Diamètre des tubes 1/2 au lieu de 3/8
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
4027
Question Forum Climatisation : Diamètre des tubes 1/2 au lieu de 3/8
Bonjour,
Une installation des tubes des liaisons frigorifiques a été faite par erreur avec des diamètres inadaptés aux pièces : une pièce de 40m² a été reliée avec un diamètre de 3/8, et 3 autres pièces de 15m² à un diamètre de 1/2.
Est-il possible d'installer un multisplit de 80K avec comme unités intérieures 3*15K sur les 3m² et 1*40K sur la pièce principale avec ces tubes. Le réducteur est-il jouable dans ce cas ?
Si oui, pourrais-je garder la garantie sur les équipements ?
Merci.
Une installation des tubes des liaisons frigorifiques a été faite par erreur avec des diamètres inadaptés aux pièces : une pièce de 40m² a été reliée avec un diamètre de 3/8, et 3 autres pièces de 15m² à un diamètre de 1/2.
Est-il possible d'installer un multisplit de 80K avec comme unités intérieures 3*15K sur les 3m² et 1*40K sur la pièce principale avec ces tubes. Le réducteur est-il jouable dans ce cas ?
Si oui, pourrais-je garder la garantie sur les équipements ?
Merci.
20 juin 2017 à 11:51
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Diamètre des tubes 1/2 au lieu de 3/8
Bonjour.
J'ai rien compris, vous voulez dire que dans une pièce de 40 m² il y a eu 2 tubes de 3/8 au lieu d'un 1/2 et 3/8 et que dans une pièce de 15 m² 2 tubes de 1/2 au lieu de 1 de 1/2 et 1 de 3/8? c'est bien cela ?
Si oui, ben non ça ne marchera pas.
On ne va pas rentrer dans des explications techniques, mais ça va pas le faire.


Et comment une société a pu se planter comme ça ?
J'ai rien compris, vous voulez dire que dans une pièce de 40 m² il y a eu 2 tubes de 3/8 au lieu d'un 1/2 et 3/8 et que dans une pièce de 15 m² 2 tubes de 1/2 au lieu de 1 de 1/2 et 1 de 3/8? c'est bien cela ?
Si oui, ben non ça ne marchera pas.
On ne va pas rentrer dans des explications techniques, mais ça va pas le faire.



Et comment une société a pu se planter comme ça ?
Citation :Ben si vous voulez insister dans cette voie et qu'il y ait un gros souci "frigorifique" et que la société s'aperçoit du problème il est certain que la garantie ne fonctionnera pas.
Si oui, pourrais je garder la garantie sur les équipements ?
20 juin 2017 à 21:02
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Invité

Diamètre des tubes 1/2 au lieu de 3/8
Invité
En effet, c'est pas clair, sur la pièce de 40m², il y a 2 tubes 3/8 et 1/4.
Sur les 3 pièces de 15m², c'est 3 fois 1/2- 1/4.
Est-il possible d'installer un seul split de 40 sur la grande pièce et de 15 sur les 3 autres pièces ?
Sur les 3 pièces de 15m², c'est 3 fois 1/2- 1/4.
Est-il possible d'installer un seul split de 40 sur la grande pièce et de 15 sur les 3 autres pièces ?
02 juillet 2017 à 13:27