Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9659
Question Forum Dépannage Climatisation : Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Bonsoir à tout le monde.
Panne carte climatiseur Sanyo 3144
J'ai lu tout les commentaires des différentes pannes mais malheureusement rien qui répond à mon problème
J'ai démonté la carte un réparateur a changé la carte et la cramé aussi tôt suite un blocage du ventilateur
Actuellement hors service depuis 6 ans.
En lisant vos pannes ça m’a donné envie d essayer de la réparer
Pas de fusible HS
Je commence ou pour la suite svp.
Cordialement
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Panne carte climatiseur Sanyo 3144
J'ai lu tout les commentaires des différentes pannes mais malheureusement rien qui répond à mon problème
J'ai démonté la carte un réparateur a changé la carte et la cramé aussi tôt suite un blocage du ventilateur
Actuellement hors service depuis 6 ans.
En lisant vos pannes ça m’a donné envie d essayer de la réparer
Pas de fusible HS
Je commence ou pour la suite svp.
Cordialement

Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2024 à 20:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Bonjour.
1/ Est-ce que la thermistance utilisée pour limiter le courant de charge des condos devient très chaude? Si oui, probablement un court-circuit (CtCt) sur la HT.
2/ Vérifier l'IGBT. Si CtCt entre C et E, il est mort. Dessouder la patte centrale C et faire un test. La "power lamp" doit s'allumer dans un petit trou de la carte.
3/ Si la thermistance continue de chauffer, débrancher le ventilo et réessayer. Si pareil, l'IPM pourrait être en CtCt.
La "nouvelle" carte n'a peut-être qu'une résistance ou une diode de cramée. A voir ultérieurement.
Ne jamais déconnecter ou reconnecter le ventilo avec la machine sous tension. Si la machine commence à tourner, l'arrêter au bout de 20 secondes au disjoncteur.
1/ Est-ce que la thermistance utilisée pour limiter le courant de charge des condos devient très chaude? Si oui, probablement un court-circuit (CtCt) sur la HT.
2/ Vérifier l'IGBT. Si CtCt entre C et E, il est mort. Dessouder la patte centrale C et faire un test. La "power lamp" doit s'allumer dans un petit trou de la carte.
3/ Si la thermistance continue de chauffer, débrancher le ventilo et réessayer. Si pareil, l'IPM pourrait être en CtCt.
La "nouvelle" carte n'a peut-être qu'une résistance ou une diode de cramée. A voir ultérieurement.
Ne jamais déconnecter ou reconnecter le ventilo avec la machine sous tension. Si la machine commence à tourner, l'arrêter au bout de 20 secondes au disjoncteur.
28 septembre 2024 à 09:35
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Bonjour.
Je fais suite à votre réponse, je vous remercie.
Je ne suis pas spécialiste de l'électronique. J'ai remplacé le IGBT qui était fêlé, mais la carte reste sans aucune LED allumée.
Les ponts d'iode sont OK, il n'y a pas de condensateur bombé et pas de court-circuit maintenant.
Cependant, rien ne s'allume lorsque la carte est sur la table et branchée sur une prise.
Merci.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je fais suite à votre réponse, je vous remercie.
Je ne suis pas spécialiste de l'électronique. J'ai remplacé le IGBT qui était fêlé, mais la carte reste sans aucune LED allumée.
Les ponts d'iode sont OK, il n'y a pas de condensateur bombé et pas de court-circuit maintenant.
Cependant, rien ne s'allume lorsque la carte est sur la table et branchée sur une prise.
Merci.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2024 à 10:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Sur table, ça ne peut pas marcher si vous ne reliez pas l'inductance, grosse bobine de 2 kg. Soit vous la rapatriez sur table aussi, soit vous CtCtez les fils L1 et L2 >>MAIS<< en dessoudant la patte centrale de l'IGBT. Le plus simple est tout de même de remonter la carte sur l'UE, avec l'arrivée secteur el l'inductance de connectées. Un clac de relais doit se faire entendre dans les 3 secondes.
28 septembre 2024 à 12:10
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Bonjour,
Merci beaucoup.
Si j'ai bien compris, sans l'inductance, aucune LED ne s'allume, même pas la petite D08 du côté des composants ? Rien du tout et pas de glaçage du relais RY01.
En testant à nouveau sans l'inductance, la diode DZ01 est HS (passante dans les deux sens).
Sur les DB01 et DB02, 230V AC et 230V DC en sortie, c'est OK.
D07 est doublement OK.
Il y a un composant qui me semble bizarre, je ne l'ai pas encore dessoudé : R16 et R17 en parallèle (0 ohm, en court-circuit) en les mesurant sur la carte.
Peut-être un court-circuit sur un circuit annexe ?
Ci-joint les photos.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci beaucoup.
Si j'ai bien compris, sans l'inductance, aucune LED ne s'allume, même pas la petite D08 du côté des composants ? Rien du tout et pas de glaçage du relais RY01.
En testant à nouveau sans l'inductance, la diode DZ01 est HS (passante dans les deux sens).
Sur les DB01 et DB02, 230V AC et 230V DC en sortie, c'est OK.
D07 est doublement OK.
Il y a un composant qui me semble bizarre, je ne l'ai pas encore dessoudé : R16 et R17 en parallèle (0 ohm, en court-circuit) en les mesurant sur la carte.
Peut-être un court-circuit sur un circuit annexe ?
Ci-joint les photos.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 septembre 2024 à 12:35
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Sans l'inductance, la HT redressée et non filtrée n'arrive pas sur les circuits suivants. Donc l'alim n'est pas en mesure de fonctionner et D08 encore appelée power lamp ne peut s'éclairer.
DZ01 est effectivement morte, cela arrive 1 fois sur 2 quand l'IGBT claque. En fait, placée à cet endroit, elle ne sert à rien si ce n'est à embêter ceux qui veulent la remplacer, car diode très spéciale et rare... Pour un test de la carte, enlevez la.
R16/17 : c'est marqué dessus : 20 millièmes d'ohm, donc 10 millièmes en //, donc vues en CtCt.
DZ01 est effectivement morte, cela arrive 1 fois sur 2 quand l'IGBT claque. En fait, placée à cet endroit, elle ne sert à rien si ce n'est à embêter ceux qui veulent la remplacer, car diode très spéciale et rare... Pour un test de la carte, enlevez la.
R16/17 : c'est marqué dessus : 20 millièmes d'ohm, donc 10 millièmes en //, donc vues en CtCt.
28 septembre 2024 à 16:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Bonjour.
Merci.
Il y a-t-il des schémas électrique de la carte PCB consultable en ligne ou pdf svp ?
Ça serait sympa de comprendre le principe de fonction des différents stades à avant démarrage total de l'UE.
Comment la mettre en marche sans avoir de UI.
La photo de la led ci-joint à gauche du ic05
J'ai posté 2 fois la même ph 1 et 3

Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci.
Il y a-t-il des schémas électrique de la carte PCB consultable en ligne ou pdf svp ?
Ça serait sympa de comprendre le principe de fonction des différents stades à avant démarrage total de l'UE.
Comment la mettre en marche sans avoir de UI.
La photo de la led ci-joint à gauche du ic05
J'ai posté 2 fois la même ph 1 et 3

Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 septembre 2024 à 16:57
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Aucun schéma n'est mis à disposition par Sanyo. J'ai par contre des photos de cartes provenant d'autres questions, donc vos 2 photos ne me servent pas spécialement. Par contre, cela donne du boulot supplémentaire au modérateur pour les traiter et ce sont des mégaoctets à stocker, donc à éviter si possible.
Pour comprendre le fonctionnement de la carte, comprenez que je ne peux pas donner un cours à chaque proprio de clim en panne. Et puis je ne connais que certaines parties de la carte, vu que je n'ai pas de schémas.
Pour comprendre le fonctionnement de la carte, comprenez que je ne peux pas donner un cours à chaque proprio de clim en panne. Et puis je ne connais que certaines parties de la carte, vu que je n'ai pas de schémas.
28 septembre 2024 à 19:47
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Carte climatiseur Sanyo 3144 aucune leds on
Pfffffffffffff... Pourquoi avoir enlevé ces résistances? Elles sont bonnes!!!
Savez-vous ce que veut dire millième? Ça veut dire "1000 fois plus faible que". Et non pas mille fois plus fort.
Ces résistances font donc chacune 0.020 ohm, et si vous en mettez 2 en //, l'ensemble fait 0.01 ohm, soit un centième d'ohm. Il est donc normal de les voir en CtCt, mais ce n'est pas réellement un CtCt...
Savez-vous ce que veut dire millième? Ça veut dire "1000 fois plus faible que". Et non pas mille fois plus fort.
Ces résistances font donc chacune 0.020 ohm, et si vous en mettez 2 en //, l'ensemble fait 0.01 ohm, soit un centième d'ohm. Il est donc normal de les voir en CtCt, mais ce n'est pas réellement un CtCt...
29 septembre 2024 à 08:38