Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9874
Conseils problème climatiseur : Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour.
J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R avec deux gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes dès que les températures sont inférieures à 4°.
Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge... : dès qu'il fait moins de 4 degrés, elle a énormément de mal à chauffer.
Exemple, cette nuit, j'avais simplement baisser la consigne de 1 degré par rapport à la consigne jour.
Elle s'est remise à chauffer à 6h et 3h30 après, j'ai simplement réussi à gagner 0.2 degrés... (température extérieure : 1 degré)
Sur 1h de cycle, elle se met en mode dégivrage (durée : 10 minutes) toutes les demi-heures et ensuite il lui faut bien 5 minutes pour souffler de l'air à plus de 25 degrés. Résultat : elle ne chauffe que la moitié du temps.
Au maximum, par ces températures, elle souffle de l'air à 35-36° avec des valeurs groupes suivantes : T° entrée d'air : 14°, T° de l'échange de chaleur : 40° pour le tuyau liquide et 43° pour le tuyau gaz.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R avec deux gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes dès que les températures sont inférieures à 4°.
Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge... : dès qu'il fait moins de 4 degrés, elle a énormément de mal à chauffer.
Exemple, cette nuit, j'avais simplement baisser la consigne de 1 degré par rapport à la consigne jour.
Elle s'est remise à chauffer à 6h et 3h30 après, j'ai simplement réussi à gagner 0.2 degrés... (température extérieure : 1 degré)
Sur 1h de cycle, elle se met en mode dégivrage (durée : 10 minutes) toutes les demi-heures et ensuite il lui faut bien 5 minutes pour souffler de l'air à plus de 25 degrés. Résultat : elle ne chauffe que la moitié du temps.
Au maximum, par ces températures, elle souffle de l'air à 35-36° avec des valeurs groupes suivantes : T° entrée d'air : 14°, T° de l'échange de chaleur : 40° pour le tuyau liquide et 43° pour le tuyau gaz.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
29 décembre 2024 à 09:40
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.
Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.
Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 13:56
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour votre réponse.
Elle est associée à une unité intérieure FBA71A9 avec trois sorties : deux plénums rectangulaires (1 bureau & 1 séjour) & 1 bouche circulaire. Les trois pièces sont reliées entre elles (pas de porte) et il n'y a qu'un seul thermostat de température (télécommande câblée Madoka) pour commander l'ensemble.
Suite aux problèmes, l'unité avait été déchargée et rechargée en fluide.
Est-ce que ce mauvais comportement (impossible de souffler à plus de 35-36° par des températures inférieures à 4°) pourrait s'expliquer par un manque de fluide ?
Merci.
Elle est associée à une unité intérieure FBA71A9 avec trois sorties : deux plénums rectangulaires (1 bureau & 1 séjour) & 1 bouche circulaire. Les trois pièces sont reliées entre elles (pas de porte) et il n'y a qu'un seul thermostat de température (télécommande câblée Madoka) pour commander l'ensemble.
Suite aux problèmes, l'unité avait été déchargée et rechargée en fluide.
Est-ce que ce mauvais comportement (impossible de souffler à plus de 35-36° par des températures inférieures à 4°) pourrait s'expliquer par un manque de fluide ?
Merci.
29 décembre 2024 à 15:13
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.
Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.
Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.
Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.
Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 16:25
Questions / Réponses Climatisation 4
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour votre aide.
La maison est de 2002 (avec ré-isolation des combles il y a 5 ans) en région Toulousaine.
Le volume à chauffer est de l'ordre de 200 m3 je dirais.
Avec des températures plus clémentes, on arrive à des températures en sortie de bouche de 42-43° (ce qui est en permanence le cas dans le coin nuit, même avec des températures inférieures à 4°).
Concernant la distance entre l'UE & l'UI, je dirais de l'ordre de 8 mètres.
Oui les gaines de soufflage sont isolées. En terme de longueur, je dirais 2.5m, 5m et 7m. Sont-elles bien tendues ? Je le suppose, mais pas évident à savoir car les combles ne sont pas très accessibles...
Encore merci.
Eric
La maison est de 2002 (avec ré-isolation des combles il y a 5 ans) en région Toulousaine.
Le volume à chauffer est de l'ordre de 200 m3 je dirais.
Avec des températures plus clémentes, on arrive à des températures en sortie de bouche de 42-43° (ce qui est en permanence le cas dans le coin nuit, même avec des températures inférieures à 4°).
Concernant la distance entre l'UE & l'UI, je dirais de l'ordre de 8 mètres.
Oui les gaines de soufflage sont isolées. En terme de longueur, je dirais 2.5m, 5m et 7m. Sont-elles bien tendues ? Je le suppose, mais pas évident à savoir car les combles ne sont pas très accessibles...
Encore merci.
Eric
29 décembre 2024 à 16:54
Questions / Réponses Climatisation 5
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.
Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.
Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.
Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.
Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 18:49
Questions / Réponses Climatisation 6
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour ce complément d'informations.
Je suis d'accord avec vous que le groupe est un peu sous-dimensionné, mais... pour des températures négatives. Entre 1 et 3°, je ne devrais pas avoir les problèmes que j'ai.
Surtout que je trouve un comportement bizarre : A 12h30, j'ai enfin réussi à atteindre la température de consigne qui s'est mise à décroitre toute l'après-midi.
Ayant un peu frais à 18h30 (-1.5° en dessous de la température de consigne) et car elle soufflait de l'air à 26°, j'ai augmenté la température de consigne de 2°, elle s'est alors mise à souffler à 42°. 5 minutes après, j'ai rabaissé la température de consigne de 2° pour revenir à celle habituelle et elle a continué à souffler à... 42°pendant plus d'une heure pour ré-atteindre la température demandée (alors qu'il faisait 3-4° degrés dehors).
Courbe de température en photo.
Ce n'est pas la première fois que je constate que si j'augmente temporairement la température de consigne, elle se met à chauffer plus fort... ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis d'accord avec vous que le groupe est un peu sous-dimensionné, mais... pour des températures négatives. Entre 1 et 3°, je ne devrais pas avoir les problèmes que j'ai.
Surtout que je trouve un comportement bizarre : A 12h30, j'ai enfin réussi à atteindre la température de consigne qui s'est mise à décroitre toute l'après-midi.
Ayant un peu frais à 18h30 (-1.5° en dessous de la température de consigne) et car elle soufflait de l'air à 26°, j'ai augmenté la température de consigne de 2°, elle s'est alors mise à souffler à 42°. 5 minutes après, j'ai rabaissé la température de consigne de 2° pour revenir à celle habituelle et elle a continué à souffler à... 42°pendant plus d'une heure pour ré-atteindre la température demandée (alors qu'il faisait 3-4° degrés dehors).
Courbe de température en photo.
Ce n'est pas la première fois que je constate que si j'augmente temporairement la température de consigne, elle se met à chauffer plus fort... ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2024 à 21:17