Air zone allumage intempestif de zones
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
6374
Question forum dépannage climatisation : Air zone allumage intempestif de zones
Bonjour.
Un professionnel m’a installé en février 2019 une pompe à chaleur Haier avec système Airzone 6 zones ; la platine principale est filaire, les 5 autres sont sans fil.
En mode chauffage je n’ai pas constaté de problème particulier.
Mais en mode "froid", j’ai deux zones qui s’allument seules à des horaires qui me semblent aléatoires.
Pour info j’ai complètement supprimé toute programmation horaire que j’avais faite pour le mode chauffage (au début j’ai juste inhibé la prof, mais le problème persistant, j’ai carrément tout supprimé).
J’ai également veillé à ne pas utiliser les modes éco pour écarter une éventuelle subtilité pré programmée, mais toujours pareil : les 2 zones se remettent en route sur la température minimale réglée pour le mode froid du système.
Pour info, la platine d’interface de communication entre airzone et Haier a été changée (pour pallier notamment à un problème de commande de la puissance de ventilation, désormais possible manuellement avec la platine Haier) mais quoi qu’il en soit mon problème persiste... L’installateur ne trouve pas l’origine du problème...
Help svp !
Merci beaucoup.
Un professionnel m’a installé en février 2019 une pompe à chaleur Haier avec système Airzone 6 zones ; la platine principale est filaire, les 5 autres sont sans fil.
En mode chauffage je n’ai pas constaté de problème particulier.
Mais en mode "froid", j’ai deux zones qui s’allument seules à des horaires qui me semblent aléatoires.
Pour info j’ai complètement supprimé toute programmation horaire que j’avais faite pour le mode chauffage (au début j’ai juste inhibé la prof, mais le problème persistant, j’ai carrément tout supprimé).
J’ai également veillé à ne pas utiliser les modes éco pour écarter une éventuelle subtilité pré programmée, mais toujours pareil : les 2 zones se remettent en route sur la température minimale réglée pour le mode froid du système.
Pour info, la platine d’interface de communication entre airzone et Haier a été changée (pour pallier notamment à un problème de commande de la puissance de ventilation, désormais possible manuellement avec la platine Haier) mais quoi qu’il en soit mon problème persiste... L’installateur ne trouve pas l’origine du problème...
Help svp !
Merci beaucoup.
30 juillet 2020 à 09:43
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Air zone allumage intempestif de zones
Invité
Bonsoir.
Si cela arrive lorsqu'une autre zone est en demande, alors c'est la régulation qui oblige ces zones à fonctionner.
Si cela arrive alors même que les autres zones sont à l'arrêt, là y a un réel problème qu'il faut investiguer.
Votre gainable a-t-il un by-pass entre le soufflage et la reprise ?
Cordialement.
Si cela arrive lorsqu'une autre zone est en demande, alors c'est la régulation qui oblige ces zones à fonctionner.
Si cela arrive alors même que les autres zones sont à l'arrêt, là y a un réel problème qu'il faut investiguer.
Votre gainable a-t-il un by-pass entre le soufflage et la reprise ?
Cordialement.
31 juillet 2020 à 23:01
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Air zone allumage intempestif de zones
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il y a en effet d’autres zones en fonctionnement lorsque le phénomène se passe.
J’ai essayé autre chose : ne pas éteindre mes 2 zones mais plutôt mettre une consigne de température élevée à 28 pour rester en mode "confort". Mais ce matin, les 2 zones soufflaient à 24 !
Concernant le by-pass, je ne pense pas qu’il y en ait un.
Mon installation comporte deux bouches de reprise, 6 bouches de soufflage asservies aux platines Airzone + 1 bouche qui souffle en permanence située dans la même zone que la platine principale filaire Airzone, à 4 m d’une reprise.
Il y a en effet d’autres zones en fonctionnement lorsque le phénomène se passe.
J’ai essayé autre chose : ne pas éteindre mes 2 zones mais plutôt mettre une consigne de température élevée à 28 pour rester en mode "confort". Mais ce matin, les 2 zones soufflaient à 24 !
Concernant le by-pass, je ne pense pas qu’il y en ait un.
Mon installation comporte deux bouches de reprise, 6 bouches de soufflage asservies aux platines Airzone + 1 bouche qui souffle en permanence située dans la même zone que la platine principale filaire Airzone, à 4 m d’une reprise.
02 août 2020 à 11:13
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Air zone allumage intempestif de zones
Invité
Bonjour.
Pour être plus précis dites-nous aussi quel est l'état des autres bouches aussi.
En l'absence de bypass il faut soit que le ventilateur adapte sa puissance, est-ce le cas chez vous ? soit la régulation force une ou 2 autres zones.
Le débit rejeté et égale à celui aspiré.
Est-ce que c'est 2 zones soufflent à air ambiant dans toutes les colonies figurations ? Y compris lorsqu'elles sont en demande ?
Cordialement.
Pour être plus précis dites-nous aussi quel est l'état des autres bouches aussi.
En l'absence de bypass il faut soit que le ventilateur adapte sa puissance, est-ce le cas chez vous ? soit la régulation force une ou 2 autres zones.
Le débit rejeté et égale à celui aspiré.
Est-ce que c'est 2 zones soufflent à air ambiant dans toutes les colonies figurations ? Y compris lorsqu'elles sont en demande ?
Cordialement.
02 août 2020 à 12:09
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Air zone allumage intempestif de zones
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 août 2020 à 12:49
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Air zone allumage intempestif de zones
Bonjour à tous, mon problème est résolu : lorsque j’ai supprimé la programmation horaire j’ai cru le faire pour toute les zones depuis la platine centrale... Or il restait bien une programmation horaire avec des consignes à 19 et 20 ° C pour le mode hivernal... C’est mon installateur qui par téléphone a fini par me trouver la solution...
Désolé pour le dérangement et merci pour votre aide.
Cordialement.
Pierre Jean
Désolé pour le dérangement et merci pour votre aide.
Cordialement.
Pierre Jean
04 août 2020 à 10:17
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Air zone allumage intempestif de zones
Invité
Bonjour.
Y a pas de quoi être désolé et vous nous avez pas dérangé.
Au contraire vous nous avez fait une bonne piquouse de rappel à savoir : Toujours toujours revérifier les basses même lorsque le client nous dis : j'ai déjà vérifié ceci ou cela
.
Merci pour le retour d'informations.
Cordialement
Y a pas de quoi être désolé et vous nous avez pas dérangé.
Au contraire vous nous avez fait une bonne piquouse de rappel à savoir : Toujours toujours revérifier les basses même lorsque le client nous dis : j'ai déjà vérifié ceci ou cela
.Merci pour le retour d'informations.
Cordialement
05 août 2020 à 10:07







