Bonjour,
Ce post est super ! Bravo aux acteurs de ce long fil, pour leur compétence et leur persévérance…
J’ai besoin de vos connaissances.
Mon matériel : deux groupes ext. SANYO SAP-CMRV3144EH, Huit consoles Int. SANYO 6 KMRV74EHF20. 2 KMRV94EHF25. Un disjoncteur 40A 30mA et deux disjoncteurs 20A à courbe (D).
Chaque groupe commande quatre consoles. Installation 2008.
Résumé : 2010 un premier groupe tombe en panne. Sous garantie le technicien a changé la carte principale (Panne connue sur ce type de matériel, info du technicien). Symptôme de la panne : Leds clignotantes en rouge sur les consoles, en erreur. J’ai gardé cette carte HS.
Je voudrai si, cela est possible la réparer, je peux en avoir besoin pour l’un de mes deux groupes.
2013. Le deuxième groupe tombe en panne. Symptôme : En fonctionnement normal, le disjoncteur 20A courbe (D) s’est déclenché. J’ai réarmé mais que nenni, le disjoncteur saute après environ 1 seconde. J’ai fait quelques tests sur la carte HS laissée par le technicien, en fonction de vos conseils.
Test avec un multimètre (FLUKE 73). Test des quatre diodes des ponts sans les ôter de la carte.
En test diode du multimètre.
Le – vers AC1 = 498
Le – vers AC2 = 494
AC1 vers le + = 501
AC2 vers le + = 497
Le – vers le + = 927. A l’ohmmètre = 1.578 MΩ
Le fusible est intact.
Test des trois petites diodes D18 = 489, D21 = 494, D24 = 492.
Conseil 38. Test diode (D) lecture = 375 et dans l’autre sens cela monte et se bloque sur le (OL) du multimètre.
Pour l’IGBT : ôté de la carte et contrôle sur diode du multimètre.
G – E = OL, G – C = OL, C – E = .000
Avant de passer au dépannage de 2013, pouvez-vous me donner vos remarques, pour cette carte.
Merci d’avance.
Mklbb77.
Ce post est super ! Bravo aux acteurs de ce long fil, pour leur compétence et leur persévérance…
J’ai besoin de vos connaissances.
Mon matériel : deux groupes ext. SANYO SAP-CMRV3144EH, Huit consoles Int. SANYO 6 KMRV74EHF20. 2 KMRV94EHF25. Un disjoncteur 40A 30mA et deux disjoncteurs 20A à courbe (D).
Chaque groupe commande quatre consoles. Installation 2008.
Résumé : 2010 un premier groupe tombe en panne. Sous garantie le technicien a changé la carte principale (Panne connue sur ce type de matériel, info du technicien). Symptôme de la panne : Leds clignotantes en rouge sur les consoles, en erreur. J’ai gardé cette carte HS.
Je voudrai si, cela est possible la réparer, je peux en avoir besoin pour l’un de mes deux groupes.
2013. Le deuxième groupe tombe en panne. Symptôme : En fonctionnement normal, le disjoncteur 20A courbe (D) s’est déclenché. J’ai réarmé mais que nenni, le disjoncteur saute après environ 1 seconde. J’ai fait quelques tests sur la carte HS laissée par le technicien, en fonction de vos conseils.
Test avec un multimètre (FLUKE 73). Test des quatre diodes des ponts sans les ôter de la carte.
En test diode du multimètre.
Le – vers AC1 = 498
Le – vers AC2 = 494
AC1 vers le + = 501
AC2 vers le + = 497
Le – vers le + = 927. A l’ohmmètre = 1.578 MΩ
Le fusible est intact.
Test des trois petites diodes D18 = 489, D21 = 494, D24 = 492.
Conseil 38. Test diode (D) lecture = 375 et dans l’autre sens cela monte et se bloque sur le (OL) du multimètre.
Pour l’IGBT : ôté de la carte et contrôle sur diode du multimètre.
G – E = OL, G – C = OL, C – E = .000
Avant de passer au dépannage de 2013, pouvez-vous me donner vos remarques, pour cette carte.
Merci d’avance.
Mklbb77.
31 décembre 2013 à 18:45
Conseil dépannage clim réponse 1
Test d'un IGBT
Bonjour, le long fil de discussion concernant le test d'un IGBT, j'imagine que vous parlez de la question 2082 :
Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo ? Cordialement. Patrice
BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Promenade à la campagne" (Kodak TRI-X 400, Konica TC, 16mm Sigma Filtermatic). J'ai toujours été plus attiré par les villes que la campagne pour prendre des photos. Mais un été, une amie a insisté pour que je passe une semaine à la campagne avec elle et que je quitte enfin mon labo photo pour prendre l'air. J'ai en profité pour réaliser quelques photos dont cette ancienne charrette en bois.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo ? Cordialement. Patrice
BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Promenade à la campagne" (Kodak TRI-X 400, Konica TC, 16mm Sigma Filtermatic). J'ai toujours été plus attiré par les villes que la campagne pour prendre des photos. Mais un été, une amie a insisté pour que je passe une semaine à la campagne avec elle et que je quitte enfin mon labo photo pour prendre l'air. J'ai en profité pour réaliser quelques photos dont cette ancienne charrette en bois.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
31 décembre 2013 à 18:55
Conseil dépannage clim réponse 2
Test d'un IGBT
Bonjour.
Bingo, votre IGBT est mort, car il y a court-circuit entre Collecteur et Emetteur. Pour voir si c'est le seul dommage sur votre carte, vous pouvez éventuellement remettre sous tension et faire démarrer le compresseur, pas plus de 10 secondes, car au delà le compresseur va accélérer et demander de plus en plus de puissance et comme le PFC sera inopérant (IGBT enlevé), la haute tension sera de plus en plus perturbée par le 50 Hz secteur, et cela pourrait occasionner des désagréments. Vos mesures sur les diodes et le pont sont normales.
Cordialement, Dom.
Bingo, votre IGBT est mort, car il y a court-circuit entre Collecteur et Emetteur. Pour voir si c'est le seul dommage sur votre carte, vous pouvez éventuellement remettre sous tension et faire démarrer le compresseur, pas plus de 10 secondes, car au delà le compresseur va accélérer et demander de plus en plus de puissance et comme le PFC sera inopérant (IGBT enlevé), la haute tension sera de plus en plus perturbée par le 50 Hz secteur, et cela pourrait occasionner des désagréments. Vos mesures sur les diodes et le pont sont normales.
Cordialement, Dom.
01 janvier 2014 à 11:18
Conseil dépannage clim réponse 3
Test d'un IGBT
Bonjour.
Merci DOM, pour votre confirmation que l'IGBT est HS. Je vais passer commande.
Cordialement, mklbb77.
Merci DOM, pour votre confirmation que l'IGBT est HS. Je vais passer commande.
Cordialement, mklbb77.
03 janvier 2014 à 11:19
Conseil dépannage clim réponse 4
Test d'un IGBT
Bonjour.
Avant de commander, tentez quand même la manip décrite ci-dessus. Car si autre chose a dégagé, cela sera plus compliqué à remettre d'aplomb, et il y aura peut-être autre chose à commander. Vous pouvez aussi tester l'IGBT de la carte qui vient de tomber en panne. S'il est bon, jouez au dr Barnard, transplantez-le sur l'autre carte! ;-)
Cordialement, Dom.
Avant de commander, tentez quand même la manip décrite ci-dessus. Car si autre chose a dégagé, cela sera plus compliqué à remettre d'aplomb, et il y aura peut-être autre chose à commander. Vous pouvez aussi tester l'IGBT de la carte qui vient de tomber en panne. S'il est bon, jouez au dr Barnard, transplantez-le sur l'autre carte! ;-)
Cordialement, Dom.
03 janvier 2014 à 15:24