Bonjour à tous,
Je me permets de m'adresser à vous concernant un problème sur une carte électronique Airton suite à une rupture de neutre causée par des travaux effectués par une entreprise sur un transporteur. Depuis ce jour, mon climatiseur ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un modèle Airton Star 09chsa, référence 408383.
Je pense que la carte électronique a été endommagée par la foudre suite à cette rupture de neutre.
Pourriez-vous m'orienter vers les composants à changer ou à tester sur la carte extérieure ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Je me permets de m'adresser à vous concernant un problème sur une carte électronique Airton suite à une rupture de neutre causée par des travaux effectués par une entreprise sur un transporteur. Depuis ce jour, mon climatiseur ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un modèle Airton Star 09chsa, référence 408383.
Je pense que la carte électronique a été endommagée par la foudre suite à cette rupture de neutre.
Pourriez-vous m'orienter vers les composants à changer ou à tester sur la carte extérieure ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
24 janvier 2026 à 14:02
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Réparation carte électronique Airton rupture de neutre
Bonjour.
Pas de foudre en Lorraine en hiver! :-)
Lors d'une rupture de neutre, soit vous êtes en triphasé, et dans ce cas certains appareils vont se retrouver avec jusqu'à 400VAC en entrée au lieu de 230, ou alors vous êtes en monophasé, et dans ce cas votre neutre va se rapprocher d'une autre phase EDF avec là aussi jusqu'à 400VAC dans toute la maison. Donc on parle de surtension, la foudre c'est autre chose. Voir question 9508 pour des explications.
Vérifiez les fusibles, la santé des ponts de diode, les condos chimiques qui auraient pu se déformer... A noter que la surtension peut avoir créé des dommages aussi dans l'unité intérieure... Si à la remise sous tension votre UI ne montre pas de signe de vie (mouvement des volets, voyants...), ce sera un indice dans ce sens.
Normalement, EDF/Enedis doit vous réparer les matériels grillés...
Pas de foudre en Lorraine en hiver! :-)
Lors d'une rupture de neutre, soit vous êtes en triphasé, et dans ce cas certains appareils vont se retrouver avec jusqu'à 400VAC en entrée au lieu de 230, ou alors vous êtes en monophasé, et dans ce cas votre neutre va se rapprocher d'une autre phase EDF avec là aussi jusqu'à 400VAC dans toute la maison. Donc on parle de surtension, la foudre c'est autre chose. Voir question 9508 pour des explications.
Vérifiez les fusibles, la santé des ponts de diode, les condos chimiques qui auraient pu se déformer... A noter que la surtension peut avoir créé des dommages aussi dans l'unité intérieure... Si à la remise sous tension votre UI ne montre pas de signe de vie (mouvement des volets, voyants...), ce sera un indice dans ce sens.