Télécommande filaire Daikin éteinte
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8971
Question Forum Climatisation : Télécommande filaire Daikin éteinte
Bonjour,
Nous avons constaté hier que l'écran de la télécommande filaire Daikin était éteint. Nous avons déjà pensé qu'elle était HS, mais après lecture de certains posts sur le site, nous avons changé les fusibles sur l'unité (le 3A et le 5A) nous n'avons pas changé le 6,3A car il est soudé mais semble être bon.
A la remise sous tension, la télécommande s'est allumée, elle s'est connectée mais après quelques minutes, l'écran s'est éteint à nouveau.
D'où vient le problème selon vous ? De la télécommande en elle-même ?
Sur le carte (voir photo) la diode 1 reste allumée en vert mais la diode 2 s'éteint quand la télécommande s'éteint.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons constaté hier que l'écran de la télécommande filaire Daikin était éteint. Nous avons déjà pensé qu'elle était HS, mais après lecture de certains posts sur le site, nous avons changé les fusibles sur l'unité (le 3A et le 5A) nous n'avons pas changé le 6,3A car il est soudé mais semble être bon.
A la remise sous tension, la télécommande s'est allumée, elle s'est connectée mais après quelques minutes, l'écran s'est éteint à nouveau.
D'où vient le problème selon vous ? De la télécommande en elle-même ?
Sur le carte (voir photo) la diode 1 reste allumée en vert mais la diode 2 s'éteint quand la télécommande s'éteint.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2023 à 11:12
Forum dépannage climatisation réponse 1
Télécommande filaire Daikin éteinte
Bonjour. Quelques questions.
1/ Quelles sont les références des autres composantes de l'installation?
2/ 3A et 5A ont été changés... mais étaient-ils fondus? Testés à l'ohmmètre?
3/ Normalement, les TC filaires fonctionnent avec une tension continue, souvent entre 15 et 25V. Combien avez-vous entre les 2 petits fils P1/P2 qui partent vers elle?
1/ Quelles sont les références des autres composantes de l'installation?
2/ 3A et 5A ont été changés... mais étaient-ils fondus? Testés à l'ohmmètre?
3/ Normalement, les TC filaires fonctionnent avec une tension continue, souvent entre 15 et 25V. Combien avez-vous entre les 2 petits fils P1/P2 qui partent vers elle?
08 octobre 2023 à 14:22
Forum dépannage climatisation réponse 2
Télécommande filaire Daikin éteinte
Bonjour, merci pour votre réponse, il y a 1 seule télécommande.
Les fusibles étaient en porcelaine, nous les avons changés pour des fusibles en verre et ils n’ont pas fondu depuis.
Il n’y a pas de tension dans les fils à l’arrivée de la télécommande. Le câble est difficilement accessible, est-ce possible qu’il ait fondu ?
Les fusibles étaient en porcelaine, nous les avons changés pour des fusibles en verre et ils n’ont pas fondu depuis.
Il n’y a pas de tension dans les fils à l’arrivée de la télécommande. Le câble est difficilement accessible, est-ce possible qu’il ait fondu ?
08 octobre 2023 à 14:41