Bonjour.
C'est simple, avec un DJ de branchement 10 / 30 A qui vous autorise jusqu'à 18 kVA, les ID peuvent tous être de calibre 40 A.
Un tableau triphasé comporte généralement 3 ID mono, in ID tétrapolaire pour le chauffage, un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau et plaque de cuisson.
Vous pouvez vous inspirer de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Les DPN ont comme tension nominale 230 ou 240 V. Les tripolaires ou tétrapolaires 400 V.
La coupure de neutre est très rare, et en serrant bien les connexions il n'y a pas de risque dans l'habitat. Une rupture de neutre peut se produire en amont du point de livraison, mais c'est très rare également.
Donc on part sur le fait qu'il n'y aura pas de rupture de neutre.
Vous regardez le tableau de l'article. Depuis que le capot a été fermé, il ne s'est rien passé, à part une coupure à cause d'un taille haies qui a malencontreusement confondu une branche et le câble d'alimentation.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée sur le forum Électricité

Bonjour. Pour faire court.
Tout d'abord on ne stabilise pas la tension batterie avec une diode zener. Cela est réservé en électronique courants faibles, pour disposer d'une référence de tension plus ou moins garantie dans un montage. Les initiés savent mettre en œuvre ce dispositif sans tuer la diode zener.

Le panneau solaire peut débiter du courant dans la batterie à condition de protéger le panneau par une diode en série (quelquefois appelée diode anti-retour). Cette diode semble être livrée avec tous les panneaux mais il vaut mieux s'en assurer.
En son absence, la batterie fait cuire le panneau rapidement.
Il faudrait commencer par mettre en œuvre ce montage (moins de 50 €). Sans acquérir de régulateur. Il n'y a pas plus simple sans régulateur. On trouve des exemples sur le net. Il disposer d'un ampèremètre pour déterminer le courant de charge de la batterie.
Un générateur solaire pour clôture électrique coûte quelques bonnes dizaines d'euros.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 19:59
forum consulter ce sujet Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Manu333.
On peut commuter les deux sens de rotation avec un inverseur bipolaire à deux positions.
Il faudra juste raccorder Z2 U1 Z1 et X5 sur les bornes de l'inverseur conformément au schéma joint. Il faudra commuter l'inverseur à vide, c'est à dire moteur à l'arrêt sous peine de destruction du commutateur.
On choisira un commutateur 20 A ; il vaudra mieux en approvisionner deux.
Ici par exemple : Interrupteur à levier On-On 2RT 16 A @ 250 V c.a.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma ajout bouton sens rotation moteur monophasé

20 décembre 2016 à 13:28
forum consulter ce sujet Ajout bouton sens rotation moteur monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Albo. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un poste à l'ancienne, et quelle gamme de fréquences vous voulez recevoir. Une antenne filaire se justifie pour une réception en AM. Pour la FM une antenne fouet sur le récepteur portatif ou sur le toit pour un tuner suffit généralement, à condition que la réception soit bonne.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 décembre 2016 à 12:23
forum consulter ce sujet Amélioration réception radio sur le forum Hi-Fi Vidéo

Pour compléter. Les variateurs pour lampes à incandescence comportent un réglage du seuil minimum, ce qui permet à la lampe d'être sous tension et chaude alors qu'elle ne brille pas. Cela permet une augmentation de l'éclairage dès que la commande est actionnée. Si ce réglage n'est pas accessible, et sur un produit de ce prix c'est possible, alors il faudra faire avec.
18 décembre 2016 à 18:42
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bien. Aïe ! Oui, mais si vous essayez avec des lampes à incandescence vous devriez retrouver un fonctionnement normal. Il s'agit d'un variateur (à réglage de phase, mais il est possible que cela ne vous dise rien - ce que l'on trouve sur les lampadaires halogènes) prévu pour des lampes à incandescence.
Il est possible que ces lampes leds ne puissent fonctionner sur ce gradateur basique et ancien, mais de technologie robuste (il y en a plein les salles de spectacles qui alimentent des projecteurs équipés de lampes à incandescence de quelques centaines de watts à 2 kW, voire plus).
"Compatible variateur" oui, mais de quel type ? Là est la question.
Vous pouvez aussi essayer un point avec led et sur la même ligne une lampe à incandescence.
Pour que ce type de gradateur fonctionne, il faut qu'il débite de façon continue, ce que ne permet peut-être pas une lampe led.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 18:31
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bonjour. Si le thermostat est électronique avec des boutons marqués confort, éco, programme, hors gel,alors le radiateur est équipé d'un fil pilote.
Ce n'est pas tellement la température que vous allez régler, mais les périodes horaires température confort, température éco, la température confort étant réglée au niveau de chaque radiateur. Il faut un programmateur d'énergie sur le tableau de répartition.
Les radiateurs récents fonctionnent sans fil pilote distribué vers le tableau, mais avec liaison Bluetooth à partir d'un gestionnaire ou à partir d'un radiateur maître équipé d'un module de commande / transmission.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 16:49
forum consulter ce sujet Chauffage électrique sans fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour arnoo.
On ne sait pas trop ce qu'est ce variateur (la notice aurait été davantage explicite que la photo).
Néanmoins on vous propose : rouge et violet foncé ensemble sur L (in), et marron et violet clair sur chaque sortie 1 et 2 ; le tout pour alimenter des lampes à incandescence minimum 25 W chacune.
Vous devriez retrouver marron et violet clair à chaque plafonnier.
Rouge ou violet foncé : l'un des deux est une phase directe, l'autre une phase repiquée vers une autre commande lumière.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW
Oui, mais si votre abonnement est de 45 A, cela correspond au maximum à 10,3 kVA et non 12. Cet abonnement est arrondi à 9 kVA. Cela est inscrit sur vos factures.
Citation :
Vu que j'ai disjoncté récemment...
Oui, mais dans le post 16166 vous précisez que seule une partie de l'habitat se met hors tension de façon aléatoire, ce qui implique que le disjoncteur de branchement n'est pas en cause.
Ce qui fait déclencher le disjoncteur de branchement n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant ; c'est pour cela que l'on souhaite que vous ayez un compteur électronique où cette grandeur est affichée.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 14:20
forum consulter ce sujet Réglage ampérage disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas la relation entre le linge et la coupure éventuelle de la résistance.
Cet élément se contrôle aisément soit en le branchant en direct, soit en testant sa résistance avec un ohmmètre.
On ne touche pas au fluide, celui-ci est spécifique, et de volume adapté au radiateur, ni trop, ni trop peu.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème radiateur électrique Acova 2000W TAQ 200-125-1 sur le forum Chauffage

Ok, on va s'y mettre. Par transparence, pourriez vous déterminer quelles sont les bornes :
- 1. de la bobine
- 2. des contacts
Auriez-vous dans votre boite à outils un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
Il faut effectivement commencer par identifier ces bornes, ensuite on fera un schéma. N'anticipons pas trop sur la suite.
Pour les photos de près il faut utiliser la fonction macro sur un APN.
A suivre.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. Je comprends bien votre problème, aussi il faudrait expliquer à votre entourage qu'il y va de la sécurité de celui-ci.
Qu'avez-vous trouvé dans le boitier ?
Pensez-vous que chaque ligne de leds est alimentée directement par le secteur ? J'en doute un peu, et pense plutôt que pour la sécurité les fabricants de guirlandes alimentent chaque ligne en basse tension 12 V (mais c'est à vérifier).
Je n'ai pas d'expérience sur ce type de guirlande, bien que celle qui tourne ici, avec un boitier produisant quelques effets lumineux et hélas sonores, ne doit plus trop fonctionner.
Le montage est prévu dans la semaine, et un démontage s'en suivra peut-être auquel cas je vous informerai.
Donc vous essayez de voir comment cela est alimenté et revenez sur le forum pour l'information des lecteurs.
Ensuite il y aura certainement un commun entre les différents rubans, puis une alimentation séquentielle produite par une électronique. Mais sous quelle tension ?
Demandez à vos enfants de démonter le sapin s'ils sont en âge, cela leur fera une activité.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Guirlande de Noël branchement direct sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. On ne bricole pas ces guirlandes peu chères, c'est trop dangereux. Destination déchèterie, puis une grande surface pour en acquérir une neuve.
Chaque ligne de leds doit s'alimenter en basse tension. Mais il faudrait vérifier, et le temps manque.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Guirlande de Noël branchement direct sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour JC906. On suppose qu'il y a un conducteur de coupé ou mal raccordé. Pour en avoir la preuve, vous branchez une lampe témoin et vous mesurez la tension aux bornes en agissant prudemment. Vous devriez trouver zéro volt. Ensuite il faudra tester les conducteurs. Le voltmètre numérique peut donner une indication erronée ; c'est pour cela que l'on préfère la lampe témoin.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet 90 Volts aux bornes d'une prise électrique sur le forum Électricité

Merci pour le retour.
La misère est cachée très proprement, mais on suppose qu'ailleurs ce ne doit pas être bien beau comme vous l'avez signalé.
Si par hasard vous avez des récepteurs à raccorder à la terre, faites une prise ou deux un peu sécurisées de ce côté là.
A condition de trouver une terre valide sur le tableau de répartition, celui qui manque peut-être à cet habitat.
Vous avez rempli la mission avec prudence.
Cordialement.

17 décembre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Merci réponse 18 pour votre retour.
Je n'ai pas révisé depuis 2013, mais si 3 ans plus tard vous avez résolu le problème, c'est que les démarches étaient bonnes.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 15:04
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum Électricité

Ok. Je parlais du cordon de liaison du domino vers le bornier de la cuisinière. On voit bien du 5 fois 2,5 mm², alors qu'il faudrait du 3 fois 6 mm² souple. Le bleu en 2,5 mm² va chauffer un peu.
17 décembre 2016 à 11:30
forum consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum Électricité

Oui, comme pour les raccordements initiaux, mais enlevez la broche centrale pour les raisons évoquées à 20:36.
17 décembre 2016 à 10:41
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Bien reçu.
On comprend qu'il s'agit d'une cuisinière avec four et plaques, d'autant plus qu'en zoomant sur la plaque signalétique on lit 9,7 kW. Si vous avez branché conformément au schéma l'ensemble fonctionnera. 32 A est le calibre de la sortie de câble. Normalement cela devrait suffire si vous n'allumez pas tout en même temps.
Mais si la protection 32 A déclenche vous saurez pourquoi.

Autre remarque : l'ensemble fonctionne en monophasé et le câble est du 5×2,5 mm².
Le neutre est très sollicité (plus de 32 A dans 2,5 mm² est plus que limite - en régime permanent l'intensité autorisée est 20 A), ce qui ne serait pas le cas lors d'une alimentation en triphasé.
Par conséquent, un câble HO7RN-F 3×6 mm² serait plus adapté.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut mettre en œuvre le schéma 1N. On peut supposer que le bleu est relié aux bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton.
De même, marron + les deux gris noirs doivent être reliés à 1, 2 et 3. Il faudrait donc relier ces 3 fils à la phase. Ce qui, dans une fiche ne sera pas aisé ; dans une sortie de câble comme la vôtre avec un domino c'est faisable.
Le plus simple serait de passer au branchement 1 N direct avec un cordon 3×2,5 mm².
Vous vérifiez tout cela. Mais votre branchement est probablement faux.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum Électricité

Essayez alors d'enlever la broche centrale et de boucher le trou avec une vis + écrou.
16 décembre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

L'interrupteur est peut-être un va et vient, donc avec 3 bornes, une dite commun, et deux autres dites navettes.
Vous branchez les fils entre le commun et l'une des navettes pour assurer la fonction interrupteur et non va et vient.
Pour la prise il y a un problème car vous ne pourrez connecter la terre inexistante (broche mâle au milieu). Il faut donc trouver une prise bipolaire sans terre. En effet, on ne peut laisser supposer que la prise est reliée à la terre alors qu'elle ne l'est pas ; ce peut être une cause d'accident grave en cas de défaut d'isolement d'un appareil branché dessus par l'intermédiaire d'une fiche 2P + T.
Sinon, vous tenez presque le bon bout.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

On change de sujet mais ça ira vite. On parle donc d'une lampe à filament de tungstène.
Le tungstène est un métal qui, dans la lampe, travaille entre la température ambiante et plus de 3 000 K, ce qui permet cette émission d'une lumière assez blanche, mais très riche en infra-rouges, non visibles, et qui chauffent bien. Le rendement lumineux est faible par rapport aux IR.
Le tungstène est un élément non linéaire à coefficient de température positif, ce qui fait que la résistance à froid est faible, et à chaud elle prend des valeurs beaucoup plus importantes. Une formule exprime cela R = f(t) et ce n'est pas une relation linéaire.
Bref, la résistance faible à froid implique un courant d'appel important, alors qu'à chaud le régime transitoire est terminé. Il est normal que la loi d'Ohm ne s'applique pas car ce n'est pas un élément linéaire.
Quand on regarde l'établissement du courant dans une lampe de théâtre de 1 kW, on ne s'étonne pas que l'intensité atteint un maximum pouvant être de l'ordre de au moins 50 A crête.
Idem pour une lampe domestique dont la vôtre qui absorbe une pointe de courant non négligeable à l'allumage.
60 W pour 230 V correspond à environ 0,26 A en régime établi, ce qui est facile à contrôler. Mais si vous faites la mesure avec un ampèremètre en série, il ne faut pas s'étonner si le fusible de protection du multimètre déclenche suivant qu'il est rapide ou temporisé lors de la mise sous tension.
Les matériaux à coefficient de température positif ou négatif sont utilisés pour le mesurage des températures ou leur contrôle. Pour mémoire, le platine avec des sondes dites Pt 100 utilisées dans l'industrie.
Et voilà.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

1 000 A peut être considéré comme le pouvoir de coupure de l'ID. En domestique, lors de la détection d'un défaut d'isolement le courant doit être dans des limites très inférieures, même si un contact phase terre génère une intensité transitoire non négligeable, mais supposée faible. L'ID 30 mA déclenche pour environ 20 à 23 mA de courant de défaut. On est loin des 1 000 A.
Autrement dit, la coupure et l'établissement de 630 A n'endommagera pas les contacts de l'ID. Pour 1 000 A et au delà cela est une surcharge qu'il ne faudra pas que l'ID subisse trop souvent. Il peut supporter un certain nombre de coupures de ce type, nombre qui doit être spécifié dans ses caractéristiques. Il faut aller voir les détails de celles-ci.
Quand on dit zéro tension ou zéro courant c'est juste avant l'incident.
En électrotechnique on sait que couper un courant alternatif au moment où il vient de passer par zéro est plus simple.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 14:49
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour à tous.
Oui 1Insp, tellement mal vue que le Consuel risque de recaler Nonoze sans état d'âme.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 14:37
forum consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum Électricité

Bonjour. Dans le cas où les deux bobinages sont différents alors qu'il y a un point commun (bleu) la machine est destinée à ne tourner que dans un seul sens.
Ici le condensateur doit être en série avec l'enroulement jaune et bleu, le plus résistant. Vous ne pouvez inverser le sens de rotation. Ou alors il faut démonter le moteur et sortir les 4 bornes (pour les deux enroulements - intervenir au niveau des enroulement est délicat et donc déconseillé).
Faites le schéma incluant les résistances et ce sera clair.
Cordialement
16 décembre 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui, effectivement.
Ce que dit Promotelec :
"Comment doit-on réaliser la coupure d'urgence ?
La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement. Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation. La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur). Si le disjoncteur de branchement est placé en limite de propriété, il ne peut pas faire office de coupure d'urgence. Dans ce cas, il faut installer dans la maison un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition de courant assigné au moins égal au calibre maximum du disjoncteur de branchement
"

La conclusion est évidente.
"Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir". Technologiquement, oui ; réglementairement non.
Désolé Nonoze ; il va falloir tirer du câble de bonne section..
Cordialement.
16 décembre 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum Électricité

Citation :
faut-il brancher le moteur sur le 220 avant de mesurer avec un ohmmètre ???
C'est comme si vous mesuriez la résistance d'une lampe à filament. Cela se fait hors potentiel. Autrement dit, raccordé nulle part.
A priori vous n'êtes pas très familier avec ce type de mesure. Il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 13:26
forum consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum Électricité

Dans le cas du taille haies il y a eu simultanément court-circuit et défaut d'isolement. l'intensité de court-circuit est inconnue. On sait que le disjoncteur coupe en moins de 10 ms, soit une demi période de la tension secteur.. Après il faudrait faire un ralenti des fonctionnement de l'ID et du DJ.
Le courant transitoire est fonction de l'instant précis auquel se produit l'incident : zéro de la tension ? zéro du courant ? En vérité on ne sait pas. Un beau problème de régime transitoire qui pourrait être étudié (et enregistré) en labo. Ce type d'essai peut être destructif.

Toujours est-il que DJ divisionnaire et ID de la rangée sont en état, et la rallonge réparée. Tous les voyants domestiques sont verts.
Citation :
Donc l'ID coupe quand il passe 630A
Non, il peut couper sans dommage 630 A ; au delà, les contacts peuvent souffrir et même se détruire pendant l'ouverture si le courant est supérieur à cette valeur. Il ne faut pas oublier que pendant la coupure un arc se produit. Un DJ est capable de souffler l'arc, un ID, non.
Les caractéristiques de ces matériels précisent quelquefois le nombre de cycles en surcharge pouvant être supportés. Une grandeur intéressante à relever sur les appareillages premiers prix, même marqués CE.
Il y a de quoi pinailler sur ces matériels.

Cordialement.
16 décembre 2016 à 12:22
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Aninav. Je ne vois pas trop comment une commande filaire à partir de deux points distants pourrait actionner le volet roulant.
Avec le schéma de la commande précédente ce serait plus simple. Et ainsi définir le schéma de la commande filaire à partir d'un point. Il faut de toutes façons un commutateur inverseur à 3 positions. C'est alors très simple comme vous pouvez le voir sur le schéma proposé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 12:00
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurs store banne sur le forum Électricité

Bonjour Nonoze. Ici il s'agit d'une coupure d'urgence.
Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir.
Ce problème est abordé dans beaucoup de questions apparentées ci-dessous.
Un interrupteur sectionneur en tête de tableau pourrait être commandé grâce à l'auxiliaire MX.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 11:53
forum consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum Électricité

Bonjour. On ne pourra pas vous renseigner car il faut les caractéristiques sous les yeux.
Supporter 2 kg n'est pas significatif. La grandeur à prendre en compte pour un moteur est le couple à fournir et la vitesse (cela se nomme caractéristiques mécaniques).
On peut penser également qu'il y a un réducteur entre l'arbre moteur et l'application.
Travaillez déjà les caractéristiques des moteurs pas à pas et leur commande.
Comme on pense que vous êtes en formation, l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
On ne part pas des mesures, mais on raisonne à l'envers : on prévoit la commande à réaliser et on vérifie expérimentalement ensuite.
Bien entendu on ne mesure pas l'intensité avec un ampèremètre car les courants sont impulsionnels ; on visualise à l'oscilloscope.
Cordialement.
16 décembre 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Comment trouver l'ampérage d'un moteur pas à pas sur le forum Électricité

Citation :
En revanche en cas de court-circuit l'ID n'est il pas endommagé ?
Non, car ce n'est pas lui qui coupe, il laisse passer ce courant dans les limites de ses caractéristiques de construction comme on peut le voir sur cet extrait de documentation Legrand série DX 63 A :
- Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc = 10 kA
- Courant conditionnel différentiel de court-circuit assigné I(delta)c = 10 kA
- Pouvoir de coupure différentiel assigné I(delta)m = 1 000 A
- Pouvoir de fermeture et de coupure assigné Im = 630 A

Ce qui signifie
- qu'il supporte 10 kA en cas de court-circuit,
- qu'il peut couper 1 000 A en cas d'ouverture lors de la détection d'un défaut d'isolement,
- et qu'il peut être fermé ou ouvert et commuter alors 630 A. Tout cela pour un ID de 63 A..
La distance entre contacts est supérieure à 4,5 mm. Ce paramètre influe sur la tension nominale d'emploi.

Ce type de document est disponible sur le E-catalogue avec un lien vers fiche technique.

Cordialement.
16 décembre 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bien reçu. Le problème est le BA13, mais en multipliant les chevilles Molly de 6 vous devriez pouvoir y accrocher des radiateurs de 30 kg environ. Ne comptez pas sur les rails, Les vis autoforantes ne sont pas faites pour de telles charges. En plus, il faut bien viser. L'idéal est de prévoir des renforts en bois lors de la pose du BA13. Après on y arrive aussi mais cela nécessite de faire un peu de peinture, bien que les fixations soient assez cachées.
Regardez le haut de gamme des marques précitées. Le verre ou la lave donnent de très bons résultats thermodynamiques. les métaux viennent après.
Si vous êtes pas loin de Paris on y trouve au moins une surface de présentation d'une grande marque boulevard Ney. Bien sûr on évite les marques de distributeurs dont certaines sont des best-sellers sur le forum litiges.
Avant de changer de tarif, faites une simulation rapide abonnement / consommation.
Les données principales sont la dimension du panneau rayonnant, sa matière, et la masse de l'ensemble quand il y a un double jeu de résistances.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 23:03
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir type de chauffage ? sur le forum Chauffage

Bonjour.
Citation :
où je pourrai trouver ce module ?
A part une déchetterie il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf à acquérir une lampe avec détecteur fiable. Il y en a chez les grossistes. Cordialement.
15 décembre 2016 à 22:24
forum consulter ce sujet Détecteur sur lampe extérieure STEINEL sur le forum Électricité

Compléments.
"La temporisation au déclenchement en cas de surintensité parcourant le disjoncteur de branchement est réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"..
Le courant de ligne à contrôler parcourt la bobine du déclencheur magnétique et la temporisation du déclenchement souhaitée en fonction de l'intensité est obtenue par le déplacement du noyau magnétique dans un tube contenant de l'huile à viscosité indépendante de la température.
"
Pour fonctionner suivant les prescriptions, le disjoncteur de branchement doit être posé verticalement.

L'expérience personnelle montre qu'un court-circuit provoqué par le sectionnement du cordon d'un taille-haie déclenche le DJ (courbe C) du circuit et l'ID de la rangée. Ce n'est pas le genre de TP à renouveler souvent.
Mais tout cela est du détail.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 21:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Un électricien aura tôt fait de réparer le câble ou le changer, et de voir pourquoi la pompe ne semble plus alimentée.
Outillage : multimètre et lampe témoin.
Il faut voir comment est alimenté le circuit de commande. Pas bien difficile pour quelqu'un d'expérimenté.
Si la commande manuelle du contacteur n'alimente pas la pompe, il faut tester la tension de sortie du contacteur.
Les fusibles de rechange sont-ils bons ? A contrôler à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + ampoule + fils longs).
Cordialement.
15 décembre 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Panne accidentelle pompe immergée sur le forum Électricité

Bonjour. Vous vous êtes trompé de nouveau.
Il s’agirait d'un interrupteur différentiel 63 A avec I(delta)n = 30 mA. En abrégé ID, ou DDR.
Un ID ne coupe jamais un courant de court-circuit ; il le laisse passer de façon transitoire et un disjoncteur magnéto-thermique de PDC convenable assure la coupure.
Le DJ divisionnaire, de calibre largement inférieur à celui du DJ de branchement déclenche en cas de surintensité. Le DJ de branchement est très légèrement temporisé. Ces propriétés ont été expliquées sur le forum il y a quelques années. Mais en cherchant vous pourrez voir pourquoi un DJ de branchement doit être monté verticalement.
Regardez également ce que signifie sélectivité des protections.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bien compris ckl. Pas pensé à la course de côte. Je ne connais pas les écarts que vous avez à évaluer, mais si vous travaillez au niveau de la seconde ou moins, il faudra un comptage de précision que le système envisagé initialement ne pourra pas présenter compte tenu des incertitudes.
Une solution radio pourrait être adaptée, mais sur le forum les contributeurs n'ont, sauf exception, pas l'expérience nécessaire pour vous aider avec efficacité.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 19:11
forum consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continu sur le forum Électricité

Bonjour dufour34.
Compte tenu du fait que les deux bobinages semblent présenter un point commun, il faut commencer par identifier les bornes des bobinages et le point commun à l'aide d'un ohmmètre.
Ensuite vous regardez comment l'ami LaBobine fait en suivant ce lien : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Vous remarquerez que les deux bobinages doivent être identiques, ce qu'il faudra vérifier.
Si les bobinages sont différents, le moteur ne peut tourner que dans un sens, car le condensateur doit être en série avec le bobinage le plus résistant.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum Électricité

Bien, vous n'avez plus qu'à.
Une question à mon tour : je vois du jaune en haut à droite ; c'est bon ?
Cordialement.
15 décembre 2016 à 18:33
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Vous m'inquiétez concernant les couleurs.
Où va le câble rond en bas ? Vers une autre prise ?
A préciser avant de modifier.
Voici la modification à effectuer :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement électrique conseils

15 décembre 2016 à 17:20
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Bonjour. Si le brûleur ne démarre pas, c'est que le fuel n'arrive pas ou mal, à moins que l'allumage électrique soit en défaut. A priori ce n'est pas le cas puisque vous arrivez à remettre le brûleur en route..
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1 sur le forum Chauffage

Bonjour.
La première remarque est que le double tarif n'est plus rentable.
Quelle que soit la puissance annoncée, l'énergie facturée dépend du temps de fonctionnement de l'appareil. Il n'y a pas de radiateur ou procédé miracle. On ne peut comparer 2 radiateurs de même puissance. Mais le ressenti n'est pas forcément le même.
Les radiateurs électriques modernes sont rayonnants et à inertie, donc d'un bon poids et d'encombrement non négligeable. Leur surface active est importante.
Leur mode de gestion se fait par fil pilote associé à un programmateur, mais maintenant les liaisons Bluetooth permettent la même gestion sans fil. On appelle gestion la programmation horaire des températures confort (réglées par le thermostat de chaque radiateur lui même) et la température éco = confort - 2 ou 3 degrés.
Chez vous il faudrait être en éco quand vous n'êtes pas là, et passer automatiquement en confort une heure avant votre arrivée. Confort peut être 18 à 19°.
Regardez Campa, Thermor Atlantic, Acova etc. ; évitez les modèles de grandes surfaces de bricolage.
Votre problème est simple, mais il faudra des euros, bien plus que 100 pour un radiateur.
Ne vous laissez pas influencer par la publicité comparative.
Citation :
...un maintien en température est moins consommateur)
d'énergie ; c'est probable ; cela se démontre, mais pas sur le forum.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 13:58
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir type de chauffage ? sur le forum Chauffage

Bonjour Aninav. La commande est la même que pour un volet roulant ; la solution est ici :
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur.
Il faut un commutateur spécifique à 3 positions. Il n'y a pas d'autres choix en filaire.
Pourquoi voulez-vous deux points de commande ?
Cordialement.
15 décembre 2016 à 13:31
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurs store banne sur le forum Électricité

Bonjour.
Sans cintreuse, il faudra souder 4 coudes, à moins que vous trouviez un chapeau à souder.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 12:36
forum consulter ce sujet Comment faire un chapeau de gendarme avec obstacle sur le forum Plomberie

Bonjour CMT. Je vois ce fil plutôt bleu.
L'essentiel est qu'Anthonyrom fasse la bonne modification. Changer cet équipement après repérage des conducteurs (il y a plusieurs bleus dont celui en haut à gauche devenant noir) serait prudent. Cordialement.
15 décembre 2016 à 09:02
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Bonjour à tous.
Du tube tôle isolé au goudron, des conducteurs isolés au coton + caoutchouc, un interrupteur tumbler (peut-être avec cloche métallique).
Au minimum il faudrait mettre un double boitier Mosaic.
Sinon, il vaudra mieux porter les équipements de protection individuelle (EPI) en permanence. Ne pas oublier les bottes en caoutchouc.
Sauf erreur, ce serait plutôt le fil bleu qui vient de la borne droite de la prise qu'il faudrait connecter à gauche. Le câble rond connecté sur la prise alimente autre chose ?
Mais je me trompe peut-être.
Attendons la double correction de CMT.
Cordialement.
14 décembre 2016 à 22:49
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Il faut que vous fassiez bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité. Le disjoncteur différentiel assure ces deux fonctions comme vous a indiqué votre formateur.
63 A est l'intensité nominale de fonctionnement de l'appareil en régime permanent (taille des contacts, sections etc.). En cas de surintensité il sera capable de couper sans dommage pour les contacts une intensité beaucoup plus forte s'exprimant en kA (sous une tension donnée). Ceci est nommé pouvoir de coupure ou PDC.

Encaisser ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.

Un DDR ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement.
Loys aborde le problème de la sélectivité.
Il faut que vous ayez à disposition un ou des livres de technologie. On conseille entre autres le Mémotech électrotechnique. Pour les caractéristiques des appareillages il faut consulter leurs notices techniques, présentes dans les documents papier ou sur les E-catalogues.
Bref, il faut vous documenter au maximum. Sur le forum on ne peut rappeler que des principes simples dans le cas de l'entraide bricolage.
Cordialement.
14 décembre 2016 à 22:35
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Ok. Rénover une installation domestique n'a rien à voir avec votre projet ; les compétences ne sont pas les mêmes.
On peut comprendre qu'au moment du premier passage de kart sur la ligne de départ, un capteur est activé. De même, à l'arrivée un deuxième capteur stoppe le chronométrage. Entre les deux un signal 4-20 mA déclenche le comptage à partir d'une interface Arduino par exemple.
On peut avoir des doutes sur la fiabilité du comptage car si un chien ou n'importe qui qui coupe le faisceau IR le comptage sera bloqué ou fortement modifié
La limitation due à la ligne est caractérisée par la résistance de celle-ci. Il faut générer ce courant, et plus la résistance est grande plus il faut de tension au départ. D'où la limitation de la résistance de la ligne.

Ce sur quoi on discute n'est que théorique et pratiquement cela pourrait faire partie d'un thème que vous pourriez soumettre en STS Contrôle et régulation automatique d'un établissement d'enseignement supérieur technique. Il y a de l'étude préalable et de l'expérimentation à effectuer sur l'établi.
La solution filaire est peu fiable sur de telles distances, idem pour les systèmes de déclenchement.

C'est pourquoi après avoir mis en évidence la difficulté à effectuer ce projet que l'on conclut que la solution à l'ancienne est la plus simple et assez fiable, si l'on considère que c'est une course où le premier arrivé à gagné, sans considération de temps.

S'il s'agit d'une course unique, il y a peut-être possibilité de louer un équipement. Comment font les autres clubs ?

Sur le forum on effectue de l'entraide bricolage ; dans votre cas on imagine ce qui pourrait être fait, tout en sachant que réalisation ne sera pas simple. On ne peut réaliser d'étude.
Pour éviter le passage d'un câble entre cellules sur la route on peut utiliser une barrière IR à réflexion avec un catadioptre.
Cordialement.
14 décembre 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continu sur le forum Électricité