Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6951
Question Dépannage Climatisation : Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Mon installation :
4 MXS 68 BV
FVXS 25 BV
FVXS 35 BV
FTXS 25 BV
Après une coupure de courant, j'ai remis la clim en fonctionnement mais plus de chaud, les UI s'allument normalement mais pas d'air pulsé sinon très très faible et froid, j'ai une erreur U4 sur les 3, le ventilo de l'UE fonctionne à l'extérieur comme avant (le moteur et le ventilo sont neufs).
Par contre quand je passe les 3 UI en mode froid, l'air sort fortement comme avant.
Si vous avez besoin d'autres éléments pour m'aider je suis à votre disposition.
Merci.
Mon installation :
4 MXS 68 BV
FVXS 25 BV
FVXS 35 BV
FTXS 25 BV
Après une coupure de courant, j'ai remis la clim en fonctionnement mais plus de chaud, les UI s'allument normalement mais pas d'air pulsé sinon très très faible et froid, j'ai une erreur U4 sur les 3, le ventilo de l'UE fonctionne à l'extérieur comme avant (le moteur et le ventilo sont neufs).
Par contre quand je passe les 3 UI en mode froid, l'air sort fortement comme avant.
Si vous avez besoin d'autres éléments pour m'aider je suis à votre disposition.
Merci.
21 mars 2021 à 07:24
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2021 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Il se passe quoi au niveau des led du groupe extérieur ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes puis remettez le et dites-nous ce qui se passe ?
Entendez-vous un tic-tictic-tac-tactac ?
Le défaut apparaît-il immédiatement après remise sous tension ou qu'après tentative de démarrage du ventilateur extérieur ?
Bref faites-nous remonter toutes vos constatations visuelle auditives et également les tension relevées sur les bornier vers les UIs ? Également la tension entre neutre et terre du groupe et neutre et des UIs et terre du groupe.
Si le défaut persiste toujours, coupez le jus puis débranchez le ventilateur, remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Si le défaut persiste recoupez le jus et rebranchez le ventilo puis débranchez le compresseur, la vanne, recommencez l'opération puis débranchez les détendeurs.
Cordialement.
Il se passe quoi au niveau des led du groupe extérieur ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes puis remettez le et dites-nous ce qui se passe ?
Entendez-vous un tic-tictic-tac-tactac ?
Le défaut apparaît-il immédiatement après remise sous tension ou qu'après tentative de démarrage du ventilateur extérieur ?
Bref faites-nous remonter toutes vos constatations visuelle auditives et également les tension relevées sur les bornier vers les UIs ? Également la tension entre neutre et terre du groupe et neutre et des UIs et terre du groupe.
Si le défaut persiste toujours, coupez le jus puis débranchez le ventilateur, remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Si le défaut persiste recoupez le jus et rebranchez le ventilo puis débranchez le compresseur, la vanne, recommencez l'opération puis débranchez les détendeurs.
Cordialement.
27 mars 2021 à 04:35