Bonjour,
J'ai une clim Bodner Mann, qui fonctionne correctement, a priori.
En mode chauffage, je dois pousser à 30 degrés max de la télécommande pour démarrer le chauffage, avec une pièce à 18 degrés.
Où est la sonde thermique ? dans la télécommande ? La valeur affichée reste fixe quelque soit la température de la pièce !!
Merci de m'aider.
Salutations.
J'ai une clim Bodner Mann, qui fonctionne correctement, a priori.
En mode chauffage, je dois pousser à 30 degrés max de la télécommande pour démarrer le chauffage, avec une pièce à 18 degrés.
Où est la sonde thermique ? dans la télécommande ? La valeur affichée reste fixe quelque soit la température de la pièce !!
Merci de m'aider.
Salutations.
20 décembre 2017 à 14:08
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème température ambiante clim Bodner Mann
Bonjour.
Connais pas du tout cette marque.
Il faut savoir que le chauffage ne démarre pas immédiatement, une température est demandée, l'UE se met en route, puis une fois que la sonde batterie détecte une température suffisante (37°C) la ventilation de votre UI se met donc en service.
La production de chauffage se contrôle au bout de 20/30 minutes, si vous avez la possibilité prendre la température de soufflage.
Après où est la sonde ? si vous avez une commande sans fils avec des "trous" la sonde est certainement dans la commande, si non elle est en aspiration normalement derrière les filtres.
Si la valeur de l'afficheur ne change pas il est possible que cette sonde de reprise soit décalée, il faudrait démonter cette sonde, et effectuer une mesure en ohmmètre, afin d'en avoir la certitude.
Connais pas du tout cette marque.
Il faut savoir que le chauffage ne démarre pas immédiatement, une température est demandée, l'UE se met en route, puis une fois que la sonde batterie détecte une température suffisante (37°C) la ventilation de votre UI se met donc en service.
La production de chauffage se contrôle au bout de 20/30 minutes, si vous avez la possibilité prendre la température de soufflage.
Après où est la sonde ? si vous avez une commande sans fils avec des "trous" la sonde est certainement dans la commande, si non elle est en aspiration normalement derrière les filtres.
Si la valeur de l'afficheur ne change pas il est possible que cette sonde de reprise soit décalée, il faudrait démonter cette sonde, et effectuer une mesure en ohmmètre, afin d'en avoir la certitude.
20 décembre 2017 à 19:49
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème température ambiante clim Bodner Mann
Bonjour,
J'ai à peu près le même problème sur ma Bodner et Mann, lorsque vous la mettez en chaud à fond... avez-vous un certain nombre de clignotements du voyant rouge ?
P. S. : il n'y a pas de sonde sur les télécommandes Bodner et Mann à ma connaissance, c'est assez rare j'en ai vu que sur des vieilles Samsung... donc la température affichée est la température de consigne que vous avez demandée et ne correspond en rien à la température ambiante.
Cordialement.
J'ai à peu près le même problème sur ma Bodner et Mann, lorsque vous la mettez en chaud à fond... avez-vous un certain nombre de clignotements du voyant rouge ?
P. S. : il n'y a pas de sonde sur les télécommandes Bodner et Mann à ma connaissance, c'est assez rare j'en ai vu que sur des vieilles Samsung... donc la température affichée est la température de consigne que vous avez demandée et ne correspond en rien à la température ambiante.
Cordialement.

03 mars 2018 à 19:48