Bonjour.
Oui nous pourrions le faire, mais pour moi je n'ai pas que ça à faire, et de plus je pense que cela ne servirait absolument à rien : les conditions d'enregistrement ne sont jamais les mêmes même si la clim est identique, = environnement, et bien sûr l'appareil de mesure que l'on utilise.
On ne sait pas quel est le type, la référence de votre matériel, comment il est installé ? Sur un mur ? comment est le mur ? au sol ?
Quand on rencontre ce genre de souci, c'est souvent lié à un problème d'installation.
Essayez de nous donner plus d'infos.
Oui nous pourrions le faire, mais pour moi je n'ai pas que ça à faire, et de plus je pense que cela ne servirait absolument à rien : les conditions d'enregistrement ne sont jamais les mêmes même si la clim est identique, = environnement, et bien sûr l'appareil de mesure que l'on utilise.
On ne sait pas quel est le type, la référence de votre matériel, comment il est installé ? Sur un mur ? comment est le mur ? au sol ?
Quand on rencontre ce genre de souci, c'est souvent lié à un problème d'installation.
Essayez de nous donner plus d'infos.
02 juillet 2019 à 17:32

Bonjour.
Et généralement ceux qui vendent cette marque et même avec la garantie Daikin Europe (?), quand il y a un problème ce super revendeur a disparu. A vous de voir.
Il n'y a pas que Daikin, Mitsubishi électrique, Atlantique Fujitsu, par exemple.
Citation :Normal, car aucun vrai professionnel, installe cette marque tout du moins en France enfin si, mais pas en split, plutôt dans des très grosses puissances.
Mais GREE je ne vois pas souvent de retour.
Et généralement ceux qui vendent cette marque et même avec la garantie Daikin Europe (?), quand il y a un problème ce super revendeur a disparu. A vous de voir.
Il n'y a pas que Daikin, Mitsubishi électrique, Atlantique Fujitsu, par exemple.
02 juillet 2019 à 17:24

Bonjour.
Citation :Si ce bruit s'entend même avec la simple ventilation et à toutes les vitesses, certainement le moteur de l'UI qui "grince" généralement il faut le changer.
J'ai un climatiseur qui fait un bruit de sifflement.
Citation :Vous voulez dire, par la sortie soufflage de l'UI ? Si c'est le cas peut être un manque de gaz, ou une demande trop froide normalement on demande 5/7°C en dessous de la température extérieure. Il faut aussi nettoyer les filtres et la volute de soufflage.
Et l'autre qui coule de l'eau par la ventilation.
Citation :Lire l'étiquette signifiant la réf, la quantité et le type de gaz, parfois il y a l'année.
Je ne sais pas combien ont d'années les climatiseurs.
Citation :Avant de tout démonter, il faut d'abord trouver les pièces, sur internet éviter le bon point par exemple, ou autres les pièces d'occasion généralement amènent que des problèmes. ou encore chez le constructeur.
Dans le cas ou vous pensez que c'est réparable est-ce que je peux le faire moi même et comment démonter les climatiseurs et bien sûr où puis-je trouver les pièces ?
02 juillet 2019 à 17:18

Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte inverter est bonne.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure adapté électronique ?
Il faudrait vérifier si la carte inverter est bonne.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure adapté électronique ?
02 juillet 2019 à 17:08

Bonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de manipulation pour abaisser le point de consigne programmé d'usine, et si quelqu'un la connait je suis preneur.

Ce phénomène c'est la 1ère fois ?
Avez-vous des volets de réglage pour chaque zone, ou des registres motorisés ?
Avez-vous vérifié si une ou plusieurs gaines ne se seraient pas décrochées ?
A ma connaissance il n'existe pas de manipulation pour abaisser le point de consigne programmé d'usine, et si quelqu'un la connait je suis preneur.
Citation :Ma foi oui, c'est bizarre.
De plus, j'ai 2 bouches de soufflage dans la salle a manger, et 3 bouches distinctes dans chaque chambre.
Une seule chambre souffle du froid.

Ce phénomène c'est la 1ère fois ?
Avez-vous des volets de réglage pour chaque zone, ou des registres motorisés ?
Avez-vous vérifié si une ou plusieurs gaines ne se seraient pas décrochées ?
01 juillet 2019 à 21:51

Bonjour.
Normalement au-dessus. Avec le contre jour, il est parfois difficile de voir et compter.
Normalement au-dessus. Avec le contre jour, il est parfois difficile de voir et compter.

01 juillet 2019 à 21:41

Bonjour.
C'est une expression française, excusez-moi, je voulais dire nous consulter.
Donc pour expliquer cette façon de s'exprimer, qui n'est pas une insulte, vous auriez dû nous demander ce qui aurait peut être le pu être mieux adapté comme appareil, plutôt que celle où vous ne pouvez pas faire autrement comme installation, et surtout que maintenant que vous avez la machine.
Vous aussi, bonne soirée.
C'est une expression française, excusez-moi, je voulais dire nous consulter.
Donc pour expliquer cette façon de s'exprimer, qui n'est pas une insulte, vous auriez dû nous demander ce qui aurait peut être le pu être mieux adapté comme appareil, plutôt que celle où vous ne pouvez pas faire autrement comme installation, et surtout que maintenant que vous avez la machine.
Vous aussi, bonne soirée.
01 juillet 2019 à 21:39

Bonjour.
Je rejoins jeremy5662, si l'évacuation s'effectue dehors directement sans siphon, il est possible que des odeurs viennent en aspiration dans l'UI et donc se rejeter dans la pièce.
Idem si rejet dans un PVC.
Il est possible aussi que si le trou de passage des tubes ne soit pas ou mal rebouché et donc que des odeurs soient aspirées aussi. A vérifier.
Je rejoins jeremy5662, si l'évacuation s'effectue dehors directement sans siphon, il est possible que des odeurs viennent en aspiration dans l'UI et donc se rejeter dans la pièce.
Idem si rejet dans un PVC.
Il est possible aussi que si le trou de passage des tubes ne soit pas ou mal rebouché et donc que des odeurs soient aspirées aussi. A vérifier.
01 juillet 2019 à 21:26

Bonjour.
Avant toutes choses et de s'avancer peut être dans une mauvaise direction, faites cet essai : stopper les 2 UI qui fonctionnent et mettre celle qui ne fonctionne pas, en froid à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Dites-nous, si le compresseur de votre UE démarre et bien sûr il y a production de froid.
Avant toutes choses et de s'avancer peut être dans une mauvaise direction, faites cet essai : stopper les 2 UI qui fonctionnent et mettre celle qui ne fonctionne pas, en froid à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Dites-nous, si le compresseur de votre UE démarre et bien sûr il y a production de froid.
01 juillet 2019 à 21:15

Bonjour.
C'est très ch...t de démonter une volute, quand un technicien se lance dans cette aventure il n'est pas enthousiasmant, car il faut tout démonter pièce par pièce. Cache filtres, filtres, façade, partie électrique, jusque là ça va, c'est après que ça se corse, démontage des fixations moteur et avec vis sur axe entre les pales de la volute, démontage des grilles de protection des volets directionnels et dégagement de la volute en écartant la batterie, changer les caoutchoucs des axes volute et moteur, voire la volute si elle a vraiment bien frottée, puis bien sûr, tout remonter dans le bon sens et sans rien oublier.
Ça c'est dans le meilleur des cas, avec certains modèles il faut récupérer le gaz dans l'UE et mettre l'UI par terre pour effectuer toutes ces opérations.

C'est très ch...t de démonter une volute, quand un technicien se lance dans cette aventure il n'est pas enthousiasmant, car il faut tout démonter pièce par pièce. Cache filtres, filtres, façade, partie électrique, jusque là ça va, c'est après que ça se corse, démontage des fixations moteur et avec vis sur axe entre les pales de la volute, démontage des grilles de protection des volets directionnels et dégagement de la volute en écartant la batterie, changer les caoutchoucs des axes volute et moteur, voire la volute si elle a vraiment bien frottée, puis bien sûr, tout remonter dans le bon sens et sans rien oublier.
Ça c'est dans le meilleur des cas, avec certains modèles il faut récupérer le gaz dans l'UE et mettre l'UI par terre pour effectuer toutes ces opérations.


01 juillet 2019 à 21:02

Bonjour.
Sur internet, éventuellement, chez un fournisseur de matériel de clim, Cofriset, Rolesco par exemple il y en a d'autres.
Par contre il faut être certain que celle-ci soit bien compatible.
Sur internet, éventuellement, chez un fournisseur de matériel de clim, Cofriset, Rolesco par exemple il y en a d'autres.
Par contre il faut être certain que celle-ci soit bien compatible.
01 juillet 2019 à 20:38

Bonjour.
Êtes-vous certain que vous êtes en mode froid ?
Car normalement dans ce mode, la ventilation se met d'abord contrairement au mode chauffage.
Êtes-vous certain que vous êtes en mode froid ?
Car normalement dans ce mode, la ventilation se met d'abord contrairement au mode chauffage.
01 juillet 2019 à 19:22

Bonjour.
Êtes-vous bien mis sur le flocon de neige ou mode cool, froid ?
Êtes-vous bien mis sur le flocon de neige ou mode cool, froid ?
01 juillet 2019 à 19:20

Bonjour.
Pas mal, je n'ai jamais fait cela à un client en 35 ans de métier, on peut très bien pas tout connaitre, ne pas être averti d'un nouvel appareillage etc. si on ne connait pas on ne connait pas, il faut être honnête.
De ce fait une lettre recommandée avec AR auprès du constructeur et de l'installateur, serait précautionneux, car en cas de soucis la mise en service n'a pas du tout été faite en bonne et due forme.
Pas mal, je n'ai jamais fait cela à un client en 35 ans de métier, on peut très bien pas tout connaitre, ne pas être averti d'un nouvel appareillage etc. si on ne connait pas on ne connait pas, il faut être honnête.
De ce fait une lettre recommandée avec AR auprès du constructeur et de l'installateur, serait précautionneux, car en cas de soucis la mise en service n'a pas du tout été faite en bonne et due forme.
01 juillet 2019 à 19:07

Bonjour.
Il va falloir ouvrir l'UE, et nous dire si leds éteintes et combien de fois clignotent les leds A, B ou C.
Il va falloir ouvrir l'UE, et nous dire si leds éteintes et combien de fois clignotent les leds A, B ou C.
01 juillet 2019 à 19:01

Bonjour.
Avant d'acheter, vous auriez dû nous appeler. Cela aurait été plus logique.
Vous pouvez faire ce que vous voulez, surélever la clim sur une table et de manière à sortir le tube d'air chaud par la fenêtre avec l'ouverture appropriée.
L'espace vide peut être éventuellement comblé par un polystyrène.
Et comme la clim est surélevée le tube des condensats peut être mis directement dans un saut ce qui évite de démonter et vider le bac.
Tout ceci n'est absolument pas à faire si des enfants en bas âge accèdent à cette pièce.
Avant d'acheter, vous auriez dû nous appeler. Cela aurait été plus logique.
Vous pouvez faire ce que vous voulez, surélever la clim sur une table et de manière à sortir le tube d'air chaud par la fenêtre avec l'ouverture appropriée.
L'espace vide peut être éventuellement comblé par un polystyrène.
Et comme la clim est surélevée le tube des condensats peut être mis directement dans un saut ce qui évite de démonter et vider le bac.
Tout ceci n'est absolument pas à faire si des enfants en bas âge accèdent à cette pièce.
01 juillet 2019 à 18:53

Bonjour.
J'ai eu du mal à trouver une concordance avec les codes. Merci Dom qui nous a aidé.
En effet je rejoins Dom avec son analyse, je serais plus partant avec un manque de gaz.
J'ai eu du mal à trouver une concordance avec les codes. Merci Dom qui nous a aidé.
En effet je rejoins Dom avec son analyse, je serais plus partant avec un manque de gaz.
30 juin 2019 à 21:14

Bonjour.
Il doit y avoir une ligne "liquide" le tube le plus petit, et "gaz" le plus gros.
Sinon il faudra aller sur le compresseur.
Citation :Ah bon ? je suis étonné ?
Une autre question, sur ma clim Zibro, pas de port pour recharger en gaz et les 2 liaisons vers l'unité intérieure ont le même diamètre.
Il doit y avoir une ligne "liquide" le tube le plus petit, et "gaz" le plus gros.
Sinon il faudra aller sur le compresseur.
30 juin 2019 à 20:59

Bonjour.
En fait, il faut mettre l'UI dans le prolongement de la pièce principale, c'est à dire dans la plus grande longueur.
Ou encore comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas l'espace au dessus de la porte fenêtre mettre l'UI au coin en face de la cuisine, les ailettes pouvant êtres dirigées, serait assez efficace pour le volume donc de la SaM + cuisine + salon.
Par contre une seule clim pour les 3 chambres, avec une UI gainable oui, mais si vous avez un mural qui est non ça ne marchera pas.
L'idéal est bien sûr d'appeler une société voire plusieurs, ayant pignon sur rue afin d'effectuer un bilan thermique. C'est l'idéal.
Vous pouvez toujours nous contacter à nouveau suite aux devis.
Si vous voyez une personne qui vous fait un devis sur un coin de table, sans mesures des pièces, exposition, type d'isolation etc. au revoir monsieur, je vous appellerai.
En fait, il faut mettre l'UI dans le prolongement de la pièce principale, c'est à dire dans la plus grande longueur.
Ou encore comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas l'espace au dessus de la porte fenêtre mettre l'UI au coin en face de la cuisine, les ailettes pouvant êtres dirigées, serait assez efficace pour le volume donc de la SaM + cuisine + salon.
Par contre une seule clim pour les 3 chambres, avec une UI gainable oui, mais si vous avez un mural qui est non ça ne marchera pas.
L'idéal est bien sûr d'appeler une société voire plusieurs, ayant pignon sur rue afin d'effectuer un bilan thermique. C'est l'idéal.
Vous pouvez toujours nous contacter à nouveau suite aux devis.
Si vous voyez une personne qui vous fait un devis sur un coin de table, sans mesures des pièces, exposition, type d'isolation etc. au revoir monsieur, je vous appellerai.
30 juin 2019 à 20:53

Bonjour. Moi non plus je n'ai pas compris l'histoire du R1/R2.
30 juin 2019 à 18:32

Bonjour.
A mon avis, si votre clim fait aussi du chaud je pense que la V4V qui permet de basculer en chaud ou froid est partiellement bloquée, il faut tapoter dessus avec un petit marteau mais pas garantie à 100%, sinon il faut la changer.
A mon avis, si votre clim fait aussi du chaud je pense que la V4V qui permet de basculer en chaud ou froid est partiellement bloquée, il faut tapoter dessus avec un petit marteau mais pas garantie à 100%, sinon il faut la changer.
30 juin 2019 à 17:21

Bonjour.
Si vous avez laissé une cuisine fermée donc sans chercher à climatiser, je verrais bien votre UI au-dessus de la porte fenêtre, s'il y a la place au moins 40 cm.
Si pas de place au coin à droite de la porte fenêtre, face à la cuisine et l'UE derrière au coin de la cuisine si la cuisine est en style américaine, là, il faudrait mettre, à l'opposé au-dessus de la fenêtre ou de la porte.
Un conseil ne faites pas ce que vous voulez faire, car vous ne climatiserez rien du tout et si vous fermez la porte du couloir d'accès des chambres vous allez faire des courts cycles, et idem pas de climatisation ou chauffage.
Bref ça ne marchera pas du tout.
Si vous avez laissé une cuisine fermée donc sans chercher à climatiser, je verrais bien votre UI au-dessus de la porte fenêtre, s'il y a la place au moins 40 cm.
Si pas de place au coin à droite de la porte fenêtre, face à la cuisine et l'UE derrière au coin de la cuisine si la cuisine est en style américaine, là, il faudrait mettre, à l'opposé au-dessus de la fenêtre ou de la porte.
Un conseil ne faites pas ce que vous voulez faire, car vous ne climatiserez rien du tout et si vous fermez la porte du couloir d'accès des chambres vous allez faire des courts cycles, et idem pas de climatisation ou chauffage.
Bref ça ne marchera pas du tout.
30 juin 2019 à 17:17

Bonjour.
Il faudrait essayer en mettant de l'eau en la faisant couler doucement sur la batterie avec un arrosoir ou une bouteille, clim débranchée, voir ce qui se passe.
Il y a peut-être une fuite sur le bac de récupération, ou tout simplement mal repositionné.
Il faudrait essayer en mettant de l'eau en la faisant couler doucement sur la batterie avec un arrosoir ou une bouteille, clim débranchée, voir ce qui se passe.
Il y a peut-être une fuite sur le bac de récupération, ou tout simplement mal repositionné.
30 juin 2019 à 17:00

Bonjour.
Je me suis rappeler que j'avais une solution, mais je pensais que c'était pour les anciens modèles.
Bon et bien tant mieux si ça fonctionne.
Je me suis rappeler que j'avais une solution, mais je pensais que c'était pour les anciens modèles.
Bon et bien tant mieux si ça fonctionne.
30 juin 2019 à 15:12

Bonjour.
Voir en enlevant la façade si c'est une évacuation en gravitaire ou si il y a une pompe de relevage.
Voir en enlevant la façade si c'est une évacuation en gravitaire ou si il y a une pompe de relevage.
30 juin 2019 à 15:10

Bonjour. Le débit est une chose, mais la pression disponible en est une autre.
Si vous gainez cette clim, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas.
Il faudrait remplacer le plafonnier par un gainable, pour effectuer l'installation que vous voulez.
Si vous gainez cette clim, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas.
Il faudrait remplacer le plafonnier par un gainable, pour effectuer l'installation que vous voulez.
30 juin 2019 à 15:08

Bonjour. Je crains fort qu'il y ait un souci avec la carte qui "bug" certainement.
30 juin 2019 à 15:05

Bonjour.
A combien °C l'air en demande de froid sort-il ?
A combien °C l'air en demande de froid sort-il ?
30 juin 2019 à 15:04

Bonjour.
Ce n'est pas la durée du cycle, mais plutôt le nombre de démarrages à l'heure, on se base donc sur 4 démarrages maxi.
Par contre on rejoint votre question / réponse, si la clim tourne continuellement = sous dimensionnée, si cycles courts, donc plus de 4 démarrages / heure = surdimensionnement.
Ce n'est pas la durée du cycle, mais plutôt le nombre de démarrages à l'heure, on se base donc sur 4 démarrages maxi.
Par contre on rejoint votre question / réponse, si la clim tourne continuellement = sous dimensionnée, si cycles courts, donc plus de 4 démarrages / heure = surdimensionnement.
30 juin 2019 à 15:02

Bonjour.
Mais si, le sujet a déjà été abordé maintes fois.
Sur ce, l'évacuation se situe en dessous du niveau du bac soit sur la droite ou la gauche, derrière la façade qu'il faut démonter.
Soit l'évacuation est bouchée qui s'en va en gravitaire, en extérieur ou dans un PVC, ou une pompe de relevage.
Ce type d'installation est donc à déterminer, par vous-même, ou demander à votre société qui s'occupe de l'entretien.
Mais si, le sujet a déjà été abordé maintes fois.
Sur ce, l'évacuation se situe en dessous du niveau du bac soit sur la droite ou la gauche, derrière la façade qu'il faut démonter.
Soit l'évacuation est bouchée qui s'en va en gravitaire, en extérieur ou dans un PVC, ou une pompe de relevage.
Ce type d'installation est donc à déterminer, par vous-même, ou demander à votre société qui s'occupe de l'entretien.
30 juin 2019 à 14:58

Bonjour.
Non, c'est un nid à fuites, ce genre d'intervention, ne sert que pour une intervention ponctuelle, un contrôle, mais certainement pas pour durer dans le temps.
De plus si vous voulez effectuer cette opération vous-même, ce qui est interdit, cette manipulation est dédiée aux personnes habilitées détenant une attestation d'aptitude.
Non, c'est un nid à fuites, ce genre d'intervention, ne sert que pour une intervention ponctuelle, un contrôle, mais certainement pas pour durer dans le temps.
De plus si vous voulez effectuer cette opération vous-même, ce qui est interdit, cette manipulation est dédiée aux personnes habilitées détenant une attestation d'aptitude.
30 juin 2019 à 14:51

Bonjour.
Les deux. Soyons sérieux, pencher un appareil voyons… pourquoi pas le retourner ?
Pour expliquer et en règle générale, quand on demande du froid on déshumidifie, normal, donc la pompe se met en service, normal, une fois que l'H% est stabilisée le froid fonctionnera presque à sa bonne puissance, si bien sûr elle est bien calculée, ce qui est fortement douteux avec un mobile, qui est énergivore si on ne sait pas s'en servir.
Mettre votre appareil sur 24/25°C et le laisser travailler.
Il se peut aussi que l'appareil dans le transport ou la fabrication les tubes frigo vibrent et tapent sur les parois de la clim.
Dans ce cas il faut ouvrir l'appareil et fixer les tubes "vibrants" avec des colliers de fixation (rilsans).
Les deux. Soyons sérieux, pencher un appareil voyons… pourquoi pas le retourner ?
Pour expliquer et en règle générale, quand on demande du froid on déshumidifie, normal, donc la pompe se met en service, normal, une fois que l'H% est stabilisée le froid fonctionnera presque à sa bonne puissance, si bien sûr elle est bien calculée, ce qui est fortement douteux avec un mobile, qui est énergivore si on ne sait pas s'en servir.
Mettre votre appareil sur 24/25°C et le laisser travailler.
Il se peut aussi que l'appareil dans le transport ou la fabrication les tubes frigo vibrent et tapent sur les parois de la clim.
Dans ce cas il faut ouvrir l'appareil et fixer les tubes "vibrants" avec des colliers de fixation (rilsans).
29 juin 2019 à 19:10

Bonjour.
OK, du moment que ce sont les autres qui paient ???


C'est du bon matériel, devrait convenir pour une belle SaM de 35/40 m².
L'UI est un plafonnier donc il faut le mettre dans la prolongation de la pièce la plus longue.
Ensuite tirer (jargon de chantier) les tubes frigorifiques de l'UI vers l'UE qui doivent être du 5/8 1/2 en diamètre de tube en distance vous devriez aller jusque 30 m mini.
Il faut une liaison entre UI et UE pour l'alimentation en la commande.
Attention, cette UE est alimentée électriquement en 380 V +N donc, il faut une alimentation électrique dédiée.
Par contre, effectuer le plan que vous nous avez fourni, cela sera impossible, car, on ne peut pas climatiser plusieurs pièces avec un plafonnier, pas de pression disponible et ça ne fonctionnera pas du tout.
C'est pour une pièce seulement./
OK, du moment que ce sont les autres qui paient ???



C'est du bon matériel, devrait convenir pour une belle SaM de 35/40 m².
L'UI est un plafonnier donc il faut le mettre dans la prolongation de la pièce la plus longue.
Ensuite tirer (jargon de chantier) les tubes frigorifiques de l'UI vers l'UE qui doivent être du 5/8 1/2 en diamètre de tube en distance vous devriez aller jusque 30 m mini.
Il faut une liaison entre UI et UE pour l'alimentation en la commande.
Attention, cette UE est alimentée électriquement en 380 V +N donc, il faut une alimentation électrique dédiée.
Par contre, effectuer le plan que vous nous avez fourni, cela sera impossible, car, on ne peut pas climatiser plusieurs pièces avec un plafonnier, pas de pression disponible et ça ne fonctionnera pas du tout.
C'est pour une pièce seulement./
29 juin 2019 à 18:57

Bonjour.
Oui, c'est quoi un truc à roulette, un mobile ? Un split ?
N'auriez-vous pas mis en mode "auto" avec une température élevée ?
Oui, c'est quoi un truc à roulette, un mobile ? Un split ?
N'auriez-vous pas mis en mode "auto" avec une température élevée ?
29 juin 2019 à 18:41

Bonjour.
Certainement une demande de température trop basse donc déshumidification intense donc démarrage pompe tout à fait normal.
Pendant que vous y êtes mettre un coup de pied violent pendant ce fonctionnement et ça va durer très très longtemps.


Avec une marque comme celle-ci pas chère il ne faut pas s'attendre à des miracles de fonctionnement silencieux.
Si elle fonctionne comme cela laissez la faire son travail.
Certainement une demande de température trop basse donc déshumidification intense donc démarrage pompe tout à fait normal.
Pendant que vous y êtes mettre un coup de pied violent pendant ce fonctionnement et ça va durer très très longtemps.



Avec une marque comme celle-ci pas chère il ne faut pas s'attendre à des miracles de fonctionnement silencieux.
Si elle fonctionne comme cela laissez la faire son travail.
29 juin 2019 à 14:40

Bonjour.
Erreur, il faut tirer au vide avant d'ouvrir les vannes de service gaz.
Erreur, il faut tirer au vide avant d'ouvrir les vannes de service gaz.
29 juin 2019 à 14:33

Bonjour.
J'ai rien compris.
Appeler Fujitsu sur leur plateforme, je pense qu'ils seront ravis de vous répondre.
J'ai rien compris.
Appeler Fujitsu sur leur plateforme, je pense qu'ils seront ravis de vous répondre.
29 juin 2019 à 14:25

Bonjour.
C'est un problème récurrent car l'entretien n'est pas effectué correctement.
Par contre Airton, c'est du Airton très très bas de gamme.
Pas trop le temps de savoir ce qu'est cette clim, un mural ? un allège ? un truc à roulettes (mobile) ?
Donnez-nous plus d'infos.
C'est un problème récurrent car l'entretien n'est pas effectué correctement.
Par contre Airton, c'est du Airton très très bas de gamme.
Pas trop le temps de savoir ce qu'est cette clim, un mural ? un allège ? un truc à roulettes (mobile) ?
Donnez-nous plus d'infos.
29 juin 2019 à 14:23

Bonjour.
La réponse : rien les mettre de côté.
Ces fils servent en série de contact niveau haut en cas de panne pompe ce qui stoppe le fonctionnement froid.
Si vous voulez vous pouvez les brancher mais il faudrait s'en rappeler en cas de non fonctionnement froid.
La réponse : rien les mettre de côté.
Ces fils servent en série de contact niveau haut en cas de panne pompe ce qui stoppe le fonctionnement froid.
Si vous voulez vous pouvez les brancher mais il faudrait s'en rappeler en cas de non fonctionnement froid.
29 juin 2019 à 14:18

Bonjour.
12 kW c'est pas mal mais bonjour la facture électrique. Mais sans réf cela va être difficile de vous conseiller, de plus c'est du neuf ? du vieux ? démonté ? en place ?
Vos intentions de montage démontage ? etc. le maximum d'infos svp.
12 kW c'est pas mal mais bonjour la facture électrique. Mais sans réf cela va être difficile de vous conseiller, de plus c'est du neuf ? du vieux ? démonté ? en place ?
Vos intentions de montage démontage ? etc. le maximum d'infos svp.
29 juin 2019 à 14:15

Bonjour. Bon et bien il n'y a plus qu'à. 



28 juin 2019 à 20:51

Bonjour.
Je dirais donc un manque de gaz.
Surtout avec ce type de gaz, qui est très particulier.
Mais comme je vous l'ai dit, si manque de gaz = fuite = réparation et remise en service.
Par contre il va falloir trouver quelqu'un qui veuille bien faire ce travail.
Citation :Je ne suis pas devin.
Elle me fait ça depuis 2 ans.
Je dirais donc un manque de gaz.
Surtout avec ce type de gaz, qui est très particulier.
Mais comme je vous l'ai dit, si manque de gaz = fuite = réparation et remise en service.
Par contre il va falloir trouver quelqu'un qui veuille bien faire ce travail.
28 juin 2019 à 20:50

Bonjour.
OK, Y avait-il de l'eau ?
OK, Y avait-il de l'eau ?
28 juin 2019 à 20:44

Bonjour.
J'étais un peu pressé, je n'avais pas tout bien lu.
Donc à suivre avec les conseils de Dom.
J'étais un peu pressé, je n'avais pas tout bien lu.
Donc à suivre avec les conseils de Dom.
28 juin 2019 à 20:42

Bonjour.
Je crois qu'il faut nettoyer ou remplacer un filtre ou je ne sais plus quoi.
Lire la notice.
Je crois qu'il faut nettoyer ou remplacer un filtre ou je ne sais plus quoi.
Lire la notice.
28 juin 2019 à 20:40

Bonjour.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, certains constructeurs bloquent d'usine le point mini de température.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, certains constructeurs bloquent d'usine le point mini de température.
28 juin 2019 à 20:35

Bonjour.
J'ai quelques codes.
Il faudrait nous dire ce qui se passe en terme de défaut, clignotements leds en façade par exemple.
J'ai quelques codes.
Il faudrait nous dire ce qui se passe en terme de défaut, clignotements leds en façade par exemple.
28 juin 2019 à 20:33

Bonjour.
Pour la 1ère question, la réponse est simple : non.
Et pour la 2ème question, ce sujet ayant déjà été abordé, la réponse est que ça ne fonctionnera pas, et de plus ce sera énergivore.
Mais si vous voulez le faire libre à vous.
Pour la 1ère question, la réponse est simple : non.
Et pour la 2ème question, ce sujet ayant déjà été abordé, la réponse est que ça ne fonctionnera pas, et de plus ce sera énergivore.
Mais si vous voulez le faire libre à vous.
28 juin 2019 à 20:29

Bonjour.
La marque c'est bien, mais c'est quoi un split que vous venez d'installer ?
Un mobile, une référence, une photo ? serait bien.
La marque c'est bien, mais c'est quoi un split que vous venez d'installer ?
Un mobile, une référence, une photo ? serait bien.
28 juin 2019 à 18:53

Bonjour.
Ou peut-être inversement celui-ci est coincé. Enlever le bac et contrôler ce contact.
Citation :Avez-vous bien remis le bac ? Car il y a un contact qui permet le redémarrage.
J’ai vidangé l'eau mais le bip continue et ne s'allume pas.
Ou peut-être inversement celui-ci est coincé. Enlever le bac et contrôler ce contact.
28 juin 2019 à 18:51