Problème split souffle de l'air ambiant
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7392
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème split souffle de l'air ambiant
Bonjour à tous.
J'ai climatiseur AOYG 18 LAT3 Atlantic Fujitsu.
J'ai 1 split qui souffle air ambiant alors que les 2 autres marchent bien.
Pas de code erreur, pas de voyant erreur, tout va bien sauf ce split dans une chambre qui souffle.
Un ami pro a rechargé en gaz mais rien y fait.
A noté qu'il a débranché et rebranché les câbles de la platine de régulation et que ça a remarché 2 jours.
Merci pour vos conseils.
J'ai climatiseur AOYG 18 LAT3 Atlantic Fujitsu.
J'ai 1 split qui souffle air ambiant alors que les 2 autres marchent bien.
Pas de code erreur, pas de voyant erreur, tout va bien sauf ce split dans une chambre qui souffle.
Un ami pro a rechargé en gaz mais rien y fait.
A noté qu'il a débranché et rebranché les câbles de la platine de régulation et que ça a remarché 2 jours.
Merci pour vos conseils.
15 novembre 2021 à 13:03
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème split souffle de l'air ambiant
Bonsoir Fred, qu'en dit votre ami pro qui est intervenu sur le circuit frigorifique ?
15 novembre 2021 à 20:26
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème split souffle de l'air ambiant
Bonjour.
Sur un multisplit, si 1 des splits ne souffle que de l'air ambiant, je dirais que c'est forcément un problème d'arrivée du fluide dans l'UI :
- soit le détendeur qui est complètement fermé
- bloqué mécaniquement
- pas commandé électriquement (connecteur, faisceau, carte électronique)
- ou alors peut-être une liaison frigo très pincée, ne laissant passer trois fois rien.
Mais ce défaut serait présent dès le début de l'installation.
Essayer de regarder au niveau du détendeur de cette UI si les fils ont l'air bien connecté et si la tête est bien clippée sur le détendeur (voir image).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur un multisplit, si 1 des splits ne souffle que de l'air ambiant, je dirais que c'est forcément un problème d'arrivée du fluide dans l'UI :
- soit le détendeur qui est complètement fermé
- bloqué mécaniquement
- pas commandé électriquement (connecteur, faisceau, carte électronique)
- ou alors peut-être une liaison frigo très pincée, ne laissant passer trois fois rien.
Mais ce défaut serait présent dès le début de l'installation.
Essayer de regarder au niveau du détendeur de cette UI si les fils ont l'air bien connecté et si la tête est bien clippée sur le détendeur (voir image).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2021 à 08:16