Bonjour.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
28 janvier 2021 à 11:26
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème sonde clim Airton 12HS03 ou Haier le clône
Bonjour.
La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.
Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.
Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.
Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.
La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.
Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.
Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.
Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.
29 janvier 2021 à 08:02