Bonjour Come. Votre problème ne semble pas en être un.
Tout d'abord, la première chose à faire est de relier les canalisations en cuivre à la terre.
De même, contrôler la prise de terre de l'habitat et la continuité de la liaison terre sur toutes les prises de courant est indispensable. Pour ce dernier mesurage on peut utiliser la fonction ohmmètre du multimètre.
Reste les mesures.
On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique, peut-être basique. Une lampe témoin à filament est souvent un bon outil de contrôle.
Quand vous reliez les pointes de touche sur deux rails, le voltmètre est relié à des conducteurs plus ou moins "en l'air", donc reliés nulle part. Le voltmètre mesure des tensions induites n'ayant aucune signification physique. Si vous connectez en même temps une lampe témoin à filament aux bornes de pointes de touche, le voltmètre indiquera 0.
Pour ce qui concerne le placo humide, il faut enlever tout ce qui est atteint et remettre à neuf. Enfin, c'est vous qui pouvez visualiser l'état du matériau. Laisser sécher à l'air libre, pourquoi pas, mais le matériau a pu se déformer, voire se déliter si le plâtre a été fortement imbibé.
On vous laisse faire les vérifications électriques. Vérifiez aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Tout d'abord, la première chose à faire est de relier les canalisations en cuivre à la terre.
De même, contrôler la prise de terre de l'habitat et la continuité de la liaison terre sur toutes les prises de courant est indispensable. Pour ce dernier mesurage on peut utiliser la fonction ohmmètre du multimètre.
Reste les mesures.
On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique, peut-être basique. Une lampe témoin à filament est souvent un bon outil de contrôle.
Citation :Là est le problème. La tension se mesure entre deux points (et non "sur") dont l'un est la référence des potentiels. La référence des potentiels est la prise de terre de l'habitat disponible sur la barrette de coupure ou sur le bornier du tableau de répartition. Il faut donc un long fil, souple de préférence, pour balader le voltmètre un peu partout ; le voltmètre sera donc branché entre la terre de l'habitat et l'autre point.
J'ai mis un voltmètre sur mes rails
Quand vous reliez les pointes de touche sur deux rails, le voltmètre est relié à des conducteurs plus ou moins "en l'air", donc reliés nulle part. Le voltmètre mesure des tensions induites n'ayant aucune signification physique. Si vous connectez en même temps une lampe témoin à filament aux bornes de pointes de touche, le voltmètre indiquera 0.
Citation :Vous ne pouvez que faire des progrès.
Je précise que je suis une quille en électricité
Citation :A ce stade, on n'a pas d'explication ; rappelons que devant l'écran on interprète les faits relatés. Il faudrait pouvoir reproduire l'incident et les conditions exactes dans lesquelles il s'est produit il qu'il faudrait approfondir.
Et là j'ai pris le jus...
Pour ce qui concerne le placo humide, il faut enlever tout ce qui est atteint et remettre à neuf. Enfin, c'est vous qui pouvez visualiser l'état du matériau. Laisser sécher à l'air libre, pourquoi pas, mais le matériau a pu se déformer, voire se déliter si le plâtre a été fortement imbibé.
On vous laisse faire les vérifications électriques. Vérifiez aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Cordialement.
14 novembre 2021 à 11:41
consulter ce sujet Tension montant métallique placo sur le forum ÉlectricitéBonjour Franc719. Il s'agit, sauf erreur, du C.A 5205.
Comme prévu, on ne trouve aucune documentation utile pour dépanner.
Rouge pourrait être le +, noir le -, jaune le 0. Mais on ne peut se fier à la couleur.
Vous pouvez démonter la carte et voir où sont branchés les fils. Avec un peu de chance, les sigles + et - sont peut-être sérigraphiés.
Sur ce qui reste du porte piles les fils devraient encore y être soudés.
Cordialement.
Comme prévu, on ne trouve aucune documentation utile pour dépanner.
Rouge pourrait être le +, noir le -, jaune le 0. Mais on ne peut se fier à la couleur.
Vous pouvez démonter la carte et voir où sont branchés les fils. Avec un peu de chance, les sigles + et - sont peut-être sérigraphiés.
Sur ce qui reste du porte piles les fils devraient encore y être soudés.
Cordialement.
13 novembre 2021 à 21:05
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux sur le forum ÉlectricitéRe. Le schéma est bon, et c'est bien de l'avoir sous les yeux, ce que vous n'aviez pas signalé. Si le fusible a sauté, le câblage a présenté un sérieux défaut. Il faut vérifier de nouveau.
Il faut remplacer le fusible par un modèle strictement identique.
Vous allez y arriver.
Cordialement.
Il faut remplacer le fusible par un modèle strictement identique.
Vous allez y arriver.
Cordialement.
13 novembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéBonjour Poussin81.
De toutes façons le frigo est en défaut.
Cordialement.
Citation :C'est peu plausible.
En fait en réfléchissant bien c’est mon enrouleur 30m qui fait une sorte de résistance
De toutes façons le frigo est en défaut.
Cordialement.
13 novembre 2021 à 18:06
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il s'agit d'un montage analogue à ue commande simple allumage.
L'interrupteur est le contact C1 C2, la lampe est le relais ; et de nouveau un simple allumage : le contact du relais commande le contacteur, et la lampe est le chauffe-eau.
Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Cordialement.
Nota : un fusible de protection est en série avec C1 C2 dans le Linky, accessible à l'usager. S'il est coupé, vous avez fait un mauvais branchement.
Citation :Vous ne comprenez pas comment le système fonctionne. Il n'y a pas d'impulsion ni de fils pilotes (vocabulaire relatif à la commande des convecteurs électriques).
c'est un problème au niveau de l'envoi de l'impulsion.
Il s'agit d'un montage analogue à ue commande simple allumage.
L'interrupteur est le contact C1 C2, la lampe est le relais ; et de nouveau un simple allumage : le contact du relais commande le contacteur, et la lampe est le chauffe-eau.
Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Citation :Moins que des discussions, vous comprendrez mieux avec le schéma sous les yeux.
Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums
Cordialement.
Nota : un fusible de protection est en série avec C1 C2 dans le Linky, accessible à l'usager. S'il est coupé, vous avez fait un mauvais branchement.
13 novembre 2021 à 09:40
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas 19. Il faut oublier l'interrupteur et le voyant témoin tel que Legrand les propose.
Votre projet est de commander le fonctionnement temporisé de la VMC par action sur une commande.
La commande sera un bouton poussoir qui, par commutation de la phase vers l'entrée du relais temporisé, mettra en service la VMC pendant une durée choisie.
Un voyant pourra être alimenté en parallèle avec la VMC.
On rappelle qu'une VMC est faite pour fonctionner en permanence pour éviter tout risque de condensation dans les tubes.
Cordialement.
Votre projet est de commander le fonctionnement temporisé de la VMC par action sur une commande.
La commande sera un bouton poussoir qui, par commutation de la phase vers l'entrée du relais temporisé, mettra en service la VMC pendant une durée choisie.
Un voyant pourra être alimenté en parallèle avec la VMC.
On rappelle qu'une VMC est faite pour fonctionner en permanence pour éviter tout risque de condensation dans les tubes.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 22:13
consulter ce sujet Conseils pour temporiser une VMC sur le forum ÉlectricitéRe.
Soyez vigilant si vous faites appel à un SAV.
Cordialement.
Citation :En gros, il ne fonctionne pas, d'autant plus que l'ID déclenche suite à un défaut d'isolement.
Il ne givre ni côté congélateur ni côté frigo.
Soyez vigilant si vous faites appel à un SAV.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 20:15
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent. Il faudrait préciser où se trouve la fuite, en quelle matière est le tube et quel est son diamètre. Mais si le tube est enterré, ce sera difficile.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 20:12
consulter ce sujet Colmatage tuyau inaccessible sur le forum PlomberieBonjour Poussin81.
On a de forts doutes sur la liaison à la terre de l'enrouleur si le frigo (en défaut d'isolement) fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA alors qu'il est branché sur une prise de courant raccordée à la terre.
Branchez le sur une autre prise, éventuellement avec une rallonge sûre.
Après, ce sera appel au SAV si le défaut d'isolement est avéré.
La résistance de dégivrage pourrait être en cause.
Cordialement.
On a de forts doutes sur la liaison à la terre de l'enrouleur si le frigo (en défaut d'isolement) fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA alors qu'il est branché sur une prise de courant raccordée à la terre.
Branchez le sur une autre prise, éventuellement avec une rallonge sûre.
Après, ce sera appel au SAV si le défaut d'isolement est avéré.
La résistance de dégivrage pourrait être en cause.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 14:06
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBien reçu Laurent. Donc, envisagez un montage en basse tension. Cette lampe d'atelier était destinée à un emploi dans des milieux hostiles, humides notamment.
La basse tension est indispensable pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
La basse tension est indispensable pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 12:15
consulter ce sujet Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V sur le forum ÉlectricitéBonjour Youma. Ces cartes ne se dépannent pas. Pas plus d'ailleurs que celle du robot ménager ou celles qui équipent les automobiles.
Dans une chaudière il n'y a pas que de l'électronique, mais également du fluide et des asservissements.
Le SAV, avec ses moyens de contrôle (en espérant qu'il en ait), est normalement, à même d'effectuer un diagnostic précis, comme le SAV automobile en fait de même avec l'ordinateur raccordé à l'informatique embarquée.
En conclusion, avant de changer la carte il faut effectuer un diagnostic précis, la solution de facilité étant de s'entendre dire sans aucune analyse "il faut changer la carte". Donc, soyez exigeant avec le SAV.
Cordialement.
Citation :Il est possible que la carte soit à changer, mais le code erreur devrait permettre au SAV de cibler l'origine de la panne ; d'autre part, ce n'est pas à l'usager de le faire, la SAV ayant une obligation de résultat.
Je voulais savoir si il était possible de dépanner un composant de la carte car je sais qu'en rappelant l'entreprise pour un dépannage, ils vont me dire de changer la carte.
Dans une chaudière il n'y a pas que de l'électronique, mais également du fluide et des asservissements.
Le SAV, avec ses moyens de contrôle (en espérant qu'il en ait), est normalement, à même d'effectuer un diagnostic précis, comme le SAV automobile en fait de même avec l'ordinateur raccordé à l'informatique embarquée.
En conclusion, avant de changer la carte il faut effectuer un diagnostic précis, la solution de facilité étant de s'entendre dire sans aucune analyse "il faut changer la carte". Donc, soyez exigeant avec le SAV.
Cordialement.
12 novembre 2021 à 12:12
consulter ce sujet Identifier LM 324 carte chaudière sur le forum ChauffageBonjour Martien,
Bonjour Youma. On peut supposer que la vue de la carte montre que la structure est complexe et que cela ne se dépanne pas à l'ancienne avec un changement de composant, fut-il un bon vieux LM324 tout ce qu'il y a d'analogique.
Le SAV itinérant de la marque pourra peut-être intervenir. L'installateur peut faire la liaison.
https://www.chappee.com/nos-services/trouver-un-sav
Cordialement.
Bonjour Youma. On peut supposer que la vue de la carte montre que la structure est complexe et que cela ne se dépanne pas à l'ancienne avec un changement de composant, fut-il un bon vieux LM324 tout ce qu'il y a d'analogique.
Citation :Il faudrait donner le lien. Quant aux symptômes, vous ne les donnez pas.
J'ai pu voir plus haut une réponse, la numéro 12
Le SAV itinérant de la marque pourra peut-être intervenir. L'installateur peut faire la liaison.
https://www.chappee.com/nos-services/trouver-un-sav
Cordialement.
12 novembre 2021 à 09:34
consulter ce sujet Identifier LM 324 carte chaudière sur le forum ChauffageBonjour Gadjoss.
La photo montre une structure entièrement métallique avec ce qui ressemble à un collecteur électrique qui amène la tension aux bornes de la lampe. Mais vu d'ici, il n'est pas prouvé que ce soit un tel système, un câble pouvant aussi passer dans un trou central, bien petit malgré tout. Il faudra donc apporter des précisions.
Pour la sécurité des personnes, il vaudrait mieux alimenter une lampe led en basse tension, par l'intermédiaire d'un convertisseur externe.
Il vous faut donc définir la lampe à utiliser et son culot (GU10 serait une bonne solution) et ensuite trouver la bonne embase. Il faudra bricoler un peu. Choisir une lampe avec un faisceau large si possible.
3 000 K est une température de couleur passe partout, ni trop jaune ni trop bleu.
Cordialement.
La photo montre une structure entièrement métallique avec ce qui ressemble à un collecteur électrique qui amène la tension aux bornes de la lampe. Mais vu d'ici, il n'est pas prouvé que ce soit un tel système, un câble pouvant aussi passer dans un trou central, bien petit malgré tout. Il faudra donc apporter des précisions.
Pour la sécurité des personnes, il vaudrait mieux alimenter une lampe led en basse tension, par l'intermédiaire d'un convertisseur externe.
Il vous faut donc définir la lampe à utiliser et son culot (GU10 serait une bonne solution) et ensuite trouver la bonne embase. Il faudra bricoler un peu. Choisir une lampe avec un faisceau large si possible.
3 000 K est une température de couleur passe partout, ni trop jaune ni trop bleu.
Cordialement.
11 novembre 2021 à 10:23
consulter ce sujet Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V sur le forum ÉlectricitéRe.
Un chargé d'affaires EDF (Enedis ?) pourrait vous conseiller.
Cordialement.
Citation :Oui, mais que ferait-il avec dans son garage ?
celui qui choisirait l'option 3 triphasé pourrait à lui tout seul prendre plus de la moitié de la puissance totale
Un chargé d'affaires EDF (Enedis ?) pourrait vous conseiller.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 22:21
consulter ce sujet Puissance triphasé par rapport au monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas 19. Quelques remarques.
Il faut vous référer à la note d'application du produit.
On utilise un bouton poussoir fugitif pour commander le changement d'état du relais. Le contact du relais permet d'alimenter le moteur de la VMC pendant la durée de la temporisation.
La lampe choisie permet la fonction voyant lumineux qui permet de repérer l'appareillage dans le noir.
Voir quelle est la puissance de la VMC.
A suivre, avec un nouveau schéma incluant la protection de la ligne VMC par un disjoncteur de calibre adapté.
Cordialement.
Il faut vous référer à la note d'application du produit.
On utilise un bouton poussoir fugitif pour commander le changement d'état du relais. Le contact du relais permet d'alimenter le moteur de la VMC pendant la durée de la temporisation.
La lampe choisie permet la fonction voyant lumineux qui permet de repérer l'appareillage dans le noir.
Voir quelle est la puissance de la VMC.
A suivre, avec un nouveau schéma incluant la protection de la ligne VMC par un disjoncteur de calibre adapté.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 21:00
consulter ce sujet Conseils pour temporiser une VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour MacPlayer. Vous pouvez raisonner par phase.
Ainsi, 36 kVA tri permet 12 kVA par phase en mono. A partir de là, vous faites les sommes en kVA (pas en watts).
L'option 3 est bien celle que vous avez déterminée. 32 A par phase en 230 V correspond à un peu plus de 7 kVA.
En multipliant par 3 on est proche de 22 kVA.
Il faut déterminer l'usage de l'alimentation mono dans un box.
Un éclairage et une PC fonctionneront avec 16 à 20 A avec ligne en 2,5 mm².
Peut-être aurez vous à poser des bornes de recharge pour véhicule électrique.
C'est un autre problème auquel il faut déjà penser.
Cordialement.
Ainsi, 36 kVA tri permet 12 kVA par phase en mono. A partir de là, vous faites les sommes en kVA (pas en watts).
L'option 3 est bien celle que vous avez déterminée. 32 A par phase en 230 V correspond à un peu plus de 7 kVA.
En multipliant par 3 on est proche de 22 kVA.
Il faut déterminer l'usage de l'alimentation mono dans un box.
Un éclairage et une PC fonctionneront avec 16 à 20 A avec ligne en 2,5 mm².
Peut-être aurez vous à poser des bornes de recharge pour véhicule électrique.
C'est un autre problème auquel il faut déjà penser.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 20:41
consulter ce sujet Puissance triphasé par rapport au monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas perspective de mort d'homme. Par contre la mère de votre copine va vous maudire s'il n'y a pas d'eau d'ici quelques heures. D'ailleurs, quand on travaille en plomberie, il est prudent de remplir quelques seaux, "au cas où".
S'il n'y a plus d'eau et si le chalumeau n'est pas un modèle pour bricolage, il suffit de chauffer au rouge sombre en mettant du flux. On suppose qu'il s'agit d'une brasure au cuivre/phosphore.
Il faut donc chauffer fort après avoir nettoyé le champ opératoire pour que les pièces soient bien propres. On se protège avec les EPI, et on protège aussi le mur s'il n'est pas loin.
Entraînez vous sur l'établi avec des chutes.
L'autre solution est d'utiliser des raccords olive.
Cordialement.
S'il n'y a plus d'eau et si le chalumeau n'est pas un modèle pour bricolage, il suffit de chauffer au rouge sombre en mettant du flux. On suppose qu'il s'agit d'une brasure au cuivre/phosphore.
Il faut donc chauffer fort après avoir nettoyé le champ opératoire pour que les pièces soient bien propres. On se protège avec les EPI, et on protège aussi le mur s'il n'est pas loin.
Entraînez vous sur l'établi avec des chutes.
L'autre solution est d'utiliser des raccords olive.
Citation :Rajoutez des vannes d'arrêt à bille.
il nous reste à souder les 2 T cuivre aux tuyaux d'arrivée d'eau préexistants.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 14:07
consulter ce sujet Raccord cuivre brasure impossible cause reste d'eau ? sur le forum PlomberieBonjour a87key.
Donc sans issue.
Il y a un court-circuit, semble t-il, dans la commande, mais sans être sur place avec les bons documents la réparation est vouée à l'échec.
Et bien sûr, on peut penser qu'il n'y a pas de SAV.
Vous transformez la trottinette en modèle classique sans moteur.
Cordialement.
Citation :Pas grand chose, mis à part que le dépannage est du même type que celui qui est tenté quelquefois sur les tapis roulants.
Vous en pensez quoi?
Donc sans issue.
Il y a un court-circuit, semble t-il, dans la commande, mais sans être sur place avec les bons documents la réparation est vouée à l'échec.
Et bien sûr, on peut penser qu'il n'y a pas de SAV.
Vous transformez la trottinette en modèle classique sans moteur.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 13:55
consulter ce sujet Aide diagnostic panne trotinette électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Matthieu.
Si le lustre est métallique, il vaut mieux le relier à la terre ; mais le jaune/vert est-il le bon conducteur ? A vérifier.
Au pire, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition protègerait les usagers. Donc, à vérifier aussi.
Cordialement.
Citation :Non.
Mais je ne risque rien d'autre..?
Si le lustre est métallique, il vaut mieux le relier à la terre ; mais le jaune/vert est-il le bon conducteur ? A vérifier.
Au pire, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition protègerait les usagers. Donc, à vérifier aussi.
Cordialement.
10 novembre 2021 à 11:44
consulter ce sujet Installer un vieux lustre conseils branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Un peu de subjectivité provinciale.
Vu du périphérique la première fois, on peut se demander ce qu'est cet amas tout gris, et si la partie supérieure n'est pas une structure provisoire en attente de finition.
C'est du définitif qui, au nom de la modernité, défigure un peu plus l'est parisien. L'incinérateur d'Ivry (le plus grand d'Europe !) fait aussi partie du paysage proche.
L'architecte a bien réussi la Philharmonie de Paris, du moins la grande salle Pierre Boulez. L'extérieur est sujet à discussions, et devrait subir quelques reprises dans les mois qui viennent.
Le sud va en prendre un coup prochainement avec la "Tour Triangle"
Une photo de Hans Lucas pour Le Monde du 20 octobre 2021 (Fragments de France). Le panorama depuis le haut de l’immeuble Lénine, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Vu du périphérique la première fois, on peut se demander ce qu'est cet amas tout gris, et si la partie supérieure n'est pas une structure provisoire en attente de finition.
C'est du définitif qui, au nom de la modernité, défigure un peu plus l'est parisien. L'incinérateur d'Ivry (le plus grand d'Europe !) fait aussi partie du paysage proche.
L'architecte a bien réussi la Philharmonie de Paris, du moins la grande salle Pierre Boulez. L'extérieur est sujet à discussions, et devrait subir quelques reprises dans les mois qui viennent.
Le sud va en prendre un coup prochainement avec la "Tour Triangle"
Une photo de Hans Lucas pour Le Monde du 20 octobre 2021 (Fragments de France). Le panorama depuis le haut de l’immeuble Lénine, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 novembre 2021 à 11:40
consulter ce sujet Images du jour BricoVidéo 2021 sur le forum OutillageBonjour Balck. "C'est plutôt clair".
Ça dépend.
Modifier la carte de puissance signifie qu'on la garde et qu'il y aurait un branchement différent à effectuer.
Mais dans la tête de celui qui a répondu, ce peut être qu'il faut changer la carte pour une 099110. Ce n'est donc pas pareil. Chez différents vendeurs, la carte est bien faite pour un raccordement monophasé.
On en déduit que celle en votre possession n'est pas commutable en mono.
La carte est ici https://www.adepem.com/dpm119938/module-de-puissance-monophasé-099110?msclkid=0ecd49bccc0f128b84b2283746693bed&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20DSA&utm_term=adepem&utm_content=Ad%20Group%20%231
Il s'agit bien d'une carte exclusive pour un branchement en monophasé.
Un tableau de compatibilité donne la liste des chauffe-eau concernés par cette carte. On y trouve des Pacific avec peut-être le vôtre. Avant de commander, il vaudrait mieux appeler le fournisseur. Mais on a des doutes, voir ce qui suit.
Votre carte actuelle comprend une batterie pour l'électrode anticorrosion (système ACI) ; la carte 099110 n'en comporte pas.
Tel que nous nous voyons cette carte 099110, elle n'est pas compatible ne comportant ni l'alimentation de l'électrode ni même son raccordement.
Après de longues recherches, la carte mono compatible avec l'alimentation active de l'électrode anticorrosion serait la 070225, disponible ici (entre autres) https://www.adepem.com/dpm112903/module-thermostat-300002043-070225
On vous laisse vérifier auprès de Thermor.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ça dépend.
Modifier la carte de puissance signifie qu'on la garde et qu'il y aurait un branchement différent à effectuer.
Mais dans la tête de celui qui a répondu, ce peut être qu'il faut changer la carte pour une 099110. Ce n'est donc pas pareil. Chez différents vendeurs, la carte est bien faite pour un raccordement monophasé.
On en déduit que celle en votre possession n'est pas commutable en mono.
La carte est ici https://www.adepem.com/dpm119938/module-de-puissance-monophasé-099110?msclkid=0ecd49bccc0f128b84b2283746693bed&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20DSA&utm_term=adepem&utm_content=Ad%20Group%20%231
Il s'agit bien d'une carte exclusive pour un branchement en monophasé.
Un tableau de compatibilité donne la liste des chauffe-eau concernés par cette carte. On y trouve des Pacific avec peut-être le vôtre. Avant de commander, il vaudrait mieux appeler le fournisseur. Mais on a des doutes, voir ce qui suit.
Votre carte actuelle comprend une batterie pour l'électrode anticorrosion (système ACI) ; la carte 099110 n'en comporte pas.
Tel que nous nous voyons cette carte 099110, elle n'est pas compatible ne comportant ni l'alimentation de l'électrode ni même son raccordement.
Après de longues recherches, la carte mono compatible avec l'alimentation active de l'électrode anticorrosion serait la 070225, disponible ici (entre autres) https://www.adepem.com/dpm112903/module-thermostat-300002043-070225
On vous laisse vérifier auprès de Thermor.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 novembre 2021 à 10:58
consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Matteyeux.
L'électricien aurait pu finir son travail et vous indiquer le bon raccordement.
On ne peut fier aux couleurs à 100 %. Normativement le neutre est bleu, la terre est jaune/vert.
Reste à savoir si le jaune/vert est bien le conducteur de terre.
Vous pouvez brancher une lampe témoin entre le bleu et l'orange (rouge ?). Ainsi, vous verrez si le bouton est actif.
Vous pouvez aussi déboîter l'appareillage et voir si le fil orange est relié à l'interrupteur.
Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez tester la continuité du conducteur de terre supposé. Si c'est bon, vous pourrez le relier à la masse métallique du lustre.
Sinon, le mieux est de faire revenir l'électricien qui validera l'hypothèse.
Le client n'a pas forcément les capacités pour effectuer les bons branchements en toute sécurité.
Vous pourrez lui poser la question : qu'à t-il fait du deuxième conducteur assurant le double allumage ?
Cordialement.
L'électricien aurait pu finir son travail et vous indiquer le bon raccordement.
On ne peut fier aux couleurs à 100 %. Normativement le neutre est bleu, la terre est jaune/vert.
Reste à savoir si le jaune/vert est bien le conducteur de terre.
Vous pouvez brancher une lampe témoin entre le bleu et l'orange (rouge ?). Ainsi, vous verrez si le bouton est actif.
Vous pouvez aussi déboîter l'appareillage et voir si le fil orange est relié à l'interrupteur.
Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez tester la continuité du conducteur de terre supposé. Si c'est bon, vous pourrez le relier à la masse métallique du lustre.
Sinon, le mieux est de faire revenir l'électricien qui validera l'hypothèse.
Le client n'a pas forcément les capacités pour effectuer les bons branchements en toute sécurité.
Vous pourrez lui poser la question : qu'à t-il fait du deuxième conducteur assurant le double allumage ?
Cordialement.
10 novembre 2021 à 09:19
consulter ce sujet Installer un vieux lustre conseils branchement sur le forum ÉlectricitéRe.
Le constructeur de la batterie ne donne pas la définition de la capacité au grand public.
Pour les batteries au plomb, la capacité est donnée pour une décharge en 10 heures, mais il y a d'autres technologies, dont celles des batteries pour la traction automobile.
Il faudrait pouvoir faire la mesure.
Cordialement.
Citation :Ce peut être l'ordre de grandeur.
Donc la batterie résiste 15 minutes et se décharge.
Le constructeur de la batterie ne donne pas la définition de la capacité au grand public.
Pour les batteries au plomb, la capacité est donnée pour une décharge en 10 heures, mais il y a d'autres technologies, dont celles des batteries pour la traction automobile.
Citation :Elle dépend de l'effort exercé au niveau du mandrin, à vide et au moment du blocage les intensités sont différentes.
quelle est l'intensité débitée de la batterie pour que l'appareil fonctionne ?
Il faudrait pouvoir faire la mesure.
Cordialement.
09 novembre 2021 à 23:45
consulter ce sujet Intensité et puissance d'une visseuse sans fil sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Depuis trois mois le problème a t-il évolué ?
En bref, avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
En bref, avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
09 novembre 2021 à 23:25
consulter ce sujet Avis fissures inquiétantes avant achat maison sur le forum MaçonnerieBonjour Romain23. Nous avons commencé à regarder votre projet, qui n'est pas franchement du bricolage.
On comprend qu'il s'agit d'une salle informatique. Il y en a de plusieurs sortes. S'agit-il :
- de laboratoires (écoles, facultés, autres) avec quelques PC qu'il faudrait alimenter
- d'une sorte de data center où la continuité du service doit être assurée, et pour quel usage ?
On comprend que des onduleurs alimentent en secours les machines quand le secteur disparaît. Les onduleurs permettent alors une sauvegarde, et si l'absence de réseau se poursuit, un groupe électrogène doit prendre le relais. L'ensemble sans coupure.
On trouve cette configuration dans les grosses sociétés, généralement de service (hôpitaux, grandes surfaces etc.).
Il faut s'assurer que chaque onduleur ne fonctionne pas aux limites de l'intensité qu'il peut débiter (attention aux type de charges avec facteur de puissance médiocre).
Chaque onduleur tire 15 A sur le réseau, mais avec quel facteur de puissance ?
On comprend aussi que la Canalis est alimentée en tri + N 400 V 100 A ; il y a donc un disjoncteur 100 A en amont de la Canalis. Temporisé ? instantané ?
Il nous faudrait donc quelques éclaircissements pour comprendre dans quel cadre cette installation est effectuée.
Les questions sont dans le désordre mais on remettra tout d'aplomb après vos précisions, et quand il fera jour.
A suivre.
Cordialement.
On comprend qu'il s'agit d'une salle informatique. Il y en a de plusieurs sortes. S'agit-il :
- de laboratoires (écoles, facultés, autres) avec quelques PC qu'il faudrait alimenter
- d'une sorte de data center où la continuité du service doit être assurée, et pour quel usage ?
On comprend que des onduleurs alimentent en secours les machines quand le secteur disparaît. Les onduleurs permettent alors une sauvegarde, et si l'absence de réseau se poursuit, un groupe électrogène doit prendre le relais. L'ensemble sans coupure.
On trouve cette configuration dans les grosses sociétés, généralement de service (hôpitaux, grandes surfaces etc.).
Citation :On comprend que chaque onduleur est monophasé.
Un câble descend dans la baie informatique pour aller se brancher sur un onduleur qui dispose d'un disjoncteur 50A.
Il faut s'assurer que chaque onduleur ne fonctionne pas aux limites de l'intensité qu'il peut débiter (attention aux type de charges avec facteur de puissance médiocre).
Chaque onduleur tire 15 A sur le réseau, mais avec quel facteur de puissance ?
Citation :Et combien y a t-il d'onduleurs en tout ?
Ensuite l'onduleur réparti sur les bandeaux de prises (24 par armoire).
On comprend aussi que la Canalis est alimentée en tri + N 400 V 100 A ; il y a donc un disjoncteur 100 A en amont de la Canalis. Temporisé ? instantané ?
Citation :Vous évoquez le bouton test de chaque bloc Vigi ; c'est bien cela ? L'achat sur E-bay fait tâche ! Si le bouton test ne déclenche pas le bloc Vigi, le DDR (= dispositif différentiel résiduel) ne fonctionne pas... quoique ! Mais, voir la suite ci-dessous, lue en détail après coup :
les boutons TEST des disjoncteurs (dans la Canalis) ne fonctionnent pas ?
Citation :Pour que le bouton test soit actif, il faut soit un DJ différentiel monophasé, et ici on comprend qu'il s'agit d'un montage batard avec DJ tétrapolaire + bloc Vigi tétrapolaire alimenté en monophasé ; donc il est normal que le bouton test ne déclenche pas le DDR. A priori la fonction différentielle fonctionne quand même.
j'ai un disjoncteur 63A avec vigi (je n'utilise qu'une phase dans chaque boitier).
Il nous faudrait donc quelques éclaircissements pour comprendre dans quel cadre cette installation est effectuée.
Les questions sont dans le désordre mais on remettra tout d'aplomb après vos précisions, et quand il fera jour.
A suivre.
Cordialement.
09 novembre 2021 à 23:17
consulter ce sujet Installation électrique salle informatique sur le forum ÉlectricitéBonjour Ghassen. Il ne faut pas confondre la capacité de la batterie en Ah (en ampère.heure = Ah) avec l'intensité qu'elle peut débiter (en ampères = A).
La puissance n'est pas le critère, et votre calcul est donc faux. On trouve en général deux vitesses à vide, 400 et 1 600 tr/min, et compte tenu du réducteur mécanique, le couple utile en Nm (quelques dizaines).
Une visseuse sans fil fonctionne normalement sur batterie et on ne peut l'alimenter sur le secteur.
Cordialement.
La puissance n'est pas le critère, et votre calcul est donc faux. On trouve en général deux vitesses à vide, 400 et 1 600 tr/min, et compte tenu du réducteur mécanique, le couple utile en Nm (quelques dizaines).
Une visseuse sans fil fonctionne normalement sur batterie et on ne peut l'alimenter sur le secteur.
Cordialement.
09 novembre 2021 à 22:38
consulter ce sujet Intensité et puissance d'une visseuse sans fil sur le forum ÉlectricitéRe. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel (ID). Il déclenche en cas de défaut d'isolement, c'est à dire un contact plus ou moins franc entre neutre ou phase et la terre.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité, comme un fusible.
Un disjoncteur différentiel agit comme un disjoncteur (surintensités) et comme un différentiel (défaut d'isolement).
Dans l'habitat, seul le disjoncteur de branchement est aussi différentiel 500 mA.
Chez vous, il faudrait préciser si, avant la pose de l'ID, le disjoncteur de branchement déclenchait. Si oui, il s'agirait d'un défaut d'isolement "costaud".
Il peut y avoir des déclenchement d'ID s'il y en a plusieurs sur le tableau et si les circuits n'ont pas bien été appairés.
En gros, on se pose des questions sur ce qui déclenchait avant la pose d'un ID (ou plusieurs ?).
La solution provisoire, pour le télétravail, est de faire une protection spécifique pour la ligne d'alimentation : soit un DJ différentiel, soit un ID + un DJ pour la ligne (question de coût). Et on alimente directement depuis le bornier phase/neutre du tableau.
Cordialement.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité, comme un fusible.
Un disjoncteur différentiel agit comme un disjoncteur (surintensités) et comme un différentiel (défaut d'isolement).
Dans l'habitat, seul le disjoncteur de branchement est aussi différentiel 500 mA.
Chez vous, il faudrait préciser si, avant la pose de l'ID, le disjoncteur de branchement déclenchait. Si oui, il s'agirait d'un défaut d'isolement "costaud".
Citation :Non.
Le problème pourrait-il provenir d'un appareil ou d'une prise par exemple même si le disjoncteur est sur off ?
Il peut y avoir des déclenchement d'ID s'il y en a plusieurs sur le tableau et si les circuits n'ont pas bien été appairés.
En gros, on se pose des questions sur ce qui déclenchait avant la pose d'un ID (ou plusieurs ?).
La solution provisoire, pour le télétravail, est de faire une protection spécifique pour la ligne d'alimentation : soit un DJ différentiel, soit un ID + un DJ pour la ligne (question de coût). Et on alimente directement depuis le bornier phase/neutre du tableau.
Citation :Mais son but immédiat est de trouver l'origine de la panne. On a quelquefois des soupçons sur les frigos.
Il m'a effectivement dit que cela n'allait pas résoudre la panne
Citation :Soupçons également, bien que le radiateur ne doit pas être relié à la terre ; idem pour le volet roulant : à voir.
radiateur et un volet roulant sur ce disjoncteur.
Cordialement.
09 novembre 2021 à 15:55
consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour p3x.
L'électricien emploie des mots magiques tels que fuite de neutre, qui ne veut strictement rien dire.
L'électricien n'aurait-il pas posé un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau et non un disjoncteur différentiel ?
Plus sécuritaire pour les personnes, mais n'aide pas à résoudre le problème. Quand un défaut d'isolement se produit, c'est tout l'habitat qui est dans le noir.
S'il s'agit bien d'un défaut d'isolement détecté par un interrupteur différentiel 30 mA, et auparavant le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, seul un récepteur relié à la terre en est la cause. Cela peut être principalement le gros électroménager, la cuisson électrique, le chauffe-eau, voire tous les éléments reliés à la terre (appliques, lustres, informatique etc.).
Dans ce cas il faut débrancher les lignes qui alimentent ces appareils pour effectuer un diagnostic.
Ce n'est pas un seul ID qu'on pose, mais plusieurs si les circuits sont repérés phase neutre.
Dans votre cas, l'informatique pourrait être découplée du reste avec sa protection différentielle propre, en l'alimentant en direct des borniers phase et neutre par l'intermédiaire d'un DJ différentiel par exemple.
On pense quelquefois au circuit de dégivrage d'un frigo.
A suivre, avec des compléments. Notamment s'il s'agit bien d'un ID 30 mA que l'électricien a posé. Ce qui ne résoudra rien, mais assurera la sécurité des personnes.
Cordialement.
L'électricien emploie des mots magiques tels que fuite de neutre, qui ne veut strictement rien dire.
L'électricien n'aurait-il pas posé un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau et non un disjoncteur différentiel ?
Plus sécuritaire pour les personnes, mais n'aide pas à résoudre le problème. Quand un défaut d'isolement se produit, c'est tout l'habitat qui est dans le noir.
S'il s'agit bien d'un défaut d'isolement détecté par un interrupteur différentiel 30 mA, et auparavant le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, seul un récepteur relié à la terre en est la cause. Cela peut être principalement le gros électroménager, la cuisson électrique, le chauffe-eau, voire tous les éléments reliés à la terre (appliques, lustres, informatique etc.).
Dans ce cas il faut débrancher les lignes qui alimentent ces appareils pour effectuer un diagnostic.
Ce n'est pas un seul ID qu'on pose, mais plusieurs si les circuits sont repérés phase neutre.
Dans votre cas, l'informatique pourrait être découplée du reste avec sa protection différentielle propre, en l'alimentant en direct des borniers phase et neutre par l'intermédiaire d'un DJ différentiel par exemple.
Citation :C'est le problème ; une panne aléatoire n'est pas facile à traiter.
les coupures sont parties pendant environ 3 semaines
On pense quelquefois au circuit de dégivrage d'un frigo.
A suivre, avec des compléments. Notamment s'il s'agit bien d'un ID 30 mA que l'électricien a posé. Ce qui ne résoudra rien, mais assurera la sécurité des personnes.
Cordialement.
09 novembre 2021 à 12:45
consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Cordialement.
Citation :Effectivement. Cela ressemble à un interrupteur différentiel. Une photo permettrait d'en avoir le cœur net.
n'indique pas qu'il s'agit forcément d'un disjoncteur.
Cordialement.
08 novembre 2021 à 22:29
consulter ce sujet Disjoncteur entre tableau principal et secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Incantesimu.
Désolé.
Cordialement.
Citation :Hélas non. Il y a un système de mise en service qui ne semble pas présent, et quand bien même, on ne saurait comment faire le branchement devant l'écran. Destination déchèterie.
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher ce compresseur
Désolé.
Cordialement.
08 novembre 2021 à 22:26
consulter ce sujet Branchement électrique compresseur frigo sur le forum ÉlectricitéBonjour Reki.
Grand merci pour votre retour.
On espère que Steph a également résolu son problème.
Bien cordialement.
Grand merci pour votre retour.
On espère que Steph a également résolu son problème.
Bien cordialement.
08 novembre 2021 à 22:22
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours sur le forum ÉlectricitéRe.
Ici il y a un Miele qui donne satisfaction, et qui est beaucoup plus ancien que votre appareil, mais est-ce vraiment significatif de nos jours ?
Essayez d'ouvrir votre aspirateur, ne serait-ce que pour voir des dégâts apparents.
Cordialement.
Citation :Difficile de conseiller quoi que ce soit.
Quelle marque pourrait convenir dans ce cas ?
Ici il y a un Miele qui donne satisfaction, et qui est beaucoup plus ancien que votre appareil, mais est-ce vraiment significatif de nos jours ?
Essayez d'ouvrir votre aspirateur, ne serait-ce que pour voir des dégâts apparents.
Cordialement.
08 novembre 2021 à 11:35
consulter ce sujet Perte de puissance d'aspiration aspirateur Rowenta sur le forum ÉlectroménagerBonjour Njeim. Il faudrait que vous déterminiez la signification des clignotements.
Après, il faudra voir dans quelle direction il faut chercher.
Après consultation de la notice, rien de significatif à part que l'appareil st en défaut.
Voir s'il y a un service clients de la marque qui pourrait vous guider autrement qu'en vous disant de voir avec l'installateur ou le vendeur (voir en fin de la contribution).
Sur la notice, il est indiqué :
▶ Eteignez l’appareil.
→ Voir « Mettre en marche et arrêter l’appareil », page 18.
▶ Attendez 30 secondes.
▶ Allumez l’appareil.
→ Voir « Mettre en marche et arrêter l’appareil », page 18.
Résultat
✓ L’appareil se réinitialise après la mise
en marche.
Échec de la réinitialisation ▶ Contactez le service après-vente.
Cordialement.
Service client technique
Z.A. du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone : 01 60 71 66 63
Fax : 01 60 71 66 67
service.technique@geberit.com
Après, il faudra voir dans quelle direction il faut chercher.
Après consultation de la notice, rien de significatif à part que l'appareil st en défaut.
Voir s'il y a un service clients de la marque qui pourrait vous guider autrement qu'en vous disant de voir avec l'installateur ou le vendeur (voir en fin de la contribution).
Sur la notice, il est indiqué :
▶ Eteignez l’appareil.
→ Voir « Mettre en marche et arrêter l’appareil », page 18.
▶ Attendez 30 secondes.
▶ Allumez l’appareil.
→ Voir « Mettre en marche et arrêter l’appareil », page 18.
Résultat
✓ L’appareil se réinitialise après la mise
en marche.
Échec de la réinitialisation ▶ Contactez le service après-vente.
Cordialement.
Service client technique
Z.A. du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone : 01 60 71 66 63
Fax : 01 60 71 66 67
service.technique@geberit.com
08 novembre 2021 à 10:22
consulter ce sujet Problème WC Geberit Tuma sur le forum PlomberieBonjour Jaco.
Si vous êtes bon bricoleur, expérimenté et outillé, il faudrait vous lancer. Sinon, il faudra peut-être envisager un remplacement, sauf s'il y a un artisan dépanneur pas trop loin.
On ne pense pas aux SAV auxquels il faudrait faire confiance par contrat. Entre la prise en charge, le montant de la main d’œuvre et des pièces, ce peut être une mauvaise opération.
Cordialement.
Citation :Pour cela il faudrait ouvrir et voir l'état du moteur, les roulements, l'induit peut-être endommagé.
Pouvez-vous me dire si 'il y a moyen de le réparer ?
Si vous êtes bon bricoleur, expérimenté et outillé, il faudrait vous lancer. Sinon, il faudra peut-être envisager un remplacement, sauf s'il y a un artisan dépanneur pas trop loin.
On ne pense pas aux SAV auxquels il faudrait faire confiance par contrat. Entre la prise en charge, le montant de la main d’œuvre et des pièces, ce peut être une mauvaise opération.
Cordialement.
08 novembre 2021 à 10:07
consulter ce sujet Perte de puissance d'aspiration aspirateur Rowenta sur le forum ÉlectroménagerBonjour Jeff. Ce qui est certain est que les tiges étaient isolées du secteur.
Pour expliquer avec certitude, il faudrait voir l'objet.
Néanmoins, les éclairages à leds sont généralement alimentés par des convertisseurs électroniques dit à courant constant.
C'est ce qu'il y a derrière tous les luminaires encastrés ou pour le balisage entre beaucoup d'autres.
Il se peut que les convertisseurs aient été choisis pour une tension de sortie maximum inférieure à la limite autorisée pour la sécurité ; mais sans rentrer dans le ventre de l'équipement, on ne peut faire d'autres hypothèses.
Rappelons de même que la sortie du convertisseur est isolée de la terre et qu'il n'y a donc pas de danger électrique pour l'usager à toucher un potentiel.
Cordialement.
Pour expliquer avec certitude, il faudrait voir l'objet.
Néanmoins, les éclairages à leds sont généralement alimentés par des convertisseurs électroniques dit à courant constant.
C'est ce qu'il y a derrière tous les luminaires encastrés ou pour le balisage entre beaucoup d'autres.
Il se peut que les convertisseurs aient été choisis pour une tension de sortie maximum inférieure à la limite autorisée pour la sécurité ; mais sans rentrer dans le ventre de l'équipement, on ne peut faire d'autres hypothèses.
Rappelons de même que la sortie du convertisseur est isolée de la terre et qu'il n'y a donc pas de danger électrique pour l'usager à toucher un potentiel.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 22:33
consulter ce sujet Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jus sur le forum ÉlectricitéRe. Donc défaut d'isolement. Mais il faut maintenant voir si la pompe est en cause ou le moteur. Il faut de l'outillage et de l'expérience.
La cause d'un défaut d'isolement n'est pas toujours facile à déterminer.
Cordialement.
La cause d'un défaut d'isolement n'est pas toujours facile à déterminer.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 21:12
consulter ce sujet Cause panne pompe de cyclage SMV58L70EU/47 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Miguel. Vous avez bien compris.
En alternatif il n'y a pas de polarité + et -, contrairement au courant continu. Il y a phase et neutre, entre lesquels il y a une tension de 230 V environ. Le neutre étant relié à la terre, le contact avec un doigt n'entraîne pas de sensation, mais il vaut mieux ne pas essayer.
Pas de polarité non plus pour le condensateur. Pas de problème pour la tension de 450 V. Il s'agit juste de la valeur qu'il peut supporter.
La variation de vitesse n'est pas possible sur ce type de fonctionnement en monophasé ; en triphasé c'est possible, mais sur un petit moteur comme celui-ci ce serait une ruine. Pour 10 € port compris vous devriez pouvoir ventiler. Une expérience pas chère.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
En alternatif il n'y a pas de polarité + et -, contrairement au courant continu. Il y a phase et neutre, entre lesquels il y a une tension de 230 V environ. Le neutre étant relié à la terre, le contact avec un doigt n'entraîne pas de sensation, mais il vaut mieux ne pas essayer.
Pas de polarité non plus pour le condensateur. Pas de problème pour la tension de 450 V. Il s'agit juste de la valeur qu'il peut supporter.
La variation de vitesse n'est pas possible sur ce type de fonctionnement en monophasé ; en triphasé c'est possible, mais sur un petit moteur comme celui-ci ce serait une ruine. Pour 10 € port compris vous devriez pouvoir ventiler. Une expérience pas chère.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 novembre 2021 à 21:00
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ? sur le forum ÉlectricitéRe. Comme sur l'image, vous reliez vert et rouge, jaune et bleu, marron et gris (couplage triangle).
Puis l’alimentation phase et neutre et le condensateur entre vert et marron.
Une chance sur deux que le ventilateur tourne dans le bons sens. Sinon, on branche le condensateur entre jaune et marron.
2 ou 2, 5 microfarads.
Cordialement.
Puis l’alimentation phase et neutre et le condensateur entre vert et marron.
Une chance sur deux que le ventilateur tourne dans le bons sens. Sinon, on branche le condensateur entre jaune et marron.
2 ou 2, 5 microfarads.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 15:53
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Marieloulou. Il y a donc deux causes relatives à E09 : la pompe ou la résistance.
Cordialement.
Citation :C'est pour cela que nous détaillons comme vous pouvez le voir ; mais vous ne dites pas si c'est un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche. Cela a son importance.
En effet je ne maîtrise pas les termes
Citation :Vous allez être obligée d'avoir ce recours. Et il y a déjà 90 € de dépensés pour rien apparemment.
90 euros pour le diagnostic puis les 15 euros le quart d'heure !
Cordialement.
07 novembre 2021 à 12:10
consulter ce sujet Cause panne pompe de cyclage SMV58L70EU/47 sur le forum ÉlectroménagerBonjour zutetflute.
Ce n'est pas une grande marque en laquelle on pourrait avoir plus de confiance.
Cordialement.
Citation :Pas moyen de faire autrement si vous avez fait le tour de la notice et qu'il ne démarre pas.
Je le dépose et je l'emporte lundi chez le vendeur ?
Ce n'est pas une grande marque en laquelle on pourrait avoir plus de confiance.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 09:04
consulter ce sujet Mettre en route radiateurs Altech 7577696 sur le forum ChauffageBonjour Miguel. Un beau petit moteur triphasé.
Pour le faire fonctionner en monophasé 230 V, il faut effectuer le 3 ème branchement à partir de la gauche (symbole delta), avec un condensateur moteur de 2,2 microfarads 400 V (voir Conrad).
A 2 800 tr/min, le ventilateur risque d'être bruyant. Un extracteur serait peut-être plus adapté (80 € environ) ; reste le fonctionnement avec de l'air chaud que le ventilateur choisi pourrait ne pas supporter.
Cordialement.
Pour le faire fonctionner en monophasé 230 V, il faut effectuer le 3 ème branchement à partir de la gauche (symbole delta), avec un condensateur moteur de 2,2 microfarads 400 V (voir Conrad).
A 2 800 tr/min, le ventilateur risque d'être bruyant. Un extracteur serait peut-être plus adapté (80 € environ) ; reste le fonctionnement avec de l'air chaud que le ventilateur choisi pourrait ne pas supporter.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 08:58
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Gilberto78.
Pas moyen de faire autrement.
Il est d'usage que l'extracteur fonctionne dès l'entrée dans les WC. On ne voit pas l'intérêt de votre projet.
Cordialement.
Citation :C'est normal. La phase commandée lumière active l'extracteur ; quand la lampe est éteinte, l'extracteur continue à fonctionner pendant le temps choisi.
J'ai fait quelques essais mais rien ne fonctionne comme je le souhaite.
Pas moyen de faire autrement.
Il est d'usage que l'extracteur fonctionne dès l'entrée dans les WC. On ne voit pas l'intérêt de votre projet.
Cordialement.
06 novembre 2021 à 23:33
consulter ce sujet Eteindre un extracteur WC sur le forum ÉlectricitéDonc il s'agit d'un défaut d'isolement.
Avec un ohmmètre. On débranche la résistance, et on teste entre ses bornes ; on doit trouver quelques dizaines d'ohms.
Entre chaque borne et le tube métallique de la résistance on doit trouver l'infini. Si vous trouvez quelques ohms, la résistance présente un défaut d'isolement.
Certes, ce n'est pas le meilleur appareil pour tester un isolement, mais faute d'appareil spécialisé, il faut déjà essayer avec votre multimètre en position ohmmètre.
Autre test possible : vous débranchez les deux bornes de la résistance en isolant les cosses d'arrivée, puis vous lancez un cycle. Si l'ID ne déclenche pas, la résistance de chauffe est en cause.
Si le lave vaisselle est moderne (avec beaucoup d'électronique), il peut peut-être indiquer un code d'erreur signifiant un problème sur la résistance (et pour cause, elle est débranchée).
Bien sûr, toutes ces manipulations se font lave-vaisselle débranché.
Cordialement.
Avec un ohmmètre. On débranche la résistance, et on teste entre ses bornes ; on doit trouver quelques dizaines d'ohms.
Entre chaque borne et le tube métallique de la résistance on doit trouver l'infini. Si vous trouvez quelques ohms, la résistance présente un défaut d'isolement.
Certes, ce n'est pas le meilleur appareil pour tester un isolement, mais faute d'appareil spécialisé, il faut déjà essayer avec votre multimètre en position ohmmètre.
Autre test possible : vous débranchez les deux bornes de la résistance en isolant les cosses d'arrivée, puis vous lancez un cycle. Si l'ID ne déclenche pas, la résistance de chauffe est en cause.
Si le lave vaisselle est moderne (avec beaucoup d'électronique), il peut peut-être indiquer un code d'erreur signifiant un problème sur la résistance (et pour cause, elle est débranchée).
Bien sûr, toutes ces manipulations se font lave-vaisselle débranché.
Cordialement.
06 novembre 2021 à 17:04
consulter ce sujet Lave-vaisselle fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour CelineCK et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Vous avez gagné votre journée à être persévérante.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Vous avez gagné votre journée à être persévérante.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
06 novembre 2021 à 13:42
consulter ce sujet Machine lavante séchante Aqualtis disjoncte sur le forum ÉlectroménagerBonjour marieloulou. Une panne de moteur a une origine difficile à diagnostiquer pour qui n'est pas du métier.
On ne voit pas pourquoi une nouvelle pompe serait également défectueuse.
Quelle est l'information donnée par l'affichage E09 ?
Vous écrivez
- protections surintensité, fusibles ou disjoncteurs modulaires en tête de différentes lignes (lumière, prises de courant, gros électroménager)
- interrupteur(s) différentiel(s) 30 mA si le tableau est récent, sensibles aux défauts d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (le châssis métallique de la machine))
- et en tête d'installation, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Il y a donc plusieurs appareillages pouvant déclencher, et il faut donc préciser celui qui coupe lors du défaut.
On conçoit que le vocabulaire de l'électrotechnique est parfois difficile. Mais vous avez désormais quelques explications vous permettant de mieux cerner la panne.
Cordialement.
On ne voit pas pourquoi une nouvelle pompe serait également défectueuse.
Quelle est l'information donnée par l'affichage E09 ?
Vous écrivez
Citation :Le problème est qu'il n'y a plus de plombs depuis longtemps alors qu'on trouve les organes suivant sur un tableau de répartition
les plombs ont sauté
- protections surintensité, fusibles ou disjoncteurs modulaires en tête de différentes lignes (lumière, prises de courant, gros électroménager)
- interrupteur(s) différentiel(s) 30 mA si le tableau est récent, sensibles aux défauts d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (le châssis métallique de la machine))
- et en tête d'installation, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Il y a donc plusieurs appareillages pouvant déclencher, et il faut donc préciser celui qui coupe lors du défaut.
Citation :La pompe ne disjoncte donc pas ; par contre, elle présente un défaut entraînant la coupure d'un organe de protection électrique, mais lequel ?
qu'est-ce qui pourrait faire disjoncter la pompe ?
On conçoit que le vocabulaire de l'électrotechnique est parfois difficile. Mais vous avez désormais quelques explications vous permettant de mieux cerner la panne.
Cordialement.
06 novembre 2021 à 11:34
consulter ce sujet Cause panne pompe de cyclage SMV58L70EU/47 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Balck.
Il faut voir, soit avec la notice, soit avec le service clients Thermor s'il y a nécessité de changer la platine.
Chez Atlantic, il y a deux platines ; une pour le monophasé, livrée avec l'appareil, et une autre pour le triphasé qu'il faut approvisionner en cas de raccordement sur du triphasé.
Il faut donc voir si c'est pareil ici.
Cordialement.
Citation :Non car ce chauffe-eau est équipé d'un thermostat électronique. L'ancien était très basique.
Ce n'est pas la même chose ici ?
Il faut voir, soit avec la notice, soit avec le service clients Thermor s'il y a nécessité de changer la platine.
Chez Atlantic, il y a deux platines ; une pour le monophasé, livrée avec l'appareil, et une autre pour le triphasé qu'il faut approvisionner en cas de raccordement sur du triphasé.
Il faut donc voir si c'est pareil ici.
Citation :Pour l'instant on ne sait pas, d'où la nécessité de vous renseigner.
Je vais devoir acheter une nouvelle "platine" ?
Cordialement.
06 novembre 2021 à 11:01
consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour leamn98. A vous lire, on comprend que le bouchon est en aval de la jonction lavabo baignoire.
Il faudra probablement faire intervenir le service d'entretien de la résidence qui doit avoir une certaine habitude de ces problèmes. On ne voit pas comment le gestionnaire de la résidence pourrait vous facturer une intervention. A vrai dire, on n'en sait pas plus.
Sinon, votre assurance propre pourrait peut-être prendre en charge une partie du coût de l'intervention, après déduction de la franchise.
Si vous êtes nouvelle dans ce logement vous pouvez argumenter en précisant que l'écoulement était déjà faible lors de votre emménagement. Un bouchon ne se forme pas d'un coup.
En résumé, il faut contacter le gestionnaire de la résidence et lui poser le problème.
Cordialement.
Il faudra probablement faire intervenir le service d'entretien de la résidence qui doit avoir une certaine habitude de ces problèmes. On ne voit pas comment le gestionnaire de la résidence pourrait vous facturer une intervention. A vrai dire, on n'en sait pas plus.
Sinon, votre assurance propre pourrait peut-être prendre en charge une partie du coût de l'intervention, après déduction de la franchise.
Si vous êtes nouvelle dans ce logement vous pouvez argumenter en précisant que l'écoulement était déjà faible lors de votre emménagement. Un bouchon ne se forme pas d'un coup.
En résumé, il faut contacter le gestionnaire de la résidence et lui poser le problème.
Cordialement.
06 novembre 2021 à 09:47
consulter ce sujet Déboucher évier dans ma résidence étudiante sur le forum PlomberieBonjour lukabika.
Les schémas sont la propriété des constructeurs et ne sont pas diffusés.
Seuls les SAV agréés en disposent.
Cette question est souvent posée, et la réponse est toujours la même.
Cordialement.
Les schémas sont la propriété des constructeurs et ne sont pas diffusés.
Seuls les SAV agréés en disposent.
Cette question est souvent posée, et la réponse est toujours la même.
Cordialement.
05 novembre 2021 à 23:28
consulter ce sujet Schéma électrique lave linge Vedette 752T sur le forum ÉlectroménagerBonjour Patrick. On connait Patrick dans le pays de Caux.
Faites plutôt intervenir l'installateur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : pour recevoir les notifications, il vaut mieux être identifié avec un pseudo.
Citation :Pas certain, puisque le moteur tourne en descente. Voir s'il n'y aurait pas un point dur.
Un de ces volet a un problème de condensateur
Faites plutôt intervenir l'installateur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : pour recevoir les notifications, il vaut mieux être identifié avec un pseudo.
05 novembre 2021 à 18:20
consulter ce sujet Problème pour changer un condensateur sur un volet roulant sur le forum DiversVu d'ici il n'y a pas la place pour rajouter un double appareillage.
Si c'est dans du placo, il faudrait encastrer un batibox deux postes et utiliser un emplacement pour cacher toutes ces connexions.
Si c'est du béton, ben...
Cordialement.
Si c'est dans du placo, il faudrait encastrer un batibox deux postes et utiliser un emplacement pour cacher toutes ces connexions.
Si c'est du béton, ben...
Cordialement.
05 novembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie sur le forum Électricité