Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
3326
Question Forum Climatisation : Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Invité
Bonsoir,
Nous avons une climatisation multi split NEO plasma (1 unité extérieure / 2 unités intérieures).
Une des unités intérieures ne fournissait plus du tout de froid. La société qui fait l'entretien a changé une électrovanne.
Depuis l'unité intérieure qui ne refroidissait plus, refroidit à nouveau uniquement si la deuxième unité est en fonctionnement (sur refroidissement).
La société qui réalise l’entretien ne sait pas d'où vient le problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Nous avons une climatisation multi split NEO plasma (1 unité extérieure / 2 unités intérieures).
Une des unités intérieures ne fournissait plus du tout de froid. La société qui fait l'entretien a changé une électrovanne.
Depuis l'unité intérieure qui ne refroidissait plus, refroidit à nouveau uniquement si la deuxième unité est en fonctionnement (sur refroidissement).
La société qui réalise l’entretien ne sait pas d'où vient le problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
17 mai 2016 à 21:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Invité
Bonjour à toutes et à tous.
Curieux comme symptôme.
Ce type de symptôme est peut-être dû à l'intervention même.
Je m’explique : je disais curieux car vous avez les symptômes d'une inversion de câblage entre les deux UI.
Vu que votre installation ne date pas d’hier alors cela ne peut qu’être le résultat de l'intervention.
Probablement, lorsque le technicien est intervenu pour le diagnostic, il a dû sûrement débrancher les détendeurs pour faire des mesures comparatives, et/ou pour inter-changer les détendeurs des UI afin de confirmer son diagnostic.
C’est une bonne attitude et un bon raisonnement, mais il a dû oublier de les remettre à leur emplacement respectif.
Pour confirmer cette piste, vous arrêtez les UI puis vous coupez le jus 2 à 5 bonnes minutes.
Vous remettez le jus, puis vous faites de la demande que sur une seule des deux UI.
Si celle-ci se met à ventiler, allez sur le groupe puis contrôlez si le ventilateur et le cp sont bien route (il faut au moins 3 bonnes minutes pour que le groupe démarre après la demande sur l’UI), si les deux démarrent et que votre UI ne fait que ventiler, alors à coup sûr les détendeurs ont été inversés.
A ce moment-là, si vous allez sur l’autre UI elle sera à l’arrêt (car pas de demande) mais la batterie sera très fraiche et commencera à se prendre en glace.
Si cette piste est confirmée, alors rappelez votre dépanneur pour qu’il vienne remettre les choses en ordre.
Vous pouvez le faire vous-même, mais pour des questions de garantie et surtout de résultat votre frigoriste se doit de rectifier le tir et sans rien débourser de votre poche.
En tout cas tenez-nous au courant des résultats de vos recherches car il y a deux autres causes probables, mais pour le moment la probabilité de l’inversion est plus élevée.
Donc confirmons ou infirmons cette piste pour passer à la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
Curieux comme symptôme.
Ce type de symptôme est peut-être dû à l'intervention même.
Je m’explique : je disais curieux car vous avez les symptômes d'une inversion de câblage entre les deux UI.
Vu que votre installation ne date pas d’hier alors cela ne peut qu’être le résultat de l'intervention.
Probablement, lorsque le technicien est intervenu pour le diagnostic, il a dû sûrement débrancher les détendeurs pour faire des mesures comparatives, et/ou pour inter-changer les détendeurs des UI afin de confirmer son diagnostic.
C’est une bonne attitude et un bon raisonnement, mais il a dû oublier de les remettre à leur emplacement respectif.
Pour confirmer cette piste, vous arrêtez les UI puis vous coupez le jus 2 à 5 bonnes minutes.
Vous remettez le jus, puis vous faites de la demande que sur une seule des deux UI.
Si celle-ci se met à ventiler, allez sur le groupe puis contrôlez si le ventilateur et le cp sont bien route (il faut au moins 3 bonnes minutes pour que le groupe démarre après la demande sur l’UI), si les deux démarrent et que votre UI ne fait que ventiler, alors à coup sûr les détendeurs ont été inversés.
A ce moment-là, si vous allez sur l’autre UI elle sera à l’arrêt (car pas de demande) mais la batterie sera très fraiche et commencera à se prendre en glace.
Si cette piste est confirmée, alors rappelez votre dépanneur pour qu’il vienne remettre les choses en ordre.
Vous pouvez le faire vous-même, mais pour des questions de garantie et surtout de résultat votre frigoriste se doit de rectifier le tir et sans rien débourser de votre poche.
En tout cas tenez-nous au courant des résultats de vos recherches car il y a deux autres causes probables, mais pour le moment la probabilité de l’inversion est plus élevée.
Donc confirmons ou infirmons cette piste pour passer à la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
18 mai 2016 à 07:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Bonjour.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
18 mai 2016 à 07:24