Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9209
Question Forum Dépannage Climatisation : Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets
Bonjour.
Je possède un split mural Daikin FTXG25EV1BW sur lequel les volets n'arrivent plus à s'ouvrir complètement (avec un bruit fort d'engrenage).
J'ai démonté le système d'engrenage et j'ai l'impression que c'est le moteur pas à pas qui se bloque facilement et qui "saute" les pas.
Problème du moteur pas à pas ou problème de la carte d'alimentation de celui-ci d'après vous ?
Merci.
Cordialement
Je possède un split mural Daikin FTXG25EV1BW sur lequel les volets n'arrivent plus à s'ouvrir complètement (avec un bruit fort d'engrenage).
J'ai démonté le système d'engrenage et j'ai l'impression que c'est le moteur pas à pas qui se bloque facilement et qui "saute" les pas.
Problème du moteur pas à pas ou problème de la carte d'alimentation de celui-ci d'après vous ?
Merci.
Cordialement
14 janvier 2024 à 07:58
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets
Bonjour.
C'est soit votre ailette de ventilation qui a un morceau cassé ou défectueux soit le moteur de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est soit votre ailette de ventilation qui a un morceau cassé ou défectueux soit le moteur de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 10:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets
Bonjour.
Si une personne y a touché manuellement, les volets peuvent se retrouver décalés.
Stopper la clim couper le courant, attendre 2 minutes puis remettre le courant.
Normalement les volets devraient se remettre dans leur position initiale de fermeture complète.
Si une personne y a touché manuellement, les volets peuvent se retrouver décalés.
Stopper la clim couper le courant, attendre 2 minutes puis remettre le courant.
Normalement les volets devraient se remettre dans leur position initiale de fermeture complète.
15 janvier 2024 à 10:15
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets
Bonjour.
Merci pour vos retours.
@AAC, fait vérifié le mécanisme, tout coulisse bien pas de pièce cassée qui entraverai le système.
Peut être un problème de moteur en effet il faudrait que j'essaie de le changer.
@PL, j'ai démonté le mécanisme pour le resynchronisation avec la position du moteur sans effet.
Le moteur "cale" dans la phase de travaille lorsqu'il y a un peu de couple à sortir et j'ai en effet constaté que j'arrive facilement à bloquer le moteur avec les doigts lorsqu'il tourne sans être connecté à l'engrenage.
Je vais probablement essayer de changer le moteur pas à pas, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un problème de tension de pilotage faible=> carte électronique défaillante.
Merci pour vos retours.
@AAC, fait vérifié le mécanisme, tout coulisse bien pas de pièce cassée qui entraverai le système.
Peut être un problème de moteur en effet il faudrait que j'essaie de le changer.
@PL, j'ai démonté le mécanisme pour le resynchronisation avec la position du moteur sans effet.
Le moteur "cale" dans la phase de travaille lorsqu'il y a un peu de couple à sortir et j'ai en effet constaté que j'arrive facilement à bloquer le moteur avec les doigts lorsqu'il tourne sans être connecté à l'engrenage.
Je vais probablement essayer de changer le moteur pas à pas, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un problème de tension de pilotage faible=> carte électronique défaillante.
17 janvier 2024 à 22:00