Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
923
Conseils dépannage climatisations : Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ?
J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon installateur, mais celui-ci a déposé le bilan !
Merci pour votre aide.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ?
J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon installateur, mais celui-ci a déposé le bilan !
Merci pour votre aide.
28 mai 2009 à 18:55
Conseils 1 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Bonjour, avez-vous eu des réponses à ce code erreur ch61 car j'ai la même chose.
Merci de bien vouloir me faire profiter de vos réponses. Cordialement.
Merci de bien vouloir me faire profiter de vos réponses. Cordialement.
03 juin 2009 à 23:14
Conseils 2 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Code 61 signifie : température condenseur supérieur à 70°, si ce code d'erreur s'affiche quand le compresseur fonctionne vous devez contrôler les pressions, si le compresseur ne démarre pas vous devez changer les 4 sondes du condenseur.
09 juin 2009 à 23:09
Conseils 3 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Bonjour,
suite appel LG et contrôle sur plusieurs forums, vous devez ouvrir le capot supérieur de l'unité extérieure, puis retirer le cache plastique noir et débrancher le connecteur cn th2 (marqué pipe/air sur le circuit), puis contrôlez la valeur de résistance (ohm), du côté marqué "pipe".
Celui-ci doit être égal à 5 Kohm à 25°C.
Si cette valeur est différente, changer le capteur de température du condenseur.
suite appel LG et contrôle sur plusieurs forums, vous devez ouvrir le capot supérieur de l'unité extérieure, puis retirer le cache plastique noir et débrancher le connecteur cn th2 (marqué pipe/air sur le circuit), puis contrôlez la valeur de résistance (ohm), du côté marqué "pipe".
Celui-ci doit être égal à 5 Kohm à 25°C.
Si cette valeur est différente, changer le capteur de température du condenseur.
26 juin 2010 à 17:34
Conseils 4 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
CH 61 est un défaut d'une sonde dans lunité extérieure.
26 novembre 2011 à 15:56
Conseils 5 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Bonjour.
Pouvez-vous me dire quelle sonde faut-il changer quand ce message d'erreur s'affiche ?
CH61 vient de s'afficher sur mon climatiseur.
D'avance merci.
Pouvez-vous me dire quelle sonde faut-il changer quand ce message d'erreur s'affiche ?
CH61 vient de s'afficher sur mon climatiseur.
D'avance merci.
10 juillet 2019 à 18:02
Conseils 6 choix climatiseur
Invité

Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
Invité
Ce code CH61 vient de s'afficher chez moi il correspond à une température trop élevée de l'unité extérieure, j'ai coupé le disjoncteur puis arrosé abondamment derrière l'unité puis remis en marche, impeccable elle a redémarré.
24 juillet 2019 à 21:03