Forum Climatisation

Voici le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma carte régulation PAC Atlantic

18 mars 2025 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème platine de régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour alain29246.

Avez-vous trouver la source de votre panne ?
J'ai un problème similaire.
Merci.
18 mars 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S avec un code erreur 370 et 7 flash led rouge.

Après une intervention du SAV pro Atlantic pour notre pompe à chaleur model AOY54LJBYL il nous informe que c’est la platine de régularisation qui HS (réf atlantic 891746).
Je précise que les sondes sont testées et semblent fonctionnelles.

La personne du SAV a basé son diagnostic avec les valeurs de tension non égale aux bornes du compresseur (W03, w04 et w05):
U/N 32 V
W/N 125V
V/N 125V
Schéma en copie.
Seriez vous vous me guider pour faire des tests pour identifier le composant HS, j'ai lancé des devis de réparation mais j'ai un premier montant de 430€.
Je vous remercie.
18 mars 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème platine de régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation