Questions Forum Dépannage Climatisation : Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour à tous.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
23 septembre 2017 à 10:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Yes sir!
Coil est un mot anglais qui veut dire effectivement enroulement ou bobine, mais dans le langage frigo, il désigne le serpentin de cuivre recouvert d'ailettes, donc l'échangeur. Mais, (piège!!), ce n'est pas celle à la surface de l'échangeur, mais celle dans un fourreau en cuivre. Celle en surface sert à mesurer la température de l'air entrant.
Votre ohmmètre fonctionne, certes, mais qu'est-ce qu'il donne pour chaque sonde?... Voir aussi l'évolution de la résistance quand vous les chauffez (elles doivent baisser de 3-5% pour chaque degré de plus).
Cordialement, Dom.
Coil est un mot anglais qui veut dire effectivement enroulement ou bobine, mais dans le langage frigo, il désigne le serpentin de cuivre recouvert d'ailettes, donc l'échangeur. Mais, (piège!!), ce n'est pas celle à la surface de l'échangeur, mais celle dans un fourreau en cuivre. Celle en surface sert à mesurer la température de l'air entrant.
Votre ohmmètre fonctionne, certes, mais qu'est-ce qu'il donne pour chaque sonde?... Voir aussi l'évolution de la résistance quand vous les chauffez (elles doivent baisser de 3-5% pour chaque degré de plus).
Cordialement, Dom.
23 septembre 2017 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de température extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée OK.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé donc ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de température extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée OK.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé donc ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
23 septembre 2017 à 14:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour et merci à vous 2 de vos réponses.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a
une difficulté particulière, merci de me prévenir.
Bon Dimanche.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a
une difficulté particulière, merci de me prévenir.Bon Dimanche.
24 septembre 2017 à 10:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.
Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?
Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.
Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?
24 septembre 2017 à 12:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Re.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
24 septembre 2017 à 13:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Pour conforter camelo84 dans sa recherche de panne, sur les borniers, sur la photo ci-jointe :
1ère chose : permutation de fils entourée en rouge reps 1-2 = unités 1-unités 2, effectivement le défaut passe à l'autre unité.
Réflexion ??? comment passent les infos.
C'est par le fil blanc pour le commun, fil rouge une unité, fil marron l'autre unité.
2ème chose : j'ai donc inversé sur les borniers que le fil rouge, avec le fil marron, le défaut est de nouveau passé à l'autre unité.
C'est de là que j'ai testé comme cité plus haut.
gerbat
Pour conforter camelo84 dans sa recherche de panne, sur les borniers, sur la photo ci-jointe :
1ère chose : permutation de fils entourée en rouge reps 1-2 = unités 1-unités 2, effectivement le défaut passe à l'autre unité.
Réflexion ??? comment passent les infos.
C'est par le fil blanc pour le commun, fil rouge une unité, fil marron l'autre unité.
2ème chose : j'ai donc inversé sur les borniers que le fil rouge, avec le fil marron, le défaut est de nouveau passé à l'autre unité.
C'est de là que j'ai testé comme cité plus haut.
gerbat
24 septembre 2017 à 19:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour gerbat,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 septembre 2017 à 19:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Exactement Dom, problème de sonde sur l’échangeur ce qui correspond au défaut E3.
Un conseil changez toutes sondes 20€ environ.
Exactement Dom, problème de sonde sur l’échangeur ce qui correspond au défaut E3.
Un conseil changez toutes sondes 20€ environ.
27 septembre 2017 à 17:48