Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5416
Question dépannage climatisation : Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Bonjour.
J'ai changé le moteur du ventilateur de l'unité extérieure d'un climatiseur Général home, la clim marche pour 1 heure et affiche une erreur EL et s’arrête.
J'ai remarqué que le ventilateur de l'unité extérieure tourne dans le mauvais sens, en étant devant l'hélice elle aspire l'air.
Comment je fais pour inverser le sens de rotation de l'hélice ?
Peut-être j'ai fait une erreur lorsque j'ai branché les fils du moteur aux capacités et aux phases et neutre de courant (les fils du moteur sont orange, rouge, blanc et noir).
A l'aide SVP et merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai changé le moteur du ventilateur de l'unité extérieure d'un climatiseur Général home, la clim marche pour 1 heure et affiche une erreur EL et s’arrête.
J'ai remarqué que le ventilateur de l'unité extérieure tourne dans le mauvais sens, en étant devant l'hélice elle aspire l'air.
Comment je fais pour inverser le sens de rotation de l'hélice ?
Peut-être j'ai fait une erreur lorsque j'ai branché les fils du moteur aux capacités et aux phases et neutre de courant (les fils du moteur sont orange, rouge, blanc et noir).
A l'aide SVP et merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 juin 2019 à 17:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Bonjour.
C'est quoi le code EL ?
Un moteur en 230V mono ne peut tourner que dans le bon sens s'il tourne vraiment dans l'autre sens c'est que celui-ci a un défaut de bobinage.
Pour moi c'est l'hélice qui n'est pas dans le bon sens, voire mal montée ? ou encore l'appareil fonctionne comme cela et là ce n'est qu'un problème HP (haute pression) dû aux chaleurs actuelles, avec cette marque il ne faut pas s'attendre à un fonctionnement optimum.
C'est quoi le code EL ?
Un moteur en 230V mono ne peut tourner que dans le bon sens s'il tourne vraiment dans l'autre sens c'est que celui-ci a un défaut de bobinage.
Pour moi c'est l'hélice qui n'est pas dans le bon sens, voire mal montée ? ou encore l'appareil fonctionne comme cela et là ce n'est qu'un problème HP (haute pression) dû aux chaleurs actuelles, avec cette marque il ne faut pas s'attendre à un fonctionnement optimum.
27 juin 2019 à 19:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Merci PL pour la réponse.
Le moteur tourne dans le sens contraire de l'aiguille de montre.
Mais sur l’hélice le sens de rotation mentionne est le sens de l'aiguille de montre.
Le problème que le ventilo de l'unité extérieur aspire l'air et non dégage l'air.
Le moteur tourne dans le sens contraire de l'aiguille de montre.
Mais sur l’hélice le sens de rotation mentionne est le sens de l'aiguille de montre.
Le problème que le ventilo de l'unité extérieur aspire l'air et non dégage l'air.
27 juin 2019 à 19:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Bonjour.
Donc comme sur la photo dans le sens contraire indiqué par la flèche ?
Si c'est bien le cas, le moteur n'est pas bon. Voir avec votre revendeur.
Si acheté sur internet, cela va être compliqué.
Donc comme sur la photo dans le sens contraire indiqué par la flèche ?
Si c'est bien le cas, le moteur n'est pas bon. Voir avec votre revendeur.
Si acheté sur internet, cela va être compliqué.
27 juin 2019 à 21:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sens de rotation ventilateur de l'UE
Ah oui, bien vérifier si la référence du moteur commandé est bien celle reçue. Et si vous avez gardé l'ancien bien vérifier les références.
27 juin 2019 à 21:13