C'est juste un contact qui se ferme entre Lx et L1. Ce ne doit pas être phase et neutre (sinon ce serait un court-circuit).
Si c'est aux bornes de ce qui est shunté actuellement, il faudrait remplacer le pont par le contact (sec = sans aucun potentiel aux bornes) du thermostat, donc Lx et L1 (pas de sens). Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pourquoi la notice de la chaudière est indispensable. Elle doit préciser le raccordement d'un thermostat extérieur.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum Chauffage

Bonjour Chrispatrick.
Votre problème a t-il trouvé une solution, on espère à votre avantage ?
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:14
forum consulter ce sujet Remplacement joint porte insert sur le forum Litiges Travaux

Publicité

Bonjour ograndr.
Votre question est plutôt du domaine commercial, et non de l'entraide bricolage.
Il serait bon que vous contactiez le service commercial Enedis.
Votre description est imprécise.
L'appartement n'a pas de compteur, mais a t-il un tableau de répartition et un point de livraison comptage énergie électrique ?
Que va devenir le fond de commerce ? Ou plutôt ses locaux ? Ne faudra t-il pas laisser ne serait-ce que la lumière ?
Enedis va vous demander une situation précise, tant pour l'actuel que pour l'avenir.
Cordialement.

06 janvier 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Passer d'un compteur pro en compteur particulier sur le forum Électricité

Re. Votre chauffe-eau est peut-être en fin de vie.
Il ne faut pas faire de frais dessus, juste surveiller la fuite en haut.
Mais assurez vous que la fuite provient de la base de la sortie (chauffe-eau en fin de vie) ou de la liaison vers le circuit eau chaude (juste un joint à changer).
Le fourreau a l'air encore en bon état.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour J_M.
Voir ce schéma ci joint extrait de la notice du produit. LX est le commun d'un contact inverseur.
Voir aussi la notice de la chaudière qui précise les particularités de branchement du thermostat.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat Siemens rdj100

06 janvier 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum Chauffage

Bonjour Maçon37.
Content de vous voir de nouveau sur le forum. Bonne année à vous.
Vous pouvez regarder là, des photos qui font peur : Avis saignée plafond appartement
Cordialement.
06 janvier 2022 à 10:16
forum consulter ce sujet Trous 25mm dans une poutre béton sur le forum Maçonnerie

Bonjour Staffou. Initialement le corps de chauffe est monté sans rien. La pression due au serrage suffit.
Enduire le joint et la portée au pourtour du trou avec de la graisse plomberie et serrer à fond suffit pour assurer l'étanchéité.
Pour vérifier cette dernière après remontage et séchage des parties humides, vous pouvez disposer quelques bandelettes de papier cuisine sous le boîtier blanc, sous l'entrée eau froide, et autour de la sortie eau chaude en haut.
Ici, une vidange complète avec pompe costaude et gros rinçage a montré une cuve émaillée non dégradée. Des soupçons sur la liaison cuve entrée eau froide, peut-être source de la prochaine fuite.
La pièce en photo concerne donc un chauffe-eau de la marque (300 litres à peine 10 ans). Le fourreau était percé et cela a engendré un défaut d'isolement.
Le service consommateur de la marque a été contacté afin de savoir l'utilité de l'électrode anti corrosion (avec envoi des photos). Pas de réponse après deux rappels.
Par contre, le même service a été efficace et rapide pour la commande et l'envoi de la pièce, corps de chauffe + joint (125 €)
Cordialement..
06 janvier 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonsoir Cécile et merci pour votre retour.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raison sur le forum Électricité

Bonjour Surcouf77600.
Vous n'avez pas répondu aux contributions concernant vos deux précédentes demandes.

Apparemment ce système ne se fait plus. Peut-être pourriez vous demander à Bose s'ils ont un système équivalent ?
Avec les mots clés transmission audio sans fil on arrive chez beaucoup de distributeurs de transmetteurs sans fil. Quant à savoir leur qualité, c'est une autre histoire.
Voir Sennheiser, Denon, Klark Teknik, en bref, les grandes marques.
Un distributeur ayant pignon sur rue pourrait vous conseiller.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 22:10
forum consulter ce sujet Recherche d'un transmetteur audio sans fil sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour allrhodes. Vous ne dites pas quel matériel de coupure il faudrait remettre en service.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:52
forum consulter ce sujet Système de remise en marche automatique après coupures sur le forum Électricité

Re. Si la commande globale de tous les contacteurs DSC de l'immeuble fonctionnent sauf le vôtre, c'est que le problème vient plutôt de chez vous. Mais à vrai dire on ne voit pas pourquoi.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:30
forum consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 sur le forum Électricité

Bonjour Fredo-Molo.

Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison

Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.

Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.

A suivre, avec des précisions.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 sur le forum Électricité

Bonjour Cécile. Un problème de DSC a été évoqué par un internaute ce jour.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
Merci.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raison sur le forum Électricité

Bonjour Staffou.
Citation :
Est-ce que c'est possible de le tester sans eau ? même si c'est 1 minute ou 2.
Oui, car la résistance est insérée dans le fourreau du bloc de chauffe. Bien qu'elle ne soit pas directement refroidie par son environnement, vous pouvez faire l'essai.
Citation :
Je voudrait tester la carte
Idem, la carte est amovible, mais le senseur de température de l'eau ne sera pas raccordé.
C'est donc un essai sur l'établi, en évitant de s'électrocuter.
Assurez vous que la batterie d'alimentation de l'électrode auxiliaire est bonne.
Assurez vous aussi que le bloc de chauffe n'est pas dans cet état (voir photo).
Au remontage de ce dernier il faudra mettre de la graisse silicone sur le joint et sur ses portées (bien nettoyées auparavant, l'idéal serait de mettre un joint neuf). Ensuite on serre en diagonale progressivement ; il faut visser très fort. Sinon, c'est fuite assurée pendant la chauffe.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 janvier 2022 à 14:02
forum consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Bruno.

Merci pour votre retour.
Citation :
Erreur de câblage .... comment voulez-vous que ce soit le cas
L'erreur était patente ; il est bien que vous l'ayez corrigée.

En sus du problème initial, permettez nous quelques critiques de votre réalisation.
Au vu des armoires, on constate que la livraison est en triphasé. Vous savez qu'une telle installation nécessite un équilibrage des intensités. Il n'est pas certain que la structure des tableaux permette un équilibrage facile.

On a quelques doutes concernant la section des conducteurs utilisés, par exemple, pour le DJ différentiel en haut de l'armoire de gauche.

Il aurait été souhaitable d'utiliser une seule armoire de 4 ou 5 rangées de largeur 24 modules. L'usage de peignes verticaux et horizontaux aurait facilité la tâche.

Les appareillages sont dans tous les sens, sans ordre logique apparent.
L'intérieur de l'armoire aurait pu être câblé en H07V-K avec embouts.
En conclusion, le courant passera, mais la distribution des appareillages aurait été perfectible.
Cordialement.

Un exemple de tableau rénové ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
armoire électrique mono rénové

05 janvier 2022 à 11:00
forum consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum Électricité

Bonjour invité du 5 janvier.
Citation :
on a pensé que ça venait du ballon
Et cela vous a coûté un ballon neuf. On ne change rien au hasard. Il faut analyser le problème et déterminer son origine. Ensuite on agit. C'est moins cher et plus efficace.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème eau chaude le matin mais plus le soir sur le forum Plomberie

Bonjour Marthin. Aucune idée concernant la luminosité des leds du panneau en haut.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.

On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum Électricité

Citation :
L'auteur suggère l'utilisation "d'un ballast électronique dans l’illuminant LED"
Oui, mais pour l'éclairage architectural, pas pour la photo. Segula ne fait pas d'appareils pour la photographie.

On en revient à la commande des leds par générateur de courant continu. L'éclairage devant être variable, la modulation du courant permet de régler l'intensité lumineuse.
Le terme ballast électronique est impropre (car relatif aux tubes luminescent qui nécessitent un ballast), mais n’importe qui le comprend. Si on évoque la commande par générateur de courant, c'est exactement pareil, mais peut-être moins assimilable par les non spécialistes.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum Électricité

Citation :
je me résoudrais certainement a acheter un panneau led spécial photo.
Oui, il n'en manque pas. Mais le flash est aussi une solution qui a ses avantages.

Pour des progrès en photo, en éclairage artificiel, un vrai appareil photo est plus adapté qu'un téléphone.
Vous verrez sur les différents forums de nombreuses "photos du jour" effectuées par Patrice, et il mentionne l'appareil, l'objectif, et parfois l'Exif .
Citation :
Je pense avoir compris que le courant est ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transporté et la tension la force ou la rapidité a laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
Non, ce n'est pas ça.
En électrocinétique on utilise les modèles équivalents en hydraulique basique.
- Le conducteur est un tuyau
- La tension est analogue à la pression. Par exemple, à l'entrée du compteur d'eau il y aurait 3 bars avec comme référence la pression atmosphérique : delta P = 3 bars.

Cette pression (analogue à la tension) permet de générer un débit d'eau si le robinet est ouvert. Donc débit = courant et le paramètre est l'intensité. Pour avoir du courant, il faut donc de la tension.

En conclusion, tension = différence de potentiel = différence de pression ; unité le volt (V).
Courant = débit = nombre de coulombs par seconde (coulomb = charge électrique élémentaire) = ampère (A).
On vous laisse réviser.

Vous pouvez mettre un filtre translucide devant le panneau de leds pour atténuer le scintillement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum Électricité

Bonjour Coriolan. La vidéo permet globalement de comprendre le fonctionnement du moteur universel.
Ce n'est pas un cours d'électrotechnique. Le vocabulaire n'est pas tout à fait celui qu'il faudrait.

En effet, tacho ou taco est un alternateur tachymétrique, dont la fréquence de la tension alternative de sortie est proportionnelle à la fréquence de rotation. Cette grandeur permet l'asservissement de vitesse.

Le champ électromagnétique est un champ magnétique, créé par les inducteurs série.

Confusion entre force électromagnétique et force électromotrice (FEM). L'auteur ne va pas refaire la vidéo à la moindre langue qui fourche.

Il existe deux règles des 3 doigts,pour le fonctionnement moteur et le fonctionnement générateur. Ici, c'est la règle des 3 doigts de la main droite (fonctionnement en moteur - à l'ancienne, champ chemin courant - pouce index majeur).
Hans Strouf a fait une remarque méchante, avec quand même 3 fautes sur une ligne.

Le stator est l'inducteur, le rotor est l'induit, avec son bobinage et le collecteur.

Les caractéristiques de votre batterie sont la tension de 12 V, la capacité en Ah ; le courant pointe n'est pas donné.

Citation :
j'ai décidé de parier que le brun-rouge était l'entrée et le vert la sortie du bobinage du stator
Oui, mais ce n'est pas la bonne méthode, fondée sur le hasard. Repérer les bobinages inducteurs montés en série se fait aisément avec un ohmmètre. On peut supposer que vous avez décidé (par convention), et non parié.

Vous pouvez faire l'expérience décrite. Sous 230 V, il faudra tenir le moteur sous peine de le voir, sinon s'envoler, se déplacer fortement sur la table.

Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Brancher moteur de lave-linge directement sur le secteur sur le forum Électroménager

Bonjour Lyrik. On ne pourra pas vous guider à distance. Il est évident que la surchauffe n'y est pour rien. Vous n'y connaissez rien, mais les anciens propriétaires non plus qui se sont accommodés de ce dysfonctionnement.
Citation :
Que dois-je faire pour passer en tout allumé ?
Faire intervenir un électricien confirmé, pas un débutant inexpérimenté.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème de plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour Clio1130. Le propriétaire aurait pu remédier au problème.

Pour condamner le tube vous pouvez le scier et mettre un bouchon PVC (voir si le diamètre des pièces permet le raccordement étanche). Ce sera long, il n'y a pas trop de place pour scier.
Une petite disqueuse pourrait aussi être utilisée.
Le plus simple est de bien nettoyer le cuivre, et d'emmailloter l'embout avec de l'adhésif armé.
Comme un gros pansement sur le pouce.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau sur le forum Plomberie

Bonjour Marthin.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 09:27
forum consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum Électricité

Bonjour David085.
Voir la question http://www.forum-plomberie.com/installation-evacuation-machine-a-laver.html où ce problème est abordé.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet Quel branchement est le mieux pour un lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour KaneAbyss. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. L'idéal est de raccorder un siphon en aval du siphon en photo, mais cela exige des travaux.
Vous pouvez percer le gros raccord et y emboîter la crosse caoutchouc, faute de mieux, en espérant que le débit soit suffisant.
Il y a risque que l'évier se remplisse plus ou moins, vous verrez bien.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Installation évacuation d'eau machine à laver sur le forum Plomberie

Bonjour Akira91350. Mettre deux convertisseurs en cascade, pourquoi pas si ça marche. Il faudra voir à l'usage.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
Cordialement.
03 janvier 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR sur le forum Électricité

Et pour compléter, avec des spots faisceau 60°, suivant la dimension de la pièce il est possible de ne pas mettre de spots au dessus de la douche, l'éclairage reste diffus, sans tâche ronde comme font les spots faisceau étroit. Éviter la température de couleur > 3 000 K.
03 janvier 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bain sur le forum Électricité

Re. Il s'agit de la commande et non de la distribution.
Avec du 1 mm² vous serez tranquille, que ce soit au niveau électrique que mécanique. A vous de choisir entre les deux sections.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum Chauffage

Bonjour Bruno.
Les effets que vous constatez ne sont pas reproductibles si vous faites le montage sur la table.
Une petite remarque : dans l'habitat il n'y a ni + ni - ; juste phase et neutre entre lesquels il y a une tension alternative sinusoïdale 230 V.
Comme les lueurs sont identiques, on déduit qu'il n'y a pas de phénomène de tensions induites dans des conducteurs "en l'air" qui peuvent affecter des lampes leds de premier prix.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.

IP65 pour beaucoup de spots leds double isolation ne présente pas de problème particulier pour l'installation dans l'habitat, salle de bain y compris (et au dessus de la douche et hors volumes dans le cas présent), comme Bakerdu73 désire effectuer.
Le raccordement se fait au dessus du plafond et est accessible une fois le spot déclipsé.
On trouve des spots de qualité à partir de 20 € environ.
3 000 K, IP65, faisceau 60 ° donne un bon rendu visuel. Voir la gamme Indigo Lighting.
La ventilation de la salle d'eau qui doit être efficace, bien que les spots ne craignent pas l'humidité. La peinture du plafond, oui, plus ou moins.
D'autres renseignements ici Questions conseils nouvelle installation électrique
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour JM.

Il n'y a pas d'interdiction pour poser des câbles en apparent.
Donc goulottes ou tubes avec câbles apparents dans les changements de direction ne pose pas de problème particulier, hormis l'esthétique, surtout s'il y a un gros toron de câbles.
Choisir des tubes de bon diamètre et des goulottes de grande section évite cela.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum Chauffage

Re. Vous avez vu la solution sur le dessin du post précédent. Je ne sais si cela est pratiqué dans les immeubles. Mais physiquement, cette solution se défend. Sur la photo on voit juste le tuyau ouvert en haut. Il n'est pas certain que ce soit une ventilation primaire, au sens professionnel du terme, qui parte du bas.
La copropriété devrait prendre en charge le problème, et le professionnel pourrait être conseillé par Nicoll.
Attendons d'autres avis, de GC notamment.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Reflux évacuation inter-étages sur le forum Plomberie

Bonjour Dousyl80. Aucune idée, mais la faible tension peut faire penser à un relais de commande dont les contacts sont oxydés.
Mais il faudrait qu'il y ait un relais.
Une piste à suivre.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioul sur le forum Chauffage

Re.
Citation :
l'interrupteur éteignant ou allumant ... tout !
Il y a forcément une erreur de câblage, même si sur le papier il n'y en n'a pas.
Comme le rendu lumineux est le même, il n'y a pas d'effet dû à une tension induite, auquel certaines lampes leds premier prix sont sensibles. Dans ce cas, la lampe à filament n’étouffera pas une tension induite éventuelle.
Mais vous pouvez faire l'essai quand même.
Devant l'écran le problème est insoluble. Il ne peut se résoudre que sur place. Il y a forcément une erreur qu'il serait facile de détecter avec un multimètre banal.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:47
forum consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum Électricité

Citation :
Que pensez-vous d’une solution avec interrupteurs RF ?
Pas forcément plus facile à mettre au point que de dépanner le montage filaire. Un montage télérupteur est pratiquement éternel, un montage électronique, ce n'est pas certain.
Citation :
En plus c’était le devis le moins cher.
Erreur de jeunesse ? Le bouche à oreilles est meilleur conseiller que le montant d'un devis pas cher.
Citation :
C’est un auto entrepreneur qui avait à peine 4 ans de pratique.
Oui, un tireur de fils probablement sans formation, sans plus. En tout cas, ses quatre ans de pratique ne lui ont pas appris grand chose.
La solution télérupteur, comme elle fonctionnait bien auparavant, serait à remettre en service. Ce n'est pas un montage bien compliqué. Il suffit de trouver la bonne personne.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:16
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour sbfclt. Cette colonne ne semble pas bien respirer, bien qu'elle soit à l'air libre en toiture. Un gros débit agit comme un piston qui pousse l'air devant lui, et donc l'eau des siphons en dessous.

En attendant qu'un professionnel prenne en charge le problème de ventilation primaire (voir les solutions Nicoll), quand vous videz la baignoire, ouvrez le bouchon juste un peu pour que l'écoulement ne soit pas brusque.
L'occupant du logement du bas peut avoir des craintes si un bouchon se forme juste en dessous de son évacuation.
Parlez en avec les autres occupants, tous les logements en dessous sont concernés. Voir également avec le propriétaire qui se doit de remédier au problème qui, à vous lire, ne date pas d'aujourd'hui.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : Dessin issu du site petitplombier.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema de ventilation primaire

02 janvier 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Reflux évacuation inter-étages sur le forum Plomberie

Bonjour andrede.
Citation :
il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur.
Vous êtes certain qu'il est du métier ? Cela doit se traiter dans les premières semaines de l'apprentissage.
Citation :
Que faire ?
Prenez en un autre en souhaitant qu'il sache faire autre chose que de raccorder des fils ; bref, qu'il sache dépanner avec méthode.
Vous pouvez utiliser le même, en exigeant qu'il dépanne ou qu'il se fasse aider. En tant qu'intervenant il se doit de terminer son travail d'autant plus que l'installation fonctionnait avant.
Comme dit l'ami CMT (grand salut de début d'année), ce problème ne peut se traiter à distance.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour invité X.
Les contributeurs ne pourront pas vous répondre. Par contre, le net nous donne une adresse Visonic https://www.visonic.com/france/fr/Visonic-France/index.html?setRegion=true avec un contact possible.
Ce produit étant israélien, il sera peut-être difficile d'obtenir un contact efficace.
En effet, cette contrainte risque d'être dissuasive : "Les client utilisateurs doivent prendre contact avec leurs installateurs."
Cordialement.
02 janvier 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Télécommande compatible alarme Visonic sur le forum Divers

Bonjour Econdeaux.
Merci pour vos vœux que vous me permettrez de partager avec l'ensemble des amis contributeurs des forums, ainsi qu'à Patrice et son équipe.
Bonne année également à vous et vos proches.
Bien cordialement.
02 janvier 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Re bonjour Bruno.
Citation :
Mais au risque de passer pour un "débile", je maintiens le constat et ma question !
Rassurez-vous, il n'y a pas de mystère et on vous croit.

Mais il faut expliciter davantage les conditions de l'expérience.

On aimerait en savoir plus sur le type des lampes et leur éclairement, notamment s'il s'agit juste d'une lueur, ou d'un éclairement dans les conditions nominales.

Le montage est des plus banals, un va et vient à gauche, un montage simple allumage à droite, les deux alimentés par la même source de tension, donc montage parallèle classique.
L'effet constaté ne peut remettre en cause les lois de l'électrocinétique. On maintient donc qu'il n'y a pas de mystère.

D'où l'idée de faire le même montage sur l'établi, et surtout, de répondre à la question ci-dessus.

En attendant, on suggère de remplacer une lampe de droite par une lampe à filament.
Citation :
Donc si quelqu'un a une explication .... je suis preneur !
On a une petite idée, mais avant de la développer, on attend votre retour.
Citation :
En fait je pensais à un problème de rémanence, ayant déjà été confronté à ce phénomène lors d'un autre montage, phénomène qui m'avait obligé à faire deux alimentations !
Et les lampes ? Aucune rémanence. Pas besoin de modifier l'alimentation des circuits.
A suivre.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum Électricité

Bonjour Bruno. Si vous faites ce montage sur l'établi, vous verrez que les lampes de gauche s'allument, mais pas celles de droite. Du courant ne peut circuler dans les lampes que si elles sont soumises à une source de tension (on dit aussi ddp, différence de potentiel = pression, avec l'analogie hydraulique habituelle).
Ou bien les lois de la physique viennent d'être chamboulées suite au changement d'année. On n'y croit pas trop.
Il faut revoir votre câblage.
Bonne année également à vous.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum Électricité

Bonjour Raphaël.

Il reste peut-être à démonter le mitigeur complet et le tremper dans de l'acide citrique dilué et chaud (détartrant cafetière ou lave-linge).

Profitez en pour regarder si les débits, eau chaude et eau froide, semblent corrects en montant des flexibles provisoires en sortie des arrivées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème bruits de sifflements colonne de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Martien.
Citation :
ressemble à s'y méprendre à un transformateur
Possible, vu le grand âge apparent de l'objet (mais plutôt autotransformateur).
Citation :
Où puis-je trouver la notice et le schéma de câblage ?
Pas sur le forum (ni sur le net, plutôt muet). Mais avec un minimum de renseignements, il y aura peut-être moyen de guider Malo50.

La première des choses à faire, pour éviter les devinettes, est d'ouvrir le capot et d'observer l'intérieur.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Réparation variateur Marelli sur le forum Électricité

Bonjour Rémy. Vos observations ne sont pas bonnes.
En effet, vous écrivez : "une fois je coupe le compteur d'eau". Dans ce cas, plus d'eau, chaude et froide, ne peut circuler.
Et à vous lire vous pouvez tirer de l'eau chaude pendant une heure, ce qui serait anormal.
Et en une heure, le chauffe-eau se vide et finit par ne plus délivrer que de l'eau froide.
A suivre, avec des précisions, notamment si le phénomène est récent ou non, ou consécutif à une ou des interventions effectuées sur votre installation.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Modesto.
Citation :
je suis pas Électricien
On comprend, mais rebrancher le moteur nécessite d'être devant, de voir comment il est alimenté, de contrôler son état (bon ou mauvais), de repérer ses bobinages, de connecter le condensateur (à condition de l'avoir), de connecter l'ensemble au système de commande, à savoir un interrupteur à manque de tension (comme un touret à meuler) si l'on se réfère à la photo.
Sans être du métier, l'opération est difficile.
Un électricien confirmé et expérimenté (pas un monteur) devrait en avoir les capacités, un bobinier également.
Il existe des entreprises d'électricité qui savent faire ce travail.
Si l'opération vous coûte moins de 400 €, vous aurez fait une affaire si l'état mécanique du combiné est bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchement fils tour à métaux sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Il s'agirait d'un petit combiné tour fraiseuse équipé d'un moteur de 550 W monophasé.
A part cela, on ne comprend pas pourquoi le moteur est déconnecté.
En photo ici https://www.lecoindupro.com/ShowAd.aspx?id=401295
Cordialement.
01 janvier 2022 à 23:08
forum consulter ce sujet Branchement fils tour à métaux sur le forum Électricité

Re. On utilise souvent quelques abréviation peu nombreuses, telles que ID = interrupteur différentiel, DJ = disjoncteur, GSB = grande surface de bricolage. C'est à peu près tout.
A votre problème initial s'ajoute celui de la rallonge miraculeuse.
Le nuage s'épaissit !
Cordialement.
01 janvier 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Panne intermittente sur une pompe immergée sur le forum Électricité

Bonjour lafclem.
Les contributeurs du forum vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022, et espèrent que l'absence de réponse de votre part ne résulte pas d'un grave empêchement.


01 janvier 2022 à 20:47
forum consulter ce sujet Canalisation soudée au sol interdit ? sur le forum Plomberie

Bonjour malo50. Il s'agit très probablement d'un gradateur à réglage de phase basique. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur.
Ce matériel est-il en panne, et comment cela se traduit-il ?
Cordialement.
01 janvier 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Réparation variateur Marelli sur le forum Électricité

Bonjour PascalMada. Juste un avis en passant.
Citation :
Inutile de vous dire que je ne comprends rien à l'électricité
Effectivement, ça n'aide pas.
Quand le terme série est employé dans les posts, cela peut être compris comme montage en cascade où les récepteurs sont branchés en parallèle, ce qui est le branchement normal.
S'il s'agit d'un vrai montage série, on peut constater certaines tensions anormalement basses et des éclairages à incandescence très peu lumineux.
On peut être inquiet aussi par rapports aux intensités en jeu, 4 et 3 ampères sont peu plausibles pour des éclairages domestiques.
Citation :
Et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait bien avant ?
Bien serait à expliciter, mais nous ne sommes pas sur place.
Citation :
Que puis-je faire aujourd'hui ?
Appeler un électricien pour qu'il résolve le problème, si cela est possible sans casser le plafond, en allant à la pêche aux conducteurs.
Cordialement.
01 janvier 2022 à 15:04
forum consulter ce sujet Branchement ampoules en série sur le forum Électricité