les heures environ 10/15mn même si personne n'est à la maison.
On a vérifié pas de fuite d'eau.
C'est l'unité extérieur qui se déclenche toutes les heures environ 10/15mn même si personne n'est à la maison.
23 janvier 2025 à 11:42
Questions / Réponses Climatiseur 7
Surconsommation électrique PAC Daikin
Nous n'avons qu'un seul ballon de 180l pour toute la maison.
Puis-je moi même vérifier la sonde ?
Sans faire appel à un plombier car il tarde à se déplacer.
Merci
Puis-je moi même vérifier la sonde ?
Sans faire appel à un plombier car il tarde à se déplacer.
Merci
23 janvier 2025 à 11:45
Questions / Réponses Climatiseur 8
Surconsommation électrique PAC Daikin
Avec une installation saine, vous devriez consommer 3 kWh par jour en supposant le ballon vidé chaque jour, ce qui n'est probablement pas le cas. Si vous ne consommez que 60 litres par jour, cela descendrait même à 1 ou 2 kWh en comptant les déperditions.
Donc clairement, votre PAC tourne avec un rendement minable, voire ne chauffe rien, et ce sont les résistances de secours qui font le boulot...
Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?
Donc clairement, votre PAC tourne avec un rendement minable, voire ne chauffe rien, et ce sont les résistances de secours qui font le boulot...
Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?
23 janvier 2025 à 15:26
Questions / Réponses Climatiseur 9
Surconsommation électrique PAC Daikin
Sur le thermostat on est entré en mode installateur et on voit un message erreur H6-0 anomalie du capteur de détection de position de l'unité extérieure ???
23 janvier 2025 à 19:11
Questions / Réponses Climatiseur 10
Surconsommation électrique PAC Daikin
Les systèmes inverters vérifient en permanence que le rotor du moteur du compresseur est à tout moment à la bonne position angulaire. On se sert de l'effet "dynamo" du moteur quand il est lancé ; durant de très courts instants, on lui coupe l'excitation, et ses bobinages fournissent alors des tensions qui reflètent la positon du rotor. H6 détecte une anomalie dans ce "monitoring". Panne très ennuyeuse, car elle peut signifier que le compresseur est HS. Ou alors son IPM (l'excitation). Ou alors le monitoring en question... Je vous mets l'explicitation d'un H6 sur une autre machine Daikin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2025 à 11:05
Questions / Réponses Climatiseur 11
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Appeler un frigoriste pas un plombier ni un chauffagiste l'approche et la réflexion des pannes est différente.
Appeler un frigoriste pas un plombier ni un chauffagiste l'approche et la réflexion des pannes est différente.
24 janvier 2025 à 11:17
Questions / Réponses Climatiseur 12
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
L'installateur de ma pompe à chaleur est venu aujourd'hui et à été incapable de trouver une explication à la surconsommation de la PAC en mode simple chauffe eau... j'ai contacté un autre chauffagiste spécialisé Daikin et simplement par téléphone m'a indiqué que selon lui la surconsommation préviendrait du circulateur d'eau chaude installé et qui permet de avoir l eau chaude dans la SDB principale qui se trouve à l'opposé de la pièce où se trouve le ballon d'eau.
Je vais débrancher quelques temps ce circulateur et verrais si cela a une incidence sur ma consommation de la PAC...
L'installateur de ma pompe à chaleur est venu aujourd'hui et à été incapable de trouver une explication à la surconsommation de la PAC en mode simple chauffe eau... j'ai contacté un autre chauffagiste spécialisé Daikin et simplement par téléphone m'a indiqué que selon lui la surconsommation préviendrait du circulateur d'eau chaude installé et qui permet de avoir l eau chaude dans la SDB principale qui se trouve à l'opposé de la pièce où se trouve le ballon d'eau.
Je vais débrancher quelques temps ce circulateur et verrais si cela a une incidence sur ma consommation de la PAC...
28 janvier 2025 à 17:57
Questions / Réponses Climatiseur 13
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
"L'unité extérieur se déclenche toutes les heures". En réponse 8, je vous disais : "Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?" Réponse?
Un circulateur fait rarement plus de 100W, plutôt 60, donc consomme moins de 2 kWh par jour, je doute que ce soit le (principal) responsable de votre conso. De plus, un circulateur est utilisé uniquement pour un chauffage à eau, plancher chauffant ou radiateurs, quel rapport avec une autre SdB? De toute façon, vous pouvez estimer sa conso en regardant votre consommation Linky instantanée avant de le couper puis juste après.
"L'unité extérieur se déclenche toutes les heures". En réponse 8, je vous disais : "Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?" Réponse?
Un circulateur fait rarement plus de 100W, plutôt 60, donc consomme moins de 2 kWh par jour, je doute que ce soit le (principal) responsable de votre conso. De plus, un circulateur est utilisé uniquement pour un chauffage à eau, plancher chauffant ou radiateurs, quel rapport avec une autre SdB? De toute façon, vous pouvez estimer sa conso en regardant votre consommation Linky instantanée avant de le couper puis juste après.
29 janvier 2025 à 10:34
Questions / Réponses Climatiseur 14
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour, problème résolu.
Pour votre information, nous avons un circulateur d'eau chaude sanitaire qui fonctionnait H24.
Du coup l eau circulait toute la journée et refroidissait l'eau chaude du ballon d eau.
La PAC se mettait en route toutes les heures pour réchauffer l eau du ballon et donc nous avions une surconsommation de la Pac. Nous avons branché le circulateur sur une prise connectée pour l'actionner à la demande.
Cela évite que le circulateur ne tourne H24.
Au lieu d'une consommation électrique de 10kW pour la PAC pour chauffer l'eau du ballon par jour nous sommes descendus à 2,3kW.
Pour votre information, nous avons un circulateur d'eau chaude sanitaire qui fonctionnait H24.
Du coup l eau circulait toute la journée et refroidissait l'eau chaude du ballon d eau.
La PAC se mettait en route toutes les heures pour réchauffer l eau du ballon et donc nous avions une surconsommation de la Pac. Nous avons branché le circulateur sur une prise connectée pour l'actionner à la demande.
Cela évite que le circulateur ne tourne H24.
Au lieu d'une consommation électrique de 10kW pour la PAC pour chauffer l'eau du ballon par jour nous sommes descendus à 2,3kW.
03 février 2025 à 10:09
Questions / Réponses Climatiseur 15
Surconsommation électrique PAC Daikin
Bonjour.
Merci pour l'info, mais je n'ai pas tout compris...
Normalement, l'eau chaude n'a pas besoin de circulateur, c'est la pression du réseau qui la fait avancer. Pourquoi avoir installé une boucle avec circulateur avec les déperditions thermiques associées? C'est un non-sens énergétique, et vous vous en êtes rendu compte. Dans beaucoup de maisons il y a une SdB un peu loin et il faut tirer quelques litres d'eau pour avoir de l'eau chaude. Ce n'est pas un drame...
Je ne suis pas plombier, mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un tel système.
Merci pour l'info, mais je n'ai pas tout compris...
Normalement, l'eau chaude n'a pas besoin de circulateur, c'est la pression du réseau qui la fait avancer. Pourquoi avoir installé une boucle avec circulateur avec les déperditions thermiques associées? C'est un non-sens énergétique, et vous vous en êtes rendu compte. Dans beaucoup de maisons il y a une SdB un peu loin et il faut tirer quelques litres d'eau pour avoir de l'eau chaude. Ce n'est pas un drame...
Je ne suis pas plombier, mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un tel système.
03 février 2025 à 10:58