Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
294
Conseils dépannage climatisations : Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Bonjour, j'habite dans les Bouches du Rhône, j'ai fait installer une clim Panasonic inverter il y a trois mois. Mon appartement fait 65 mètres carrés, j'ai trois unités intérieures. La puissance chaud est 6.0-8,5Kw le COP : 4,79. Mon problème est que je n'arrive pas à chauffer correctement. En effet en laissant fonctionner l'appareil toute la nuit à 26° l'air pulsé est tiède et le matin il fait entre 18 et 19°. La journée avec le soleil, il fait au minimum 21°. La nuit la température extérieure n'est jamais négative. L'installateur contacté me dit que c'est normal et que je dois mettre la commande à 28° minimum. Est-ce normal ? Merci pour vos réponses.
07 février 2008 à 01:26
Conseils 1 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Non ce n'est pas normal, si vous demandez 24 vous devriez avoir +24°c dans votre pièce, mais jamais vous aurez du mal à atteindre 28°, demander à votre installateur de vérifier la pression qui devrait être aux alentours de 25 - 30 bars en mode chaud avec du fluide R410 et si rien ne gêne le soufflage du compresseur.
09 février 2008 à 18:24
Conseils 2 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Non ce n'est pas normal du tout, il manque sûrement du gaz dans cette clim. Faites revenir d'urgence votre installateur, vérifier et rajouter du gaz. Vous risquez de griller le compresseur (ça coûte assez cher).
09 février 2008 à 18:24
Conseils 3 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Je suis revendeur de climatisation reversible Samsung, ça fait deux clients qui me recontacte car leur climatiseur après 3 mois d'utilisation fuit et ne chauffe plus au delà de 12 degrés, comment faire ?
09 février 2008 à 18:24
Conseils 4 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Quelle est la puissance de chaque unité intérieure ? Fonctionnent-elle en même temps ? Avant installation a-t-il été fait un bilan thermique pour dimensionner la machine ?
09 février 2008 à 18:24
Conseils 5 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Je suis revendeur de climatisation reversible Samsung, ça fait deux clients qui me recontactent car leur climatiseur après 3 mois d'utilisation fuit et ne chauffe plus au delà de 12 degrés, comment faire ? Si ça fuit, c'est que c'est mal monté. Il faut récupérer les gaz, mettre sous pression d'azote, chercher la fuite, la réparer... recharger etc.
28 février 2008 à 02:27
Conseils 6 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Mr le revendeur, vous pouvez renvoyer vos clients à linstallateur de ces systèmes, car un bon frigoriste va garantir au minimum son installation 6 à 12 mois.
Mais si vous vous engagez envers vos clients pour le dépannage de ces climatiseurs, oui votre mode de fonctionnement n'est pas mauvais mais avant de récupérer votre gaz 410, prenez pression et température et vérifiez si c'est cohérent !
Cela pourrait venir d'une sonde ou la carte électronique s'il n'y a pas de problème de pression (en fonctionnement) !
Mais si vous vous engagez envers vos clients pour le dépannage de ces climatiseurs, oui votre mode de fonctionnement n'est pas mauvais mais avant de récupérer votre gaz 410, prenez pression et température et vérifiez si c'est cohérent !
Cela pourrait venir d'une sonde ou la carte électronique s'il n'y a pas de problème de pression (en fonctionnement) !
17 juillet 2011 à 17:19
Conseils 7 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Bonjour à tous ; je suis installateur Panasonic depuis 11 ans, je suppose que votre appareil est un tri-split de 18000 BTU (3E. 18LBE pour le groupe extérieur), il doit suffire largement pour un appartement de 65 m² ! Il y a de fortes chances qu'il manque de gaz ; une manière très simple de le constater : mettre les 3 unités intérieures en clim à 16°C et aller voir les tuyaux qui arrivent au groupe extérieure : vous devez avoir 3paires de tuyaux en cuivre isolés : chaque paire est composée d'un tuyau de diamètre moindre que l'autre : les 2 tuyaux doivent être froids, si seulement le petit est froid, voire givré au bout de 10 minutes de fonctionnement et pas le plus gros ; alors oui vous avez un manque de gaz. Si vous ne connaissez pas de technicien vous pouvez contacter les établissements Rolesco à Marseille ils sont grossistes Panasonic et vous donneront l'adresse d'un installateur frigoriste susceptible de vous dépanner...
26 août 2012 à 19:37
Conseils 8 choix climatiseur
Invité

Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
Invité
Bonjour,
Je viens prendre plusieurs renseignements si possible, je possède une clim Panasonic gainable le kit cs-f34dd2e5.
Je souhaiterai contrôler si la sonde de température de la commande filaire est bien sélectionnée au lieu de celle de l’unité intérieure.
Quelqu'un peut-il me dire la manipulation à faire à partir de la commande filaire, j'ai complétement oublié car je l'avais fait lors de la mise en route.
Ensuite j'ai agrandi ma pièce à vivre de 18 m² , celle-ci comporte une baie vitrée de 4.65m et une autre en L de 3 m (ce qui donne ,je suppose une perdition de chaleur plus qu'un mur traditionnel), baie double vitrage haut de gamme alu.
J'ai rajouté une sortie en diamètre 200 vu qu'à l'origine ma maison ne faisait que 87m² , la clim était un peu trop puissante !!
Aujourd’hui ma clim tourne très longtemps par rapport à avant pour arriver à température demandée, c'est à dire que je mets 18° sur la commande filaire et la clim ne s’arrête quà 21 degré, non seulement j'ai 3 degrés d'écart mais sur une journée de 8 h l’unité extérieure tourne 6 heures pour maintenir 20.5 degrés dans la maison qui a 2 ans et bien isolé.
Elle ne le faisait pas avant cet agrandissement et il est vrai que l'air qui sort des bouches n'est pas très chaud, voire à peine tiède, quelqu’un a-t-il une explication ou est-ce normal, mais je trouve quelle fonction longtemps, je vais me ruiner en électricité ?
Merci pour vos renseignements.
Bonne soirée à tous.
Ludovic
Je viens prendre plusieurs renseignements si possible, je possède une clim Panasonic gainable le kit cs-f34dd2e5.
Je souhaiterai contrôler si la sonde de température de la commande filaire est bien sélectionnée au lieu de celle de l’unité intérieure.
Quelqu'un peut-il me dire la manipulation à faire à partir de la commande filaire, j'ai complétement oublié car je l'avais fait lors de la mise en route.
Ensuite j'ai agrandi ma pièce à vivre de 18 m² , celle-ci comporte une baie vitrée de 4.65m et une autre en L de 3 m (ce qui donne ,je suppose une perdition de chaleur plus qu'un mur traditionnel), baie double vitrage haut de gamme alu.
J'ai rajouté une sortie en diamètre 200 vu qu'à l'origine ma maison ne faisait que 87m² , la clim était un peu trop puissante !!
Aujourd’hui ma clim tourne très longtemps par rapport à avant pour arriver à température demandée, c'est à dire que je mets 18° sur la commande filaire et la clim ne s’arrête quà 21 degré, non seulement j'ai 3 degrés d'écart mais sur une journée de 8 h l’unité extérieure tourne 6 heures pour maintenir 20.5 degrés dans la maison qui a 2 ans et bien isolé.
Elle ne le faisait pas avant cet agrandissement et il est vrai que l'air qui sort des bouches n'est pas très chaud, voire à peine tiède, quelqu’un a-t-il une explication ou est-ce normal, mais je trouve quelle fonction longtemps, je vais me ruiner en électricité ?
Merci pour vos renseignements.
Bonne soirée à tous.
Ludovic
23 janvier 2013 à 20:40