Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Actuellement
10 452
questions dans le
forum climatisation
7594
Question Dépannage Forum Climatisation : Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Bonjour à tous.
J'ai pas trouvé exactement mon problème sur le forum (sauf erreur de ma part).
Mon post concerne une clim inverter de marque Daikin modèle Siesta.
UI : ATXV25AV1B
UE : ARXV25AV1B
Tout d’abord je précise que le problème dont il est question est totalement aléatoire dans sa survenue.
Quand la clim fonctionne, elle fonctionne toute la durée durant laquelle on la sollicite.
C’est tout ou rien en quelque sorte et je le sais dés les 30 premières secondes.
En revanche quand elle ne fonctionne pas voila ce qu’il advient :
Démarrage normal de l’UI : la ventilation fonctionne, puis au bout de 30sec environ les deux led verte de l’UI (power et icône froid) s’éteignent (elles ne clignotent pas). Ensuite plus rien ne se produit : ventilation de l’air ambiant par le ventilateur de l’UI mais aucun froid n’est produit.
Je précise que ce modèle de prévoit a priori pas de code erreur sur la télécommande.
J’ai déjà fait venir 2 fois des techniciens qui « malheureusement » sont venus le jour ou la clim fonctionnait et n’ont donc rien trouvé à redire sur son fonctionnement…
Ce matin j’ai réussi à reproduire la panne et j’ai constaté que la ventilation de l’UE ne fonctionnait pas, il y avait comme une saccade de l’hélice qui tentait de se lancer sans y arriver.
Je n’ai pas pu déterminer les conditions de survenue de la panne, mais globalement plus je sollicite la clim plus la panne à des chances de parvenir.
Voilà merci d’avance pour vos retours.
J'ai pas trouvé exactement mon problème sur le forum (sauf erreur de ma part).
Mon post concerne une clim inverter de marque Daikin modèle Siesta.
UI : ATXV25AV1B
UE : ARXV25AV1B
Tout d’abord je précise que le problème dont il est question est totalement aléatoire dans sa survenue.
Quand la clim fonctionne, elle fonctionne toute la durée durant laquelle on la sollicite.
C’est tout ou rien en quelque sorte et je le sais dés les 30 premières secondes.
En revanche quand elle ne fonctionne pas voila ce qu’il advient :
Démarrage normal de l’UI : la ventilation fonctionne, puis au bout de 30sec environ les deux led verte de l’UI (power et icône froid) s’éteignent (elles ne clignotent pas). Ensuite plus rien ne se produit : ventilation de l’air ambiant par le ventilateur de l’UI mais aucun froid n’est produit.
Je précise que ce modèle de prévoit a priori pas de code erreur sur la télécommande.
J’ai déjà fait venir 2 fois des techniciens qui « malheureusement » sont venus le jour ou la clim fonctionnait et n’ont donc rien trouvé à redire sur son fonctionnement…
Ce matin j’ai réussi à reproduire la panne et j’ai constaté que la ventilation de l’UE ne fonctionnait pas, il y avait comme une saccade de l’hélice qui tentait de se lancer sans y arriver.
Je n’ai pas pu déterminer les conditions de survenue de la panne, mais globalement plus je sollicite la clim plus la panne à des chances de parvenir.
Voilà merci d’avance pour vos retours.
25 janvier 2022 à 14:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Bonjour.
Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
25 janvier 2022 à 17:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Effectivement je ne l'avais pas précisé .... de la Réunion.
25 janvier 2022 à 18:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Bonjour, ok, laisser votre installation en fonctionnement, un éventuel code panne ne va pas forcement se déclenché de suite, la machine va essayer de démarrer plusieurs fois (une douzaine de X) et si il y a une panne une led de façade UI va se mettre à clignoter signifiant qu'il y a un problème et stoppant votre installation par sécurité, et ensuite une recherche doit etre possible avec la commande. Donc, laisser votre installation en fonctionnement ne pas resignaliser en coupant le courant.
26 janvier 2022 à 09:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J'ai donc effectué le protocole: effectivement j'ai constaté sur l'UE que la clim tentait de se relancer plusieurs fois (sifflement puis saccade de l’hélice évoqué dans mon premier post).
En revanche je l'ai laissé tourner prés de deux heures: aucun clignotement des LED.
Je dois appuyer sur quelque chose ?
Pour être complet je mets une photo de la télécommande.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour.
J'ai donc effectué le protocole: effectivement j'ai constaté sur l'UE que la clim tentait de se relancer plusieurs fois (sifflement puis saccade de l’hélice évoqué dans mon premier post).
En revanche je l'ai laissé tourner prés de deux heures: aucun clignotement des LED.
Je dois appuyer sur quelque chose ?
Pour être complet je mets une photo de la télécommande.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2022 à 12:45