Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
295
Fiches dépannage climatisation : Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Invité
Bonjour, j'ai un bi-split Daikin qui alimente une FTXS35DW dans ma salle à manger et une FTXS20DW dans une chambre. J'ai une sensation d'air froid lorsque la clim de la salle à manger chauffe même à 25°. La télécommande affiche un code défaut L5. Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème ? Merci.
08 février 2008 à 02:24
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Invité
Code L5 : défaut courant de sortie excessif, rappeler votre installateur.
09 février 2008 à 18:24
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Invité
Problème de courant, votre CP ne démarre pas, vous êtes en ventilation simple ; câblage à revoir.
19 mai 2008 à 13:27
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Invité
J'ai eu ce problème il y a quelques jours. J'ai recherché des infos sur le net, que ce soit en anglais ou en français.
J'ai réussi à résoudre le problème qui se produisait en moyenne 2 fois par jour en faisant un re-serrage des borniers de l'alimentation électrique.
Je suis dans la maintenance industriel (électro-mécanique) et je suis souvent confronté à ce genre de panne.
Ma méthode est simple :
Le code L5 est une protection de l'installation. La carte alimentation contrôle le courant, si elle capte une perte de phase ou un déséquilibre entre les phases, elle envoie ce code d'erreur L5.
Donc soit la carte est défectueuse, soit il y a peut être une mauvaise circulation du courant.
La carte coûte un bras ! On va la laisser tranquille...
On peut avoir par contre un problème un mauvais contact entre le disjoncteur et la carte ! Il peut y avoir aussi un câble oxydé ou abimé et cela engendre des mauvais contacts et donc une résistance manifeste pour le passage du courant, et forcément une augmentation de consommation électrique, voire un point de chauffe => feu ! Le code L5 est une protection de l'installation.
Cela est donc possible aussi en sortie de carte, sur mon installation, la carte sort 3 phases. S'il y a un problème entre ces 3 phases, il y aura aussi ce code d'erreur.
Je pars sur l'hypothèse suivante :
La carte d'alimentation principale est dans le bloc extérieur. Donc exposé aux contraintes extérieures : chaud, froid, humidité, poussières, insectes, etc. Voir aussi les rats et souris qui adorent grignoter les gaines de câble.
La réparation de ce problème ne coûte pas chère, pourquoi ne pas essayer ?
Voila ce que j'ai fait :
- Couper le le courant en amont de l'installation, c'est à dire au disjoncteur. Vérifier au passage le serrage des borniers de votre disjoncteur. Ne remettez pas le courant, il y a encore des trucs à faire.
- Ouvrir les carters, aspirer les poussières et saloperies dans les cartes électroniques (attention à l'électricité statique qui peut détériorer des composants électroniques). Pour contrer ce problème, il existe la possibilité de souffler avec une bombe d'air sec pour les ordinateurs.
- Ensuite, resserrage des arrivées et départ de courant, en enlevant le fil et en contrôlant qu'il n'y ait pas d'oxydation.
Faites le un par un, pour ne pas s'y perdre. Si c'est oxydé, changer ou couper le câble 15 cm si vous avez du mou, sinon il faut changer le câble d'alimentation.
- Vérifier toutes les connectiques des fils sur les différentes cartes. Moi je les retire et je les inspecte et rebranche.
- Une fois terminé, refermer le carter en s'assurant que ce soit bien fait ; mal fermé, c'est laisser rentrer l'eau, les saletés.
- A y être, le nettoyage des ailettes du radiateur, avec une balayette et jet d'eau (pas de nettoyeur haute pression, c'est fragile).
Bon maintenant, vous pouvez remettre le courant. Le système met plusieurs minutes avant que la télécommande soit Open.
Mettez en ventilation seulement ! Pendant au moins 15 minutes.
Allez boire un café, et ranger les outils.
Au bout de 15 minutes, mettre en position froid. Laisser 15 minutes.
Puis chaud 15 minutes.
Vous transférez comme cela le gaz dans les deux sens ! Et ça vérifie si ça marche bien !
Bon ! Si ça marche bien et je vous le souhaite, c'est comme moi, ce n'était pas grand chose.
Si ça persiste, il faudrait vérifier les tensions entre phase et neutre en entrée. Si vous avez du 190 V ou 200 V voir moins de 210V, il est probable que ce soit à cause d'EDF. Les baisses de tension provoquent des dysfonctionnements des cartes, voire les grillent.
Vérifier les tensions en sortie de carte. Vous avez 3 phases certainement. Vérifier qu'elles sortent la même tension.
Si vous une pince ampèremétrique c'est encore mieux, vérifier que la consommation en Ampère soit la même.
Attention, si vous n'avez pas de compétence en électricité, demander à quelqu'un qui en a.
Ne vous aventurez pas dans un accident ou une détérioration du matériel !
Une carte vaut plus de 1000 € ; et une vie n'a pas de prix.
Voilà ma petite contribution !
J'ai réussi à résoudre le problème qui se produisait en moyenne 2 fois par jour en faisant un re-serrage des borniers de l'alimentation électrique.
Je suis dans la maintenance industriel (électro-mécanique) et je suis souvent confronté à ce genre de panne.
Ma méthode est simple :
Le code L5 est une protection de l'installation. La carte alimentation contrôle le courant, si elle capte une perte de phase ou un déséquilibre entre les phases, elle envoie ce code d'erreur L5.
Donc soit la carte est défectueuse, soit il y a peut être une mauvaise circulation du courant.
La carte coûte un bras ! On va la laisser tranquille...
On peut avoir par contre un problème un mauvais contact entre le disjoncteur et la carte ! Il peut y avoir aussi un câble oxydé ou abimé et cela engendre des mauvais contacts et donc une résistance manifeste pour le passage du courant, et forcément une augmentation de consommation électrique, voire un point de chauffe => feu ! Le code L5 est une protection de l'installation.
Cela est donc possible aussi en sortie de carte, sur mon installation, la carte sort 3 phases. S'il y a un problème entre ces 3 phases, il y aura aussi ce code d'erreur.
Je pars sur l'hypothèse suivante :
La carte d'alimentation principale est dans le bloc extérieur. Donc exposé aux contraintes extérieures : chaud, froid, humidité, poussières, insectes, etc. Voir aussi les rats et souris qui adorent grignoter les gaines de câble.
La réparation de ce problème ne coûte pas chère, pourquoi ne pas essayer ?
Voila ce que j'ai fait :
- Couper le le courant en amont de l'installation, c'est à dire au disjoncteur. Vérifier au passage le serrage des borniers de votre disjoncteur. Ne remettez pas le courant, il y a encore des trucs à faire.
- Ouvrir les carters, aspirer les poussières et saloperies dans les cartes électroniques (attention à l'électricité statique qui peut détériorer des composants électroniques). Pour contrer ce problème, il existe la possibilité de souffler avec une bombe d'air sec pour les ordinateurs.
- Ensuite, resserrage des arrivées et départ de courant, en enlevant le fil et en contrôlant qu'il n'y ait pas d'oxydation.
Faites le un par un, pour ne pas s'y perdre. Si c'est oxydé, changer ou couper le câble 15 cm si vous avez du mou, sinon il faut changer le câble d'alimentation.
- Vérifier toutes les connectiques des fils sur les différentes cartes. Moi je les retire et je les inspecte et rebranche.
- Une fois terminé, refermer le carter en s'assurant que ce soit bien fait ; mal fermé, c'est laisser rentrer l'eau, les saletés.
- A y être, le nettoyage des ailettes du radiateur, avec une balayette et jet d'eau (pas de nettoyeur haute pression, c'est fragile).
Bon maintenant, vous pouvez remettre le courant. Le système met plusieurs minutes avant que la télécommande soit Open.
Mettez en ventilation seulement ! Pendant au moins 15 minutes.
Allez boire un café, et ranger les outils.
Au bout de 15 minutes, mettre en position froid. Laisser 15 minutes.
Puis chaud 15 minutes.
Vous transférez comme cela le gaz dans les deux sens ! Et ça vérifie si ça marche bien !
Bon ! Si ça marche bien et je vous le souhaite, c'est comme moi, ce n'était pas grand chose.
Si ça persiste, il faudrait vérifier les tensions entre phase et neutre en entrée. Si vous avez du 190 V ou 200 V voir moins de 210V, il est probable que ce soit à cause d'EDF. Les baisses de tension provoquent des dysfonctionnements des cartes, voire les grillent.
Vérifier les tensions en sortie de carte. Vous avez 3 phases certainement. Vérifier qu'elles sortent la même tension.
Si vous une pince ampèremétrique c'est encore mieux, vérifier que la consommation en Ampère soit la même.
Attention, si vous n'avez pas de compétence en électricité, demander à quelqu'un qui en a.
Ne vous aventurez pas dans un accident ou une détérioration du matériel !
Une carte vaut plus de 1000 € ; et une vie n'a pas de prix.
Voilà ma petite contribution !
04 janvier 2010 à 11:13
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Chauffage insuffisant Daikin FTXS35DW
Invité
Bonjour.
Moi aussi, Erreur L5, climatisation Daikin, depuis un mois j'attendais une carte platine 920 € après le montage ça ne fonctionne toujours pas : Erreur L5.
Après palabres avec Daikin, le compresseur éventuellement à changer, j'en peux plus de Daikin.
Moi aussi, Erreur L5, climatisation Daikin, depuis un mois j'attendais une carte platine 920 € après le montage ça ne fonctionne toujours pas : Erreur L5.
Après palabres avec Daikin, le compresseur éventuellement à changer, j'en peux plus de Daikin.
02 mars 2013 à 14:51