Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3724
Question forum dépannage climatisation : Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonjour chers forumeurs,
Après avoir lu quelques posts, il est possible que vous soyez en mesure de me répondre.
Cela fait quelques temps que lorsque l'on passe sous 0°C dehors mon thermostat Panasonic indique une erreur F42 -11.
Après quelques recherches voilà ce à quoi cela correspond dans le manuel :
- Current detector open circuit // Outdoor unit P.C. B (NOISE FILTER) fault or connector ACN2
Le modèle de l'unité extérieure qui semble à l'origine du souci est "CU-L24DBE5"
J'ai fait appel à l'installateur d'origine qui n'a pas semblé en savoir plus que moi et qui au passage ne s'est pas privé pour me facturer 150€ après un "je ne sais pas ce que c'est", enfin ça c'est un autre problème...
Avant de chercher un autre intervenant plus sérieux, pouvez-vous m'aider à comprendre le problème afin que je puisse l'expliquer au mieux.
Après avoir lu quelques posts, il est possible que vous soyez en mesure de me répondre.
Cela fait quelques temps que lorsque l'on passe sous 0°C dehors mon thermostat Panasonic indique une erreur F42 -11.
Après quelques recherches voilà ce à quoi cela correspond dans le manuel :
- Current detector open circuit // Outdoor unit P.C. B (NOISE FILTER) fault or connector ACN2
Le modèle de l'unité extérieure qui semble à l'origine du souci est "CU-L24DBE5"
J'ai fait appel à l'installateur d'origine qui n'a pas semblé en savoir plus que moi et qui au passage ne s'est pas privé pour me facturer 150€ après un "je ne sais pas ce que c'est", enfin ça c'est un autre problème...
Avant de chercher un autre intervenant plus sérieux, pouvez-vous m'aider à comprendre le problème afin que je puisse l'expliquer au mieux.
31 décembre 2016 à 09:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
31 décembre 2016 à 11:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
31 décembre 2016 à 11:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonjour et bonnes fêtes.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
31 décembre 2016 à 16:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonnes fêtes à vous aussi.
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement le système n'est probablement plus sous garantie puisqu'il était déjà installé lorsque nous avons acheté la maison il y a de ça 4 ans.
Pensez-vous que la carte complète soit à changer ou se peut-il qu'un composant unique telle une sonde soit défectueux ?
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement le système n'est probablement plus sous garantie puisqu'il était déjà installé lorsque nous avons acheté la maison il y a de ça 4 ans.
Pensez-vous que la carte complète soit à changer ou se peut-il qu'un composant unique telle une sonde soit défectueux ?
31 décembre 2016 à 16:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Sur un autre guide "PANASONIC TROUBLE SHOOTING GUIDE", l'erreur F42 - 11 est décrite de la façon suivante => Current Sensor Open (Littéralement, sonde de courant ouverte).
31 décembre 2016 à 19:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Bonjour.
Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2017 à 11:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai désormais un axe de recherche à indiquer au technicien qui interviendra.
J'ai désormais un axe de recherche à indiquer au technicien qui interviendra.
01 janvier 2017 à 12:18