Et directement sur étagère ce modèle dont il faudra bobiner le primaire, un Dyn11 très courant http://www.securelecsocem.com/fr/triphasés/14-transformateur-tri-10-kva.html
Il serait intéressant de mesurer le courant d'appel de l'équipement avec une pince ampèremétrique avec fonction inrush. Mais si vous n'avez pas le réseau ce sera difficile.
De même l'usage de démarreurs statoriques électroniques réduirait la pointe d'intensité.
Autre question. Si les moteurs sont 400 V nominal avec couplage étoile, ils peuvent fonctionner facilement en 3×230 V avec un couplage triangle. (cas des moteurs 230 / 400 V).
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse sur le forum Électricité

Bonjour. Votre calcul est bon s'agissant de la puissance nominale. Mais compte tenu du courant à fournir au démarrage il faudra surdimensionner le transformateur à au moins 10 à 12 kVA. Il faut un transformateur triangle étoile.
Les fabricants de transformateurs sont nombreux sur le net. Il faudra le choisir caréné. Au montage il faudra aussi penser aux protections primaire et secondaire. Et comme toute machine, l'arrêt d'urgence.
Voir ce fabricant spécialiste en moutons à 5 pattes sur mesures : http://www.securelecsocem.com/fr/
Cordialement.
08 janvier 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse sur le forum Électricité

Publicité

Ok. On ne voit pas le rapport entre la commande HC / HP et le fonctionnement du radiateur.
Il y a beaucoup d'incertitudes dans votre question. Les deux radiateurs semblent concernés. La coïncidence n'est pas de fait. Il y a un problème.
Le bruit semble-t-il d'origine mécanique ou électrique ?
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:20
forum consulter ce sujet Déflagrations inquiétantes sur convecteurs Acova Fassane 2000W sur le forum Chauffage

Bonjour Marc. J'aurais tendance à penser comme vous. Le continu est plus difficile à couper que le continu.
Je rechercherais quand même les propriétés du DJ sur la notice (pouvoir de coupure, écartement des contacts..).
Il y a aussi des arcs en AC.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V sur le forum Électricité

Bien reçu tommy11. On ne met pas en doute vos observations, sauf que pour un professionnel le testeur à lampe néon n'est pas un outil fiable.
On ne voit pas le rapport entre la chaudière et les leds.
La conclusion de la réponse du 6 janvier est toujours d'actualité : "Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation."
De même, les conclusions de l'entreprise sont à mettre en doute.
Il y a trop d'incertitudes et derrière l'écran on est plus que dubitatif.
Su place avec quelques appareils de mesure bien manipulés on pourrait effectuer quelques constatations. Et il n'y a certainement pas inversion phase / neutre. Si par hasard c'était le cas, ce serait plus que très grave.
Vous pouvez mettre un voltmètre entre terre et phase ou neutre et vous aurez déjà quelques indications.
Pour le moment on suppose que vous êtes en France.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:07
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour. Les questions qui viennent du Québec ne sont jamais suivies de retour. Mais peut-être que Elmona va modifier la statistique.
On comprend qu'il s'agit d'un détecteur.
Dans ce cas on l'alimente entre le neutre blanc et la phase en noir. La lampe sera branchée entre le neutre blanc et la phase coupée rouge (load). Lampe 120 V bien sûr.
La notice devrait préciser ces branchements.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement œil magique sur le forum Électricité

Ok. H signifie peut-être High comme haut pouvoir de coupure. En tout cas le fusible en photo est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous mettez ce que vous trouvez dans votre réserve, jusqu'à 1,6 A, plutôt en rapide F (fast) que T (temporisé).
Pas vu le triac, pourtant il y en a un.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ? sur le forum Électricité

Ok idem 53. Mais il faut une minuterie. La référence que vous indiquez semble être un commutateur manuel.
Vous regardez dans les E-catalogue et revenez quand il fera jour.
Au repos la VMC est en PV, et quand vous appuyez sur le bouton la minuterie commute en GV pendant un certain temps.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 23:44
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ? sur le forum Électricité

Bonjour shade45.
Où en êtes-vous un an plus tard ? Nous aimerions connaitre la suite de votre histoire.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas si simple si votre VMC présente un branchement particulier comme on peut le voir ici 16226 : Conseils branchements VMC 2 vitesses.
Si le branchement est classique, vous pouvez remplacer l'inverseur à commande manuelle par une minuterie avec un contact O F.
Mais c'est du travail de câblage dont il faut avoir l'habitude.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
elle fait disjoncter au tableau électrique
Oui, mais quel appareillage exactement ? Une protection surintensité ? Une protection différentielle 30 mA ?
A suivre.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Court-circuit centrale aspiration Cyclovac sur le forum Électricité

Bonjour. C'est bizarre. Les polarités de raccordement sont-elles respectées : position du neutre, de la phase, et de la commande sur le fil pilote ?
Rappelons que la commande est appliquée par le programmateur entre le neutre et le fil pilote, mais pas forcément en HC puisque c'est l'utilisateur qui choisit les périodes horaires des températures confort et éco.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Déflagrations inquiétantes sur convecteurs Acova Fassane 2000W sur le forum Chauffage

Bonjour. Le 49119 est un télérupteur électromécanique. La bobine est alimentée par la phase directe, chaque BP commute le neutre sur l'autre borne de la bobine.
Le 49120 est un télérupteur silencieux électronique dont la borne de commande doit être reliée à la phase par l'intermédiaire d'un BP de commande. Donc ce télérupteur ne convient pas.
Voir le schéma de raccordement du produit ici Schémas télérupteur Legrand 491-20.pdf
Les questions apparentées ci-dessous traitent ce sujet.
Vous pouvez utiliser un télérupteur Yokis MTT500, ou Finder 27.21.8.230.0000 (chez Conrad).
Cordialement.
07 janvier 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a une raison pour laquelle le fusible a déclenché ; sauriez-vous pourquoi ?
Ce variateur alimente quelle charge exactement ?
Regardez bien les inscriptions sur le fusible, éventuellement à la loupe. F0,8 A on comprend ; mais pas le H.
A suivre, éventuellement avec une photo nette de la platine en gros plan.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ? sur le forum Électricité

Mais approvisionnez des fusibles de rechange.
Quand une lampe à incandescence grille, elle peut se mettre en court-circuit, 8 fois sur 10 environ.
07 janvier 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
La réponse me dit toujours pas...
Oui, et on comprend que cela ne correspond pas à vos attentes. Rappelons que nous sommes sur un forum d'entraide qui ne peut se substituer aux services techniques de sociétés, et que les contributeurs font au mieux en y passant du temps comme vous avez pu le constater.

ll a été expliqué pourquoi il était normal que les indications diffèrent, vu la classe de précision.
Cet appareil est un indicateur, pas un dispositif de mesure de haute précision.
On ne peut en dire plus que ce précisent les notices.
Une remise à zéro semble possible mais il faut disposer de la notice complète.
On ne la trouve pas sur le site de la marque ; mais on y trouve les coordonnées de l'assistance.

Deux appareils identiques de ce type ne présenteront jamais le même affichage.
Quand à synchroniser ces dernières le système ne peut le faire surtout à ± 4,5 %.
On ne voit pas pourquoi une électronique favoriserait un mesurage plutôt qu'un autre ; cela est physiquement impossible dans ce type d'utilisation très basique.

Mais on ne comprend pas pourquoi il y a deux compteurs pour mesurer la même chose semble-t-il.

Il est des domaines où l'on sait synchroniser le fonctionnement de machines (production industrielle avec les automates programmables) l'audio visuel avec les time-code ; on sait synchroniser les affichages mais à partir d'un système de mesure unique, cas de la distribution de l'heure.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 09:20
forum consulter ce sujet Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010 sur le forum Électricité

Bonjour. Tout d'abord vous pourriez demander le changement du disjoncteur au titre de la vétusté.
Vous pourriez faire un cadre avec des tasseaux en bois de hauteur légèrement inférieure au niveau du disjoncteur.
Ensuite vous faites un couvercle qui sera monté avec des petits aimants sur le cadre.
Vous évidez les emplacements de la façade du compteur et du disjoncteur est le tour est joué.
Pour le couvercle vous pouvez prendre du panneau fibre à densité moyenne (MDF).
Il y en a un ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Cordialement.
06 janvier 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Fabriquer un coffrage en bois pour compteur électrique sur le forum Menuiserie

Bonjour sonny14.
Un retour de votre part concernant la nature de la panne serait bienvenu.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 21:54
forum consulter ce sujet Taille haie Wolf OX45 démarre et s'arrête sur le forum Outillage

Bonjour. Il y a deux problèmes.
Une phase est absente, ce qui ne vous permet plus d'utiliser le triphasé pour faire fonctionner une machine particulière le nécessitant.
L'autre est le fait que la puissance disponible ne correspond plus au contrat que vous avez souscrit.
ERDF doit rétablir le réseau triphasé au plus tôt.
Vous pouvez vous rapprocher du service d'urgence.
Pour le changement de contrat il faut voir le service commercial.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne sur triphasé transfo EDF sur le forum Électricité

Bien reçu. Chaque sortie est protégée par un fusible ; il n'y a pas besoin de disjoncteur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 13:47
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. Bonne année à vous, avec le moins d'incidents possibles dans les ateliers.
On ne voit pas bien s'il s'agit d'une lampe à incandescence ou à décharge.
S'agissant de l'éclairage possible d'un atelier, il vaudrait mieux utiliser des lampes à décharge.
Au deuxième visu, on dirait quand même de l'incandescence. Il faudrait jeter votre œil en bout.
Out tout simplement mesurer la résistance à froid entre les bornes du culot.
S'il y a continuité il s'agit bien d'incandescence.
Si l'allumage est long, il s'agit d'une lampe à décharge (comme l'éclairage public).
Mais dans ce domaine on utilise de plus en plus des leds.
A suivre.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Dorianmajor.
On comprend qu'il s'agit d'une distribution triphasée non équilibrée.
On n'utilise pas la formule de la puissance apparente en régime équilibré S = U x I x √3 dans laquelle S est la puissance apparente en VA, U la tension composée entre phases en V, et I l'intensité en ligne en A.

Régime équilibré implique un récepteur triphasé équilibré comme un moteur asynchrone ou mieux, un chauffe-eau triphasé.
Dans votre cas il n'y a qu'une phase qui consomme ; dans ce cas la puissance apparente est S = V.I avec S en VA, V = tension simple entre phase et neutre (environ 230 V) et I l'intensité en ligne en A.
La puissance active en W (celle que prend en compte le compteur pour déterminer l'énergie consommée) est liée à la puissance apparente par le facteur de puissance cosinus(phi) de la charge.
On a alors P = S.cosinus(phi)
Dans le domestique on peut assimiler sans trop d'erreur P et S car les récepteurs sont essentiellement résistifs.

En résumé, le contrat de fourniture d'énergie électrique implique une intensité (la tension étant constante), donc une puissance apparente (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA en monophasé) et 15 kVA ou 18 kVA en triphasé.
La facturation prend en compte l'énergie active consommée en Wh ou plutôt en kWh.
Dans le domestique on assimile puissance active et puissance apparente.
En électrotechnique on fait la différence entre tension simple V et tension composée U.
La puissance instantanée du résident est donc de 851 W.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 10:42
forum consulter ce sujet Calcul de puissance quelle formule utiliser sur le forum Électricité

Bonjour Sophie.
Vous ne pourrez pas faire grand chose à part vous assurer que le siphon est rempli.
Vos voisins n'y sont pour rien si la canalisation ne respire pas.
Quand il y a une vidange chez eux il se peut que vous entendiez des glou-glou au niveau de la baignoire.
Le vinaigre ou plus simplement l'acide acétique vendu sous le nom de vinaigre ménager dissout plus ou moins le calcaire ; l'action est plus rapide si l'on a chauffé la solution à ébullition avant.
Mais dès l'instant où l'on remplit le siphon la solution se dilue et refroidit, ce qui fait que l'efficacité est bien moindre.
L'eau chaude ne sert à rien.
Refaire les canalisations d'évacuation est de la responsabilité du propriétaire.
Et s'il y en a plusieurs, ce ne sera pas simple.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 10:23
forum consulter ce sujet Siphon baignoire qui se vide odeur d’égout sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour l'instant le bac n'est pas monté. Les solutions abondamment illustrées sur le forum utilisent des briquettes en béton cellulaire. Il suffit ensuite de poser du carrelage et le tour est joué.
Il faut soigner le choix de la bonde afin d'éviter tout engorgement, l'idéal est aussi de prévoir un accès à la canalisation pour tout curage de bouchon éventuel.
Voir la question et les liens proposés ici 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
Vous pouvez aussi taper bac douche GL dans le moteur de recherche ci dessus.
Le bac en faïence est forcément gauche et il faut utiliser du silicone en abondance pour le stabiliser.
Cordialement
06 janvier 2017 à 10:03
forum consulter ce sujet Coffrage pour bac douche 70x70 surelevé sur le forum Plomberie

Bonjour Nano06. Il faut un variateur compatible avec les leds et vice-versa.
Dans une salle de bain il faut un ou plusieurs luminaires plafond ou appliques, + un éclairage du plan lavabo, le tout avec des teintes chaudes 3 000 K, voire 4 000 K mais c'est déjà blanc blanc assez désagréable.
L'extracteur est en dehors du système.
Le plus simple est de laisser le montage tel quel, et installer un extracteur temporisé mis en service par la lumière. Il lui faut phase et neutre directs, et phase coupée commandant la lumière pour sa mise en service.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 23:30
forum consulter ce sujet Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led sur le forum Électricité

Bonjour lileo. Bonne année à vous, tout en étant prudent en élec.
Ici il s'agit de courants faibles sans risque d'effet Joule inconsidéré.
Vous pouvez "quadrupler" en couplant 2×2 paires repérées, faute de mieux. Si la transmission vidéo est correcte, vous laissez ainsi. Dans le cas contraire, vous changez le câble pour une paire..
Vous pouvez faire un essai en fils volants avant pour voir si le montage fonctionne bien. La transmission vidéo est quelquefois capricieuse.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Doubler la section des fils électriques sur le forum Électricité

Ok Fred ; bonne année à vous, en étant prudent en élec.
Le bloc de puissance est conforme à la description du 30 décembre 2016 à 20:53.
C'est un petit modèle à alimenter en monophasé à partir d'une PC 16 A.
Les prises sont bien disponibles pour 3 500 W maximum au total (16 A environ). 5 A par voie, soit 1 100 W à 1 200 W environ.
Il faut un pupitre de commande DMX.
Il n'y a pas de problème.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour, Ce sujet est traité, entre autres, en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où une notice de dépannage est proposée.
Vous shuntez C1 C2 et vous voyez si le contacteur s'enclenche.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas sur le forum Électricité

Bonjour.
On imagine mal comment il pourrait y avoir une inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur de branchement.
Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation.
Le contrat de fourniture d'énergie implique la présence continue d'une phase et d'un neutre dûment repérés.
Ce que vous évoquez est invraisemblable pour une distribution triphasée. Donc en mono aussi.
Comment mettez-vous en évidence l'inversion phase neutre ?
Cordialement.
05 janvier 2017 à 15:35
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour Inoux. On va essayer.
CT8 RT8 est un contacteur associé avec un relais thermique.
En rouge : cela ressemble à une lampe néon avec sa résistance en série.
En bleu cela ressemble à une commande contact à ouverture et fermeture, avec verrouillage dans chacune des positions. .
D14 : incertitude ; il y a un un relais thermique, mais on ne sait par quoi les contacts au dessus sont actionnés.
RMT11 est un relais magnétothermique qui commande le contacteur CT11
Les zig-zag sont les bobines des contacteurs.

Avec le montage sous les yeux vous pourrez affiner les suppositions.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 15:29
forum consulter ce sujet Aide interprétation anciens symboles schéma électrique sur le forum Électricité

Ok Jonathan. Continuez à vous loguer pour recevoir les notifications.
Il ne faut pas chercher le moins cher. Les grandes marques habituelles sont régulièrement conseillées sur le forum : Legrand, Scneider Electric, Hager.
On aime bien les grands coffrets, tant en largeur qu'en profondeur. 4×13 est trop petit, 4×18 un peu plus pratique, 4×24 est confortable pour une installation exemplaire.
Préférence personnelle pour les coffrets haut de gamme, par exemple Pragma Evolution chez Schneider Electric ; voir les E-catalogues pour les autres marques.
Tous les DJ pour circuits en monophasé peuvent être des 16 A, même pour la lumière.
Les professionnels ont directement affaire aux grossistes de leur région avec lesquels ils ont des contrats de vente. Il n'en manque pas entre CGED, REXEL, SANELEC et bien d'autres. A priori beaucoup moins en VPC.
Avant de commander quoi que ce soit il faut faire un document papier avec tous les circuits à brancher, leur consommation, et le plan du tableau bien équilibré.
Mot clé : pas d'improvisation.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 09:21
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble que vous ayez déjà posé cette question, peut-être sous un autre nom.
Ce projet n'a rien de réaliste. Les lois de la physique et de l'électrotechnique sont plus compliquées. Désolé.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 04:37
forum consulter ce sujet Expérience production d'électricité sur le forum Électricité

Bonjour Bebert171.
Vous pouvez regarder cette question où une remise à neuf, ou presque, a été effectuée
16584 : Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service
Les photos ne sont d'aucun secours.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 23:39
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Miele S 531 sur le forum Électroménager

Bien reçu Jean-Paul. Ne vous tracassez pas plus que cela. Effectivement, on passe beaucoup de temps quelquefois en croyant être utile et puis il y a zéro retour. Dans les souvenirs récents (novembre) il y a une étudiante nulle en plomberie, et sans doute dans d'autres domaines dont le savoir vivre, une personne seule inondée par suite de bouchon un week-end ; et quasiment tous les cousins du Québec.
Quelquefois les réponses sont tardives, mais arrivent quand même. Malgré cela il y a souvent des dialogues et interventions à distance qui se terminent bien.
Mais le 29 décembre est encore proche et La pangée n'a peut-être pas encore trouvé la solution.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Avis réparation radiateur acier eau chaude sur le forum Plomberie

Merci Laetitia pour votre retour.
Citation :
...travail au black ou font travailler des sociétés étrangères
Il ne faut pas que vous généralisiez. Black c'est possible mais en prenant des risques énormes tant dans la qualité des travaux effectués que lors d'accidents du travail toujours possibles. Et les arnaques au black existent.

Il aurait fallu refuser le chantier lors de la remise des clés ; apparemment il n'y a pas eu de réception authentique. Un architecte aurait coordonné tout cela.
Le chef de chantier de l'entreprise n'a pas été à la hauteur : mauvaise surveillance du chantier et irresponsabilité. Vous pourrez toujours faire de la contre publicité ; cela peut moralement soulager.
Vous avez certainement commis une faute de jeunesse en faisant confiance et ne surveillant pas assez, que nous avons tous connue lors de notre première construction ; ultérieurement on fait plus attention.
Pas une excuse est inexcusable.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 21:54
forum consulter ce sujet Maison neuve raccordement WC non effectué sur le forum Litiges Travaux

Ça se goupille mal. En marche forcée ou en HC, le chauffe-eau est normalement en chauffe. Si l'intensité mesurée au compteur ne change pas, le chauffe-eau ne fonctionne pas.
Si le thermostat est neuf, on ne l'incrimine pas.
On peut supposer que la résistance pourrait présenter un problème. Tout cela est facile à contrôler, en 20 minutes le diagnostic est effectué avec une lampe témoin, un multimètre et une pince ampèremétrique.
Si l'électricien a proposé de booster avec un condensateur, on peut douter de ses compétences.
Il faut appeler le propriétaire.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique capricieux sur le forum Plomberie

Bonjour.
On colle un manchon femelle de 40 équipé d'un bouchon qui se visse. Si possible.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:41
forum consulter ce sujet Comment boucher un tuyau PVC de 40 sur le forum Plomberie

Ok de nouveau.
Citation :
je suis super soulagé tout va bien alors ?
Pas de problème. Mais il serait souhaitable que les lignes four 16 A cuisson 32 A et chaudière 16 A soient en aval d'un autre ID. Il n'y a pas urgence néanmoins, mais il faudrait y penser.
L'inconvénient d'un seul ID est que l'habitat est dans le noir au premier défaut d'isolement.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ? sur le forum Électricité

Bonjour Yves.
Citation :
il s'avère ici que le neutre raccordé à certaines ampoules correspond aussi à la phase
Cela serait étonnant. Il faut utiliser un voltmètre connecté sur le neutre du tableau, ainsi on vérifie les tensions aux bornes de la douille et l'on déduit si les raccordements sont dans les règles.
Un électricien sait faire ce type de contrôle sans problème.
Évitez de manipuler si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre sur le forum Électricité

Ok Anne. Mettez le chauffe-eau en marche forcée, et surveillez votre compteur afin de voir si la chauffe est effective (avec un compteur électronique il suffit de faire défiler les index jusqu'à faire apparaitre l'intensité).
Pour cela vous avez certainement un contacteur avec manette à 3 positions ; il faut vous mettre en position forcé. L'électricien et le plombier sont à même de voir si ce chauffe-eau fonctionne ; pour le moment ils vous ont laissé plus ou moins tomber
On a l'impression que le chauffe-eau ne chauffe rien. Les photos n'aident pas.
Contactez votre propriétaire car c'est à lui de résoudre le problème. Il n'a pas l'air d'être très aidé par ses intervenants.
Booster le chauffe-eau avec un condensateur ! Il l'aurait peint en vert l'effet aurait été le même.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique capricieux sur le forum Plomberie

Ok.
Citation :
est-ce qu'elle existe de base dans tous les disjoncteurs
Oui, dans tous les disjoncteurs de branchement, encore appelés disjoncteurs EDF (normalement placés pas loin du compteur.
Citation :
est-ce que c'est bien normal ?
Non, mais ce n'est peut-être pas le disjoncteurs de branchement qiio déclenche, vous devez vous tromper, peut-être par confusion général et disjoncteur de branchement.
Essayez de déterminer quel appareillage déclenche ; au besoin, vous faites quelques photos nettes.
On pense que l'ID 30 mA déclenche et que four et chaudière sont alimentés directement et sans interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 12:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ? sur le forum Électricité

Bonjour Anne. Pas de possibilité d'effectuer un diagnostic à distance.
Citation :
le condensateur vient pour la "booster"
Sur le forum on voit passer quelquefois des..., comment dire..., mais celle là est de taille.

Même thermostat au minimum, la température de l'eau est de plus de 40°C..
Si l'appareillage qui déclenche est un disjoncteur ou fusible présent sur le tableau de répartition, il y a surintensité. S'il s'agit d'un défaut d'isolement, un interrupteur différentiel sur le tableau déclenche.
Citation :
le chauffe-eau fait toujours disjoncter.
Oui, mais quel organe exactement ?
Dans tous les cas il y a une raison facile à déterminer sur place dès l'instant où le technicien est compétent. Ici, sauf erreur, il y aurait quelques lacunes. Si le changement de chauffe-eau résout le problème, il ne faut pas chercher davantage. Mais à vous lire le plombier ne veut pas faire ce changement.

Assurez vous que le groupe de sécurité est opérationnel (neuf si possible), et quand vous partez longuement vous coupez l'eau et l'électricité. Il se peut que l'eau du siphon s'évapore à la longue et que des odeurs d'égout diffusent.
Pas grave, il suffit de remplir de nouveau le siphon du groupe.
Le contrat HP / HP n'est plus rentable.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique capricieux sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce pourrait être un mauvais contact au niveau du BP de la platine de rue.
Au plus simple on pulvérise un aérosol spécial contact à l'intérieur, ou bien on le change si le diagnostic de la défectuosité du BP est établi.
Conclusion : pour l'instant il y a suspicion d'un défaut matériel.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ? sur le forum Électricité

Bonjour. Le montage proposé est un va et vient classique.
Pour un fonctionnement en montage simple allumage, vous amenez la phase directe en L, et vous reliez la phase coupée connectée en X1 ou X3 vers la lampe. L'autre borne de la lampe est reliée au neutre direct.
Vous auriez pu monter un appareillage Legrand Plexo, plutôt que celui-ci.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez fixer des tiges filetées de 8 dans la plafond à l'aide de chevilles à écartement. Vous suspendez ainsi des profilés en U sur lesquels la planche reposera.
Des ferrures pour placoplatre devraient faire l'affaire.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Conseils pour fixer un faux plafond à venir sur le forum Divers

Bonjour.
Citation :
J'ai un différentiel,
Oui, mais est-ce un interrupteur différentiel 30 mA ?
Il est d'usage d'assurer une protection différentielle de tous les circuits.
Sinon, il y a une protection différentielle 500 mA dans le disjoncteur de branchement.
Le four est normalement branché sur un circuit dédié 16 A, la plaque de cuisson sur un circuit 32 A.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ? sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4.
Il faut que votre tableau soit bien agencé.
L'artisan doit identifier chaque circuit, phase et neutre, puis mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique.
Ensuite il doit répartir les circuits à partir d'un document récapitulatif.
Tout cela demande du temps c'est pourquoi il ne va pas gagner trop sa vie, sauf s'il fait au plus vite.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 16:54
forum consulter ce sujet Combien coûte un équilibrage des phases sur le forum Électricité

Ok. Le temps libre est en réalité pris en pointillé (quelques minutes de temps en temps pour le forum en passant devant le PC).
Vos conclusions sont bonnes. Toutes les applications éclairage tolèrent une chute de tension en ligne égale ou inférieure à 3 % comme indiqué sur la calculette.
Les autres applications tolèrent 5 % maximum de chute de tension en ligne (prises diverses, cuisson etc.).
A ne pas confondre avec la tolérance sur la valeur de la tension réseau, ± 10 % par rapport à 230 V.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Explication chutes de tension en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour René. Le seul problème avec l'éclairage à incandescence (mais pas seulement) est que les chutes de tension en ligne ont des effets visibles pouvant être désagréables.
La mise en service de gros équipements plus ou moins industriels provoque des phénomène de "flicker" (ou scintillement).
C'est une nuisance bien connue qui conduit à modérer les pointes d'intensité par l'utilisation de systèmes de démarrage de gros moteurs en douceur.
Le soudage électrique est une cause importante de flicker.
Les variations de tension ont des conséquences audibles dans le domestique sur certains petits moteurs tels que les extracteurs dont la variation de fréquence de rotation s'entend. L'effet est moins gênant que la variation d'intensité lumineuse.
C'est un domaine de l'électrotechnique intéressant mais que l'on ne peut pas trop développer en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.
Vous n'ennuyez personne en posant des questions.
Tous les contributeurs participent au forum de façon volontaire et désintéressée.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 10:38
forum consulter ce sujet Explication chutes de tension en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. De bien jolis tuyaux.
Juste un avis personnel.
J'aurais tendance à faire pareil, mais avec du tube de diamètre supérieur, au moins 50 ou 60 mm (si cela existe). Voir 50 mm pour tout l'ensemble amont et aval. En Nicoll et non Bricobidule.
Il faudra bien ébavurer au droit de chaque coupe, chanfreiner au besoin l'intérieur des tubes, et bien dépolir les surfaces avant collage.
Les Y de chaque côté sont des tampons de visite, utiles au cas où.
J'aurais tendance aussi à faire un essai à blanc avant collage afin de voir si le débit est suffisant, et si le siphon lave-linge ne dégorge pas.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Passage de seuil pour évacuation sur le forum Plomberie