Tension minimum alimentation PAC
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
5091
Question Forum Climatisation : Tension minimum alimentation PAC
Bonsoir.
Je souhaite installer une PAC air/air de chez Daikin ou Mitsubishi hyper heating.
Étant en bout de ligne EDF avec des variations en hiver, je souhaitai savoir qu’elle était la tension minimum que la pompe à chaleur tolère ?
Merci.
Je souhaite installer une PAC air/air de chez Daikin ou Mitsubishi hyper heating.
Étant en bout de ligne EDF avec des variations en hiver, je souhaitai savoir qu’elle était la tension minimum que la pompe à chaleur tolère ?
Merci.
17 novembre 2018 à 17:54
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour,
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.
Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.
Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?
18 novembre 2018 à 02:06
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour.
Normalement de 220 V à 240 V au dessus et en dessus devient problématique.
Hugo76, une question, à quoi sert un stabilisateur de tension si EDF risque de ne pas envoyer la bonne tension ?
Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un courrier, déjà pour se protéger en cas de pépins, ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire.
Normalement de 220 V à 240 V au dessus et en dessus devient problématique.
Hugo76, une question, à quoi sert un stabilisateur de tension si EDF risque de ne pas envoyer la bonne tension ?
Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un courrier, déjà pour se protéger en cas de pépins, ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire.
18 novembre 2018 à 08:51
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Je viens de voir dans une doc Daikin qu’ils tolèrent de 208 à 242v
Mais pas de détail pour Mitsubishi hyper heating.
Mais pas de détail pour Mitsubishi hyper heating.
21 novembre 2018 à 16:56
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour.
Personne n’a l’info pour Mitsubishi ?
J’ai pu trouver dans la doc Daikin mais je ne trouve pas pour Mitsubishi.
Merci pour votre aide.
Personne n’a l’info pour Mitsubishi ?
J’ai pu trouver dans la doc Daikin mais je ne trouve pas pour Mitsubishi.
Merci pour votre aide.