Bonjour à tous,
Je pense avoir une micro-fuite sur un trisplit R410. Environ 200 grammes en 3 semaines.
J'ai mis en pression avec de l'azote hydrogène à 25 bars.
J'ai passé un détecteur, mais pas vraiment de fuite. J'ai resserré tous les raccords.
Depuis 8 jours, ma manomètre n'a pas bougé et même monté de quelques grammes.
La température extérieure est montée de quelques degrés.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de souci et que je peux recharger ? Merci de vos réponses.
Je pense avoir une micro-fuite sur un trisplit R410. Environ 200 grammes en 3 semaines.
J'ai mis en pression avec de l'azote hydrogène à 25 bars.
J'ai passé un détecteur, mais pas vraiment de fuite. J'ai resserré tous les raccords.
Depuis 8 jours, ma manomètre n'a pas bougé et même monté de quelques grammes.
La température extérieure est montée de quelques degrés.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de souci et que je peux recharger ? Merci de vos réponses.
04 février 2023 à 20:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Trisplit R410 test fuite nidron
Bonjour,
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
05 février 2023 à 11:00