Question Dépannage Climatisation : Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7.
J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe extérieur, ils tournent librement.
J'ai trouvé le fusible F6U de 5A grillé, je l'ai remplacé après redémarrage même problème.
Les 2 ventilateurs sont connectés par deux prises à 5 fils d'après le schéma deux fils sont reliés sur la carte au fusible et au condensateur C1, que font les trois autres ?
Sur le schéma collé sur le capot MF1 et MF2 sont des moteurs à courant alternatif, on pourrait avoir pour les deux premiers fils neutre et phase déphasée (C1), pour le troisième phase normale et les deux fils suivants pour le contrôle de vitesse.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cela et comment tester les moteurs en statique et en dynamique ?
Merci d'avance.
Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7.
J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe extérieur, ils tournent librement.
J'ai trouvé le fusible F6U de 5A grillé, je l'ai remplacé après redémarrage même problème.
Les 2 ventilateurs sont connectés par deux prises à 5 fils d'après le schéma deux fils sont reliés sur la carte au fusible et au condensateur C1, que font les trois autres ?
Sur le schéma collé sur le capot MF1 et MF2 sont des moteurs à courant alternatif, on pourrait avoir pour les deux premiers fils neutre et phase déphasée (C1), pour le troisième phase normale et les deux fils suivants pour le contrôle de vitesse.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cela et comment tester les moteurs en statique et en dynamique ?
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 15:28
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
Une photo de votre schéma serait intéressante.
Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).
Cordialement, Dom.
Une photo de votre schéma serait intéressante.
Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).
Cordialement, Dom.
20 juin 2017 à 19:23
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
20 juin 2017 à 21:10
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Merci pour les réponses.
Je vais quand même essayer de trouver la panne.
Pour ce qui est de la mesure des trois enroulements ça devrait aller, mais par contre électriquement comment se fait le contrôle de vitesse ?
Que dois-je trouver en mesurant entre les deux fils de commande du contrôle ?
Si quelqu'un connaît ou peut me donner un lien où on explique le contrôle de vitesse de ce type de moteur je suis preneur.
Merci d'avance.
Je vais quand même essayer de trouver la panne.
Pour ce qui est de la mesure des trois enroulements ça devrait aller, mais par contre électriquement comment se fait le contrôle de vitesse ?
Que dois-je trouver en mesurant entre les deux fils de commande du contrôle ?
Si quelqu'un connaît ou peut me donner un lien où on explique le contrôle de vitesse de ce type de moteur je suis preneur.
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 22:14
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Invité

Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Invité
Bonne matinée à tous.
Cherchez sur le forum dans les diverses questions Daikin, vous trouverez votre bonheur.
Il me semble que j'avais fait un post là-dessus.
Cordialement.
Cherchez sur le forum dans les diverses questions Daikin, vous trouverez votre bonheur.
Il me semble que j'avais fait un post là-dessus.
Cordialement.
21 juin 2017 à 03:35