FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 445 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 331 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour. Avec une photo nette ce serait mieux.
Quel est l'âge du chauffe-eau ? Grande marque ou premier prix ? Capacité ? Blindé ou stéatite ?
Le groupe de sécurité n'est pas le plus cher. Le changement est facile avec peu d'outillage et un peu de méthode.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 23:40
forum consulter ce sujet Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut sur le forum Plomberie

Ok. Bonne décision. Il vaut mieux prévoir le passage des lignes. Mais pour une grosse section, il faudra voir large dans le diamètre et la qualité des tubes. En tout cas, du matériel de pro. La coupure à 100 mètres devra être accessible, dans un coffret étanche. Il faudra prévoir le sectionnement.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 22:07
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité

Publicité

Ok, Un seul contact est utilisé pour l'auto-maintien et l'alimentation moteur, et la coupure de celui-ci est unipolaire ce qui est gênant pour un moteur. De toute façon manudandernos ne semble pas disposer de quelque relais ou contacteur que ce soit.
A la limite le DJ 10 A suffit pour mettre en service la machine.
Mais légalement il faudrait une commande machine dans les règles avec contacteur et arrêt d'urgence.

Pour se faire une idée de la vitesse, il n'y a qu'à faire tourner un moteur d'aspirateur hors de son boitier. L'avantage du moteur de LL est qu'il est plus silencieux.
L'avis personnel est qu'il faudrait monter un réducteur ou bien changer de moteur pour un asynchrone 4 pôles classique, de quelques centaines de watts.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf erreur, en bas et devant il doit y avoir le volet d'accès au bouchon de la pompe.
Quand on le dévisse il sort généralement un litre d'eau.
Il n'y a pas d'électrovanne pour la vidange.
Seule la mise en marche de la pompe assure la vidange.
Que la pompe chauffe un peu c'est normal. Mais qu'en est-il de la sécurité de la pompe ? En quoi consiste-t-elle ?
Citation :
elle fait disjoncter le différentiel du compteur.
Quel est l'élément exact qui déclenche, sachant que le compteur compte et ne fait pas autre chose.
A suivre.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Miele W796 Novotronic Top-star disjoncte après l'essorage sur le forum Électroménager

Bonjour Loulou. J'ai bien compris, mais il faut câbler un contacteur de manière classique, ce ne sont pas des boutons arrêt marche à accrochage, mais des BP. Est-on d'accord ?
L'autre problème est la vitesse de rotation. Je n'aimerais pas être devant le disque tournant à plus de 10 000 tr/min. En plus, à cette vitesse il n'y a pratiquement pas de couple, la vitesse va diminuer fortement à la première passe.
@+
29 janvier 2017 à 19:38
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Ouille ! C'est un moteur de lave-linge? Encore appelé moteur universel. Il y a des charbons ? On ne voit pas.
Pour l'arrêt d’urgence vous mettez en série avec l'alimentation un BP bipolaire à accrochage. Pas l'idéal, mais cela vous rassurera.
Ce qui n'est pas rassurant est la vitesse du disque. Il faudrait passer par un réducteur. Il y a danger pour l'utilisateur. Un lapidaire normal tourne à moins de 1 500 tr/min.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Bonne idée le marbre. Le verre aussi, mais approvisionné chez un miroitier, pas chez bricotruc qui coupe à + ou - 2 mm.
Le chêne verni n'est pas mal non plus.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 17:39
forum consulter ce sujet Fabriquer une tablette pour un radiateur sur le forum Chauffage

Ok. Les convertisseurs pour lampes à filament, halogènes ou non, délivrent une tension alternative non sinusoïdale de valeur efficace 11,5 V.
Les convertisseurs Starled délivrent une tension continue stabilisée de 12 V à 0,3 V près. Ceci caractérise le convertisseur et non la lampe led.
On ne voit pas pourquoi vous voulez associer des dispositifs non prévus pour.
Pourriez vous donner la référence d'une lampe led fonctionnant en AC 12 V ? Pas trouvé sur le site de la marque.
Comment déduisez vous que le pic de tension AC est 18 V ?
Vous avez posé votre question dans un autre post et cela fait doublon. On continue sur celui-ci.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a un problème.
"Momentary Push Button Switch" = bouton poussoir fugitif.
Cela signifie que ces boutons sont prévus pour actionner un contacteur avec contact d'auto-maintien et contacts de puissance. Le schéma est à revoir.
Pour le respect des normes, le sens actif des contacts est dans le sens des aiguilles d'une montre.
Un simple interrupteur bipolaire arrêt marche suffit.
D'autre part, le variateur de vitesse est de quel type ? Cela ne se justifie pas sur un lapidaire.
Il faut que le disque tourne vite, 1 350 tr/min convient aisément.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 16:14
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. C'est peut-être juste l'interrupteur qui est HS, si l'aspirateur se mettait en marche dès branchement du secteur
Court-circuitez l'interrupteur, et assurez vous que le moteur se met en marche et que sa vitesse est réglable.
Une photo nette de la carte (recto verso) de variation de vitesse pourrait aider
On peut supprimer la carte, mais pour le moment, il faut établir le diagnostic. Le moteur est robuste et ne craint pas grand chose.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 13:57
forum consulter ce sujet Problème fumée aspirateur Miele S761 carte grillée sur le forum Électroménager

Bonjour Tommy.
Il vous faut un condensateur moteur identique comme celui-ci :

condensateur démarrage moteur
conrad condensateur-moteur-MKP-WB4020B
Vérifiez que la pompe n'est pas grippée (il devrait y avoir une petite vis dans l'axe permettant de lancer le rotor ou de le dégommer)
Cordialement.
29 janvier 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus sur le forum Électricité

Avec retard. Si la valeur nominale de la tension est respectée il ne devrait pas y avoir de dégâts.
Mais on ne sait pas ce qui se passe pendant le régime transitoire de l'inversion.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour. Les convertisseurs pour lampes halogènes délivrent en réalité une tension efficace de 11,5 V avec des formes d'ondes n’ayant rien à voir avec une belle sinusoïde.
Si la notice des lampes leds précise une tension efficace de 12 V sans évoquer la forme de la tension, pourquoi ne pas essayer.
Mais un convertisseur pour lampes à filament nécessite une charge minimum pour fonctionner (quelques watts) ce que ne consomme pas forcément une lampe à leds munie de son convertisseur interne.
Bref, il vaut mieux utiliser les convertisseurs qui conviennent pour chaque type de charge.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Transfos halogène pour des leds sur le forum Électricité

Bon, je vois. Vous avez fabriqué un lapidaire entrainé par un moteur asynchrone monophasé (à première vue). Il vous faut un simple interrupteur arrêt marche, comme pour de l'éclairage. Il doit juste y avoir deux conducteurs pour brancher le moteur sur le secteur.
Les deux boutons que vous avez approvisionnés sont des poussoirs qui permettent de commander un contacteur.
Dans cette application, vous n'avez pas besoin de contacteur, mais un simple interrupteur arrêt marche 10 ampères environ. Donc vous ne ferez rien avec ces BP.
Une question : où approvisionnez vous l'abrasif de cette largeur ? On suppose que vous l’achetez en bande et que vous le coupez après.
Nota : cette machine est bien utile pour effectuer des travaux de qualité en agencement, pose de parquet et bien d'autres réalisations.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour boulatch. Avant de détailler, est-ce une cloison en placoplâtre BA13 ? Qu'y a-t-il derrière ? Du vide ? Du vide, une isolation puis un mur en dur ? Quelles épaisseurs pour tout cela ? Du placo alvéolé ?
Êtes vous prêt à repeindre le mur ?
Les supports ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour ne pas détruire la fixation ni pour tenir la charge. L'entraxe des vis créé un porte-à-faux énorme. Normal que les Molly aient été arrachées.
Voyez s'il n'existe pas des fixations du genre potence.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 10:25
forum consulter ce sujet Reboucher trou sur du plâtre avec matière plus solide sur le forum Maçonnerie

Bonjour.
Il s'agit d'un ensemble de deux boutons poussoirs fugitifs ; un à fermeture pour commander un contacteur, un à ouverture pour déclencher le contacteur, bref, un ensemble de BP marche arrêt classique.que l'on peut trouver chez les grossistes ou en VPC en France.
En plus, une led interne peut indiquer que le système est en marche.
Vous n'êtes pas sauvé pour autant.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 00:46
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité

Une vieille télécommande avec clavier souple ? Une occasion en boutique spécialisée ?
En admettant que vous arriviez à dépanner l'appareil, vous pourrez douter de la fiabilité. Et si vous touchez les cailloux, ce peut être le naufrage.
1 200 € environ sur le net.
Cordialement
28 janvier 2017 à 22:09
forum consulter ce sujet Réaliser un clavier pour sondeur sur le forum Divers

Bonjour Tomy12. Oui, ce système tend à se développer. Il s'agit effectivement d'un module de comptage monté au dessus du compteur en usine. Une électronique alimentée par une pile Lithium de très longue durée de vie envoie un signal plusieurs fois par jours vers un réseau de récepteurs qui couvrent la zone. Le particulier possède un code lui permettant de voir sa consommation sur le net.
Mais bien sûr, le système est la propriété du distributeur, donc il vous faudra attendre que votre distributeur développe le télé relevé dans votre agglomération.
Pas d’idée concernant un système équivalent permettant la même fonction avec un compteur indépendant dans l'habitat.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 21:42
forum consulter ce sujet Surveillance compteur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour le prix d'un groupe de sécurité, le plus simple est de le changer. Vous ne trouverez pas de bouton de rechange, peut-être sur une récupération en déchèterie.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus sur le forum Plomberie

Bien reçu. En récupération, peut-être, mais sinon pas d'idées, hormis de faire les déchèteries.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 12:48
forum consulter ce sujet Réaliser un clavier pour sondeur sur le forum Divers

Bonjour. Le télévariateur est un gradateur à réglage de phase classique pour lampes à filament 230 V. Il se peut que les spots soient branchés en aval d'un transformateur abaisseur de tension.
Les spots leds ne sont pas forcément commandables par un gradateur. Mais vous pouvez faire un branchement provisoire sur le tableau. La notice du produit doit préciser ses propriétés de branchement.
Nota : la source est le secteur ou la sortie du gradateur, la charge est la lampe.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents sur le forum Électricité

Bonjour nicolas80700. La réponse est simple, il faut regarder sur une lampe.
Il n'est pas bon qu'un convertisseur ne soit pas accessible.
Il reste la solution de mesurer la tension sur la douille avec un voltmètre.
La monture doit être encastrée, et généralement elle est démontable.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 21:58
forum consulter ce sujet Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ? sur le forum Électricité

Bonjour. A moins de retrouver une pièce identique vous n'y arriverez probablement pas.
Ce sont des contacts pas chers constitué d'une tige au bout de laquelle une pastille plus ou moins caoutchoutée et carbonée vient court-circuiter deux pistes de circuit imprimé en zig-zag imbriquées.
Si vous êtes très bricoleur on peut remplacer ce système par des BP dont on viendrait souder le contact directement sur le CI.
Beaucoup de temps à passer sans compter les euros à dépenser pour l'acquisition de bons BP (Secme par exemple, à condition de trouver un revendeur).
Ce que vous pouvez faire : pulvériser un aérosol de nettoyage contact sur le CI en faisant de même sur les embouts ; puis vous remontez le tout.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Réaliser un clavier pour sondeur sur le forum Divers

Ok. Pas à tortiller, chaque va et vient comporte obligatoirement 3 fils. Mais l'interrupteur en haut ou en bas font penser qu'il y a bien un montage va et vient, vrai s'il y a deux points d'allumage pour la lampe du haut, ce dont on n'est pas sûrs.
Citation :
la double prise en bas
Le double appareillage de commande des lampes ?
On ne comprend pas trop bien.
Définissez bien où sont les va et vient et ce qu'ils commandent. Idem pour le ou les interrupteurs simples.
Un peu de géographie descriptive donc.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème panne va et vient sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a cette référence qui pourrait vous convenir, et qu'un grossiste pourrait approvisionner : raccord isiflo 581270 ou autre.
Un plombier est en mesure également d'approvisionner et de raccorder la bonne pièce.
Ce serait moins de soucis pour vous.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE sur le forum Plomberie

Ok.
Citation :
pour une deuxième maison.
Ça change tout, car cette maison va avoir sa propre consommation, et devra posséder son propre tableau.
12 kVA pour les deux risque d'être court.
S'il s'agit d'une location, il faut un point d'arrivée comptage indépendant, et ce n'est plus alors une ligne qu'il faut mais deux.
Et même sans location d'ailleurs, mais une simple occupation par des tiers.
Quand la tranchée sera ouverte passer deux lignes ne change pas grand chose et vous n'aurez pas à y revenir.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Installation mal faite, on ne juge pas.
Par contre alimenter les robinets de puisage extérieurs, lave vaisselle et toilettes ne sert à rien et finit par couter cher en sel. Arroser les plantes avec de l'eau adoucie les prive de sels minéraux naturels.

Bien que les constructeurs d'adoucisseurs laissent entendre que boire de l'eau adoucie et faire la cuisine avec est sans incidence sur l'organisme, pourquoi pas, mais on connait l'influence du sodium et ses dérivés (le sel pour ne pas le citer) sur les maladies cardio-vasculaires. Bref, il faut être méfiant.
On espère qu'en 25 ans l'appareil a été régulièrement entretenu et que le Th résiduel n'est pas trop faible.
Bref, ce n'est pas un appareil miracle et quand il est bien installé, on fait un réseau d'eau non adoucie.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 10:15
forum consulter ce sujet Recherche robinet à trois entrées sur le forum Plomberie

Ok. S'il y a forage, assurez vous de ne pas avoir besoin de triphasé
On peut même se demander si une seule ligne d'éclairage ne serait pas suffisante, tout comme l'est l'éclairage public, avec sa commande unique. Mais 6 kVA ne suffiront pas.
Raccorder du 300 mm² ne se fait pas simplement, c'est pourquoi une longueur sans coupure serait peut-être préférable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 22:26
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité

Ok. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Le hic est que c'est un premier prix, et il se pourrait que la fiabilité soit en rapport, c'est à dire mauvaise.
La première chose à faire serait de remplacer cet interrupteur différentiel pour choisir un équivalent 40 A 30 mA Type A et type SI de marque Legrand, Schneider-Electric ou Hager. SI signifie super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
A titre d'essai vous pouvez brancher le disjoncteur 32 A directement sur le bornier du tableau. Il serait étonnant qu'il y ait un déclenchement du disjoncteur de branchement.
Un grossiste peut approvisionner l'appareillage. On ne voit pas les bornes d'entrée et de sortie de l'ID.
Il faudra que le modèle de remplacement soit compatible à ce niveau.
Au besoin vous le prenez en photo plus large et demandez un équivalent (mais type A et SI - on insiste).
Cordialement.
26 janvier 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour Tony
Citation :
le différentiel
On comprend bien, mais s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA type A ?

Les voisins sont-ils affectés par ce même incident ?
Voir la question 3173 : Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
Et d'autres sujets apparentés dans la liste ci-dessous.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 20:01
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description n'est pas claire.
S'il y a deux points de commande pour la lampe à l'étage il s'agit d'un montage va et vient, ou bien d'un montage avec télérupteur.
On comprend qu'il s'agit d'un va et vient, avec 3 conducteurs sur chaque appareillage.
Le phénomène est-il apparu subitement ou après une intervention de votre part ?
Avez vous relevé le schéma des connexions initiales sur les appareillages ?
Cordialement.
26 janvier 2017 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème panne va et vient sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3.
Tout est dit ci-dessus. Vous déplacez si les conducteurs sont assez longs, à moins que vous remplaciez tout le toron, ou vous utilisez le boitier actuel comme boite de dérivation accessible, fermée par un couvercle.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 12:48
forum consulter ce sujet Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A sur le forum Électricité

Bonjour Elec54.
La mise en œuvre de la fonction de commutation HP/HC est de votre ressort ou de votre électricien.
Comme signalé souvent désormais sur le forum, cette option n'est plus rentable.
On ne gagne pratiquement rien.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 11:58
forum consulter ce sujet Branchement pilote contacteur Jour Nuit sur le forum Électricité

Bonjour mackay57. Le plus simple ne serait-il pas de vous renseigner directement auprès de l'AFPA ?
Vous ne pouvez aller au casse-pipe des tests sans savoir quels sont les pré-requis. Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Reconversion professionnelle électricien d'équipement sur le forum Électricité

Bonjour Weedox. Vous ne précisez pas la spécialité de votre section.
Rappelons la nouvelle option SIN :
"La spécialité Système d’Information et Numérique (SIN) est une des spécialités du nouveau bac technologique STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques relatives au traitement des flux d’information (voix, données, images) dans les systèmes pluri-techniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et à distance de l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de télécommunication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits multimédia. Les activités porteront sur le développement de systèmes virtuels, destinés à la conduite, au dialogue homme / machine, à la transmission et à la restitution de l’information.
"

Votre projet rentrerait alors dans le cadre de cette spécialité SIN.
Un Arduino pourrait être une solution expérimentale, associé à un capteur d'intensité à effet Hall.
Vous pouvez vous documenter sur les solutions industrielles (peut-être Valéo). Pas facile.
Dans tous les cas l'équipe pédagogique vous guide à tout instant.
Le forum n'est là que pour donner des axes de recherche.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:51
forum consulter ce sujet Détecter une ampoule grillée projet de terminale sur le forum Électricité

Bonjour Benoit Paris.
A priori, un des rouges est une phase directe, l'autre étant un repiquage vers une autre utilisation.
Il faut relier ces deux fils sur la borne d'entrée L (et ne pas serrer sur l'isolant).
La phase graduée vers le luminaire est à relier sur x, donc le fil orange.
Le luminaire gradué est effectivement en série avec le variateur.
Mais cela ne doit pas affecter les autres utilisations.
Vous vérifiez les raccordements et faites de nouveaux essais.
Voyez sur le variateur ne possède pas une petite vis de réglage de l'éclairage minimum.
A suivre.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Variateur universel LEXMA sur le forum Électricité

Bonjour Tom33.
A part la puissance de 45 W absorbée par le ventilateur, sous quelle tension fonctionne-t-il ?
Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:25
forum consulter ce sujet Type de batterie pour alimenter un appareil de 45 Watts pendant 24 heures sur le forum Électricité

Bonjour DoubleClic. Dans votre cas, dimensionner pour 60 A semble possible, sachant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de 12 kVA, mais on ne sait jamais. 300 mm² conviendra car utilisé en dessous de ses capacités. Il vaudrait mieux effectivement que vous ne soyez pas en bout de ligne.
Quant au triphasé, il est accessible aux particuliers ayant besoin de faire tourner certaines machines, ou ayant des besoins de puissance importants.
Une distribution en triphasé est plus délicate qu'en monophasé suite aux risques de déséquilibrage des intensités.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:18
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité

Bonjour Maçon37. A vue d’œil la charge ne doit pas être bien lourde.
Un charpentier métallique doit pouvoir dimensionner l'IPN rapidement car mécaniquement le problème est très simple.
Encore à vue d’œil, passer à 180 mm semble possible.
C'est comme si c'était fait.
Bien cordialement.
26 janvier 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Avis problème fléchissement de poutre sur le forum Menuiserie

Bonjour. L'intensité étant la même en tous les points du câble la section doit être constante.
La section du câble dépendra du calibre maximum du disjoncteur de branchement. Mais comme vous pensez souscrire un abonnement monophasé, la puissance maximum sera de 12 kVA maximum, donc calibre maximum du DJ de branchement de 60 A.
Il faut donc apporter des précisions. Mais une livraison en triphasé serait peut-être plus adaptée.
Mais à 0,2 % au dessus de la limite de 3 % pour l'éclairage, la section de 300 mm² est trop petite pour véhiculer 60 A..

Une entreprise est à même de faire le choix et de garantir le branchement et la distribution.
500 m de câble représente un gros touret qu'un bricoleur ne peut manipuler. Pour la mise en tranchée, la pelle et la pioche semblent peu adaptées, sans parler des conditions de pose très précises et rigoureuses, notamment pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
25 janvier 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité

Bonsoir Maçon37. Si vous voulez rester dans le style il faut changer la poutre, ou en mettre deux sandwichées.
Vous pouvez aussi sandwicher la poutre actuelle avec deux planches boulonnées. Ensuite remonter la charge et caler.

Un IPN sera un peu plus rigide que le bois. Les fournisseurs doivent posséder le logiciel de calcul de la flèche, ou bien des tableaux ou abaques relatifs aux dimensions et à la charge, uniformément répartie ou non. L'épaisseur des murs semble bien réduite pour supporter la charge. De même, les jambes semblent bien petites pour raidir la poutre.
En mécanique ou plus précisément en résistance des matériaux on sait calculer la flèche en fonction des dimensions de la poutre (moment d'inertie de la section de la poutre (I) et longueur entre appuis (L), la charge uniformément répartie ou non (P) et le module de Young du matériau (E). On trouve les formules sur le net.

Pour la mise en place d'un IPN un maçon doit savoir faire avec quelques outillages et astuces (j'ai vu des costauds le faire à l'épaule il y a quelques années, et en plus en montant sur des escabeaux - sans autres précautions - "on l'a déjà fait"...)

Réflexions à suivre.
Cordialement.
25 janvier 2017 à 22:32
forum consulter ce sujet Avis problème fléchissement de poutre sur le forum Menuiserie

Bonjour. Si le moteur est triphasé 400 / 700 V il est effectivement prévu pour démarrer en YD, avec couplage triangle sur le réseau 400 V.
Si le moteur grogne il manque une phase : soit l'alimentation secteur soit une coupure au niveau du bornier ou sur un bobinage.
Dans l’ordre vous contrôlez l'alimentation puis le moteur. Une pince ampèremétrique vous permettrait de déterminer la phase en cause. Vous coupez immédiatement si le moteur grogne, car il y a surintensité dans les bobinages.
Il vous faut un abonnement 18 kVA minimum. 15 kW est la puissance utile nominale sur l'arbre, inférieure à la puissance absorbée. La plaque signalétique indique les intensités nominales en ligne en Y et en D.
Cordialement.
25 janvier 2017 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème branchement moteur électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
Je ne suis pas certain qu'en terminale STI2D on connaisse l'effet Hall et les moyens de mettre une cellule en service. Il faut réaliser un générateur de courant constant, inventer une petite électronique pour compenser le zéro volt en sortie. Un amplificateur d'instrumentation pourrait amplifier la tension de sortie ; bref, ce n'est pas dans cette technologie que l'élève doit travailler, ce n'est pas l'esprit de l'épreuve. Il n'a pas les connaissances minimum en électronique analogique ; ce bac est très généraliste, rien à voir avec le F3 de dans le temps, et plus récemment STI Génie électrotechnique.
Weedox a peut-être des idées, les siennes et ceux de son groupe, voire quelques indications données par l'équipe pédagogique ; ce serait bien des les relater sur le forum.
Dans les véhicules la fonction est réalisée à cout minimum et fiabilité maximum. Weedox devrait déjà travailler sur la grandeur à traiter : courant ? luminosité ? Et pour les clignotants le courant est pulsé.
Ce n'est pas un bon sujet de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable.
A suivre.
Cordialement.
25 janvier 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Détecter une ampoule grillée projet de terminale sur le forum Électricité

Merci Maçon 37. L'artisan spécialiste en ravalement m'a précisé ce soir qu'il allait recommencer car il n'a pas le choix.
Il va passer du temps à décaper.
La photo 1 montre un mur traité 24 h avant la tempête ; il a été lavé au jet fin par le compagnon le mercredi. Patrice a juste accentué le contraste.
Les tâches de rouille seraient plutôt de la terre, quoique, mais je vais aller voir sur les murets qui restent à faire s'il ne resterait pas des clous ayant servi au coffrage lors de la pose des briques.
Sur la photo avec les coins à droite et à gauche on voit une tentative personnelle de nettoyage haute pression. J'ai arrêté rapidement. L'enduit est peut-être friable.
L'artisan n'a pas anticipé la tempête du début janvier ; le matin du jeudi il projetait, à 17 h il a commencé à pleuvoir.
L'accélérateur de prise a peut-être entrainé des vitesses de prise différentes. En tout cas il y a eu des réactions imprévues dont l'origine est le mauvais temps, et peut-être l'additif.
Je n'ai pas eu de chance sur ce chantier, un compagnon maçon s'est sérieusement abimé un pouce de pied et taillant une brique à la grosse disqueuse en novembre 2015 (la chaussure de sécurité est quelque part en photo sur un forum Bricovideo) ; il devrait ré-intégrer l'entreprise fin janvier 2017. Le jeune trentenaire coupait sans casque anti-bruit : "ça va, ça va"... J'en avais mis deux à disposition ; mais le patron faisait pareil.
De toute façon, il va falloir attendre. Je reviendrai de temps en temps donner des nouvelles.
Bien cordialement.
24 janvier 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Enduit à refaire avis et conseils sur le forum Maçonnerie

Bonjour Yovo03000.
Malheureusement, la photo n'est d'aucun secours pour envisager la commutation.
Il faut disposer de la notice de raccordement... Désolé.
Cordialement.
24 janvier 2017 à 18:13
forum consulter ce sujet Radiateur triphasé le passer en 220 monophasé sur le forum Électricité

Merci Doudou. Bizarre quand même, car c'est la première fois que ce problème est évoqué ici même ou dans la vie courante.
Si tous les portables étaient sensibles à ce point, on ne pourrait faire aucun spectacle vivant, tant en son qu'en lumière. Et ni même aucun usage de l'informatique pour quelque usage que ce soit, dans tous les domaines.
Attendons plutôt des témoignages.
Cordialement.
23 janvier 2017 à 12:20
forum consulter ce sujet Parasite sur ma ligne électrique sur le forum Électricité

Bonjour Doudou71. On incrimine plutôt la sensibilité de l'ordinateur, mais sans savoir s'il s'agit d'un parasite radio-électrique ou véhiculé par le secteur qui déclenche le dysfonctionnement.
Le phénomène se produit-il si le bloc secteur est branché ou si le PC fonctionne sur sa batterie ?
Citation :
cela ne le fait pas que chez moi
D'où l'idée que la machine est en cause.

Dans l'environnement de cet écran il y a 4 télérupteurs classiques + quelques relais, et aucun ne déclenche quoi que ce soit. Chez des proches équipés comme chez vous il en est de même, aucun déclenchement intempestif.
Donc ni boite ni condensateur (le composant miracle n'existe pas). Mais changer de portable peut être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2017 à 11:37
forum consulter ce sujet Parasite sur ma ligne électrique sur le forum Électricité

Si cela peut être utile voici d'autres photos des travaux.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problèmes enduit monocouche sur des muretsenduit monocouche murets comment tout enleverproblèmes enduit monocouche sur des murets

23 janvier 2017 à 11:19
forum consulter ce sujet Enduit à refaire avis et conseils sur le forum Maçonnerie

Bonjour Maçon37 et autres contributeurs de ce forum..

Un entrepreneur est intervenu pour réaliser un enduit monocouche sur des murets.
Malheureusement l'intervention a été réalisée en période hors gel, quelques heures avant la tempête hivernale pour les murs que l'on voit sur les photos. Des coulures sont apparues et semblent imprégner la matière en profondeur.
D'autre part, en bas sont apparus également des dépôts blanchâtres analogues à du salpêtre qui desquament au tou.
Un produit accélérateur de prise a été incorporé au mélange.
Vu le temps, la suite du chantier est reportée au beau temps. L'entrepreneur, de bonne volonté, me dit "je m'en doutais". Pas de chance.
La réputation de l'entrepreneur est très bonne, hormis les délais, signe que son expérience et sa compétence sont reconnues.
Je crois qu'il lui faudra tout enlever au burin ou avec un outil électrique portatif, il y a peu d'épaisseur disponible pour rajouter une couche, et les briques au dessus ne comportent pas de goutte d'eau.
Sera-t-il aisé d'enlever 1,5 cm d'enduit avant de tout recommencer ?
La qualité du produit est-elle en cause ? (Ce n'est ni du PRB ni du Weber et Broutin).

Je ne vois pas d'autre solution que de tout enlever, mais comment ?
Merci d'apporter quelques précisions de professionnel sur la façon de remédier proprement au problème.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
enduit à refaire conseils forum maçonnerie

23 janvier 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Enduit à refaire avis et conseils sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Il faut contrôler que la tension est bien appliquée aux bornes de la résistance (voltmètre ou lampe témoin).
Si oui, vous testez la continuité de la résistance avec un ohmmètre, une fois celle-ci déconnectée et radiateur débranché.
Cordialement.
23 janvier 2017 à 09:33
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Sauter Baladi ne chauffe plus sur le forum Électricité