Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
1813
Conseils dépannage climatisation : Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Je n’arrive pas à ouvrir ce split afin d’y brancher une interface MAC-397IF-E pour y connecter une télécommande filaire PAR 30MAA.
Dans la notice d’installation, ils y indiquent qu’il faut enlever les 2 vis sur le bas (ce que j’ai bien évidemment fait).
Ensuite, toujours d’après la notice, il faut tirer le bas du panneau vers soi et vers le haut. Malheureusement pour moi seulement les extrémités se déclipsent sans trop de problèmes mais pas moyen de déclipser la partie du milieu (comme s'il y avait encore une vis).
Je n’ose pas forcer car je ne voudrais pas me retrouver avec l’unité intérieure complète entre les mains.
Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
Voir point 5-1 dans la notice jointe : JG79A152H03.pdf
Merci.
Je n’arrive pas à ouvrir ce split afin d’y brancher une interface MAC-397IF-E pour y connecter une télécommande filaire PAR 30MAA.
Dans la notice d’installation, ils y indiquent qu’il faut enlever les 2 vis sur le bas (ce que j’ai bien évidemment fait).
Ensuite, toujours d’après la notice, il faut tirer le bas du panneau vers soi et vers le haut. Malheureusement pour moi seulement les extrémités se déclipsent sans trop de problèmes mais pas moyen de déclipser la partie du milieu (comme s'il y avait encore une vis).
Je n’ose pas forcer car je ne voudrais pas me retrouver avec l’unité intérieure complète entre les mains.
Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
Voir point 5-1 dans la notice jointe : JG79A152H03.pdf
Merci.
21 décembre 2012 à 10:02
Dépannage 1 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour.
2 voire 3 vis suivant les modèles, ne pas hésiter "à forcer" un peu et ouvrir manuellement le volet de soufflage en suivant les recommandations du constructeur, sans trop d’expérience l'aventure est un peu hasardeuse.
Appareil bien accroché par ex.
Cordialement.
2 voire 3 vis suivant les modèles, ne pas hésiter "à forcer" un peu et ouvrir manuellement le volet de soufflage en suivant les recommandations du constructeur, sans trop d’expérience l'aventure est un peu hasardeuse.
Appareil bien accroché par ex.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 14:59
Dépannage 2 climatisation
Invité

Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Invité
Bonjour,
Je viens d'installer une MAC 397 avec PAR 21 MAA sur une MSZ FD 35 VA.
Sur mon modèle il faut enlever les 2 volets horizontaux puis retirer 2 petits caches sur la partie basse pour accéder à 2 vis.
Après je retire le panneau par le haut, il faut appuyer en 4 points répartis sur la largeur.
Une fois un peu retiré, il faut bouger un peu le panneau sur le bas pour faire lâcher les clips sur la partie haute des sorties de ventilation, le plus dur à faire lâcher est celui qui est sur la petite barre en plastique entre les 2 vis. A cet endroit il y a un petit clip en plastique.
J'ai eu après à sortir entièrement la carte électronique pour accéder au connecteur qui était complètement au fond.
J'ai installé cette commande pour pouvoir utiliser la capteur de température interne de la PAR 21 MAA, mais même en configurant comme sur la notice le switch SW 501 S5 sur on, l'icône n’apparaît pas sur la commande (il est dit : ne peut pas fonctionner avec les MSZ- GA et MSZ-FA mais j'ai une FD).
Si j'ai pu vous aider et que vous ayez une information, Merci.
Salutations.
Je viens d'installer une MAC 397 avec PAR 21 MAA sur une MSZ FD 35 VA.
Sur mon modèle il faut enlever les 2 volets horizontaux puis retirer 2 petits caches sur la partie basse pour accéder à 2 vis.
Après je retire le panneau par le haut, il faut appuyer en 4 points répartis sur la largeur.
Une fois un peu retiré, il faut bouger un peu le panneau sur le bas pour faire lâcher les clips sur la partie haute des sorties de ventilation, le plus dur à faire lâcher est celui qui est sur la petite barre en plastique entre les 2 vis. A cet endroit il y a un petit clip en plastique.
J'ai eu après à sortir entièrement la carte électronique pour accéder au connecteur qui était complètement au fond.
J'ai installé cette commande pour pouvoir utiliser la capteur de température interne de la PAR 21 MAA, mais même en configurant comme sur la notice le switch SW 501 S5 sur on, l'icône n’apparaît pas sur la commande (il est dit : ne peut pas fonctionner avec les MSZ- GA et MSZ-FA mais j'ai une FD).
Si j'ai pu vous aider et que vous ayez une information, Merci.
Salutations.
22 décembre 2012 à 13:29
Dépannage 3 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonsoir.
En règle générale, il faut simplement enlever le récepteur de commande sans fils sur la platine de l'UI et brancher celle à fils à la place . Les paramètres ne seront pas les mêmes !
A suivre et bonnes fêtes.
Cordialement.
En règle générale, il faut simplement enlever le récepteur de commande sans fils sur la platine de l'UI et brancher celle à fils à la place . Les paramètres ne seront pas les mêmes !
A suivre et bonnes fêtes.
Cordialement.
22 décembre 2012 à 18:50
Dépannage 4 climatisation
Invité

Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Invité
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la récepteur de la télécommande sans fils car il y a possibilité de paramétrer la filaire en maître ou esclave. Le connecteur CN 105 sur lequel j'ai branché sur la carte de l'UI est dédié à cela.
En faisant des tests de connexion comme indiqué sur la notice, celle-ci est bonne de même que le clignotement des leds de l'interface.
Salutations.
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la récepteur de la télécommande sans fils car il y a possibilité de paramétrer la filaire en maître ou esclave. Le connecteur CN 105 sur lequel j'ai branché sur la carte de l'UI est dédié à cela.
En faisant des tests de connexion comme indiqué sur la notice, celle-ci est bonne de même que le clignotement des leds de l'interface.
Salutations.
23 décembre 2012 à 14:30
Dépannage 5 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonsoir.
Je pense que le maitre / esclave est quand il y a deux ou plusieurs UI.
En principe il faut débrancher le récepteur infra-rouge si vous mettez une commande à fils et inversement.
Sinon la clim ne va comprendre qui fait quoi !
A vérifier quand même.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Je pense que le maitre / esclave est quand il y a deux ou plusieurs UI.
En principe il faut débrancher le récepteur infra-rouge si vous mettez une commande à fils et inversement.

Sinon la clim ne va comprendre qui fait quoi !
A vérifier quand même.
Bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2012 à 17:39
Dépannage 6 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Je remercie les 2 personnes qui m'ont répondu. Mais malheureusement cela n'a pas suffit.
J'ai trouvé (après beaucoup de recherche) la notice du constructeur pour le désassemblage.
Mon problème précis est toujours le déclipsage de la partie du milieu.
Dans la notice jointe, ils en parlent mais je n'y arrive pas. Il s'agit du point 11-1 page 39
1. Removing the panel
(3) Unhook the lower part (A) of the panel.
C'est ce fameux point (A) qui me cause des soucis.
Merci pour votre aide.
Je remercie les 2 personnes qui m'ont répondu. Mais malheureusement cela n'a pas suffit.
J'ai trouvé (après beaucoup de recherche) la notice du constructeur pour le désassemblage.
Mon problème précis est toujours le déclipsage de la partie du milieu.
Dans la notice jointe, ils en parlent mais je n'y arrive pas. Il s'agit du point 11-1 page 39
1. Removing the panel
(3) Unhook the lower part (A) of the panel.
C'est ce fameux point (A) qui me cause des soucis.

Merci pour votre aide.
05 janvier 2013 à 17:12
Dépannage 7 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Manifestement mon fichier était trop lourd... Le voici compressé.
MSZ GE22 71VA Service OBH515E 6 10Compressor 1271376.pdf
MSZ GE22 71VA Service OBH515E 6 10Compressor 1271376.pdf
05 janvier 2013 à 21:56
Dépannage 8 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Pour ceux que cela pourrait intéresser, j’ai fini par réussir à l’enlever.
J’ai mis 3 photos. La première montre que le clips ne se trouve pas sur le bord du couvercle mais bien à l’avant de celui-ci.
La 2ème montre la partie qui "reçoit" ce clips (on devine dès lors les mouvements à faire pour le déclipser).
La 3ème est prise de face juste avant de faire le "clic" de fermeture.
Pour le reste, la connexion de l’interface et de la télécommande était un jeu d’enfant.
Pour être complet, j’ai eu la bonne surprise de constater que je peux toujours utiliser la télécommande sans fil.
En effet, si sur la PAR30 il y a une consigne de 19° et que je change à 21° avec la télécommande sans fil, après quelques secondes la PAR30 affiche 21°.
Voici des photos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour ceux que cela pourrait intéresser, j’ai fini par réussir à l’enlever.

J’ai mis 3 photos. La première montre que le clips ne se trouve pas sur le bord du couvercle mais bien à l’avant de celui-ci.
La 2ème montre la partie qui "reçoit" ce clips (on devine dès lors les mouvements à faire pour le déclipser).
La 3ème est prise de face juste avant de faire le "clic" de fermeture.
Pour le reste, la connexion de l’interface et de la télécommande était un jeu d’enfant.
Pour être complet, j’ai eu la bonne surprise de constater que je peux toujours utiliser la télécommande sans fil.
En effet, si sur la PAR30 il y a une consigne de 19° et que je change à 21° avec la télécommande sans fil, après quelques secondes la PAR30 affiche 21°.

Voici des photos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 mai 2013 à 13:08