Bonjour à tous.
J'aimerais vous exposer mon problème.
J'ai depuis 1 an un climatiseur Daikin avec 2 splits qui marchait à merveille, aucun bruit, bonne performance frigorifique...
Cependant il y a 1 semaine, j'ai fait déplacer les 2 UI de 50cm vers l'intérieur de l'appartement par un technicien qui a rallongé les câbles avec des extensions soudées pour les 2 unités.
Sauf que depuis, ma clim fait un bruit de sifflement/écoulement de liquide dans tous les tuyaux (qui sont dans des goulottes) et surtout qui sort par la ventilation des UI et empêche de dormir.
Je l'entends en mode FROID et DÉSHUMIDIFICATEUR. Pas en mode ventilation.
Ci-joint le bruit.
Merci.
J'aimerais vous exposer mon problème.
J'ai depuis 1 an un climatiseur Daikin avec 2 splits qui marchait à merveille, aucun bruit, bonne performance frigorifique...
Cependant il y a 1 semaine, j'ai fait déplacer les 2 UI de 50cm vers l'intérieur de l'appartement par un technicien qui a rallongé les câbles avec des extensions soudées pour les 2 unités.
Sauf que depuis, ma clim fait un bruit de sifflement/écoulement de liquide dans tous les tuyaux (qui sont dans des goulottes) et surtout qui sort par la ventilation des UI et empêche de dormir.
Je l'entends en mode FROID et DÉSHUMIDIFICATEUR. Pas en mode ventilation.
Ci-joint le bruit.
Merci.
11 juillet 2020 à 16:30
Réponse 1 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour.
Pouvez-vous nous faire parvenir le fichier en mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pouvez-vous nous faire parvenir le fichier en mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 juillet 2020 à 16:40
Réponse 3 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour Pierre,
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
12 juillet 2020 à 11:17
Réponse 4 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour,
Exactement, difficile de masquer le bruit du ventilateur à l'enregistrement...
C'est ce bruit d'écoulement qui est tout nouveau et extrêmement gênant j'ai l'impression qu'il y a un ruisseau dans ma maison...
Exactement, difficile de masquer le bruit du ventilateur à l'enregistrement...
C'est ce bruit d'écoulement qui est tout nouveau et extrêmement gênant j'ai l'impression qu'il y a un ruisseau dans ma maison...
12 juillet 2020 à 11:36
Réponse 5 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Je reviendrais vers le technicien.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
12 juillet 2020 à 21:55
Réponse 6 du forum-climatisation
Invité

Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Invité
Bonsoir.
L'intervenant a-t-il utilisé des manchons ou il a évasé les tuyaux ?
Si les tuyaux ont été évasés, de quel côté se situe le tuyau évasé (femelle) par rapport à la circulation du fluide ?
Sachant qu'avec un tuyau évasé vous auriez un bruit ou en mode chaud ou en mode froid.
Tout dépend du sens de circulation du fluide par rapport au tuyau non évasé (mâle).
Y a-t-il eu un bon tirage à vide ?
Que se passe passe t-il si vous appuyez sur les liaisons frigorifiques ? Le bruit diminue, disparaît ou rien du tout ?
Cordialement.
L'intervenant a-t-il utilisé des manchons ou il a évasé les tuyaux ?
Si les tuyaux ont été évasés, de quel côté se situe le tuyau évasé (femelle) par rapport à la circulation du fluide ?
Sachant qu'avec un tuyau évasé vous auriez un bruit ou en mode chaud ou en mode froid.
Tout dépend du sens de circulation du fluide par rapport au tuyau non évasé (mâle).
Y a-t-il eu un bon tirage à vide ?
Que se passe passe t-il si vous appuyez sur les liaisons frigorifiques ? Le bruit diminue, disparaît ou rien du tout ?
Cordialement.