Question Forum Dépannage Climatisation : Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour,
Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ.
Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40.
J'ai mis en place un thermostat radio Somfy qui me permet de régler la température à distance.
Le problème a commencé à mon retour de déplacement, j'ai augmenté la consigne de 15° à 22° avant mon arrivée et le plancher a mis très longtemps à plafonner à 18°C.
J'ai donc vérifié l'arrivée des tuyaux du compresseur, qui avaient une température d'entrée d'environ 50° et de sortie d'environ 20°.
Cependant, le delta T sur l'eau de circulation était très faible, environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid.
J'ai alors pensé au circulateur. J'ai démonté la vis arrière et effectivement, il y avait un gros bouchon de calcaire qui bloquait la pompe. J'ai donc nettoyé tout cela et la pompe s'est remise à fonctionner.
Cependant le problème persiste curieusement (j'ai beaucoup de mal à imaginer 2 pannes à la fois mais là...).
J'ai donc décidé hier de démonter le circulateur pour vérifier l'état des aubes, et tout est parfait, il tourne librement à la main et sous tension.
Cependant, le corps de pompe est très rouillé, avec des espèces de lamelles collées qui forment des petits amas. J'ai tout nettoyé, mais cela n'a rien changé, car cela ne bloquait pas le fluide de toute manière.
Quelqu'un aurait-il une idée me permettant de résoudre mon problème ?
Pour résumer le compresseur fait selon moi bien son travail, mais l'énergie qu'il amène à l'échangeur n'est pas suffisamment récupéré par l'eau du plancher.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ.
Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40.
J'ai mis en place un thermostat radio Somfy qui me permet de régler la température à distance.
Le problème a commencé à mon retour de déplacement, j'ai augmenté la consigne de 15° à 22° avant mon arrivée et le plancher a mis très longtemps à plafonner à 18°C.
J'ai donc vérifié l'arrivée des tuyaux du compresseur, qui avaient une température d'entrée d'environ 50° et de sortie d'environ 20°.
Cependant, le delta T sur l'eau de circulation était très faible, environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid.
J'ai alors pensé au circulateur. J'ai démonté la vis arrière et effectivement, il y avait un gros bouchon de calcaire qui bloquait la pompe. J'ai donc nettoyé tout cela et la pompe s'est remise à fonctionner.
Cependant le problème persiste curieusement (j'ai beaucoup de mal à imaginer 2 pannes à la fois mais là...).
J'ai donc décidé hier de démonter le circulateur pour vérifier l'état des aubes, et tout est parfait, il tourne librement à la main et sous tension.
Cependant, le corps de pompe est très rouillé, avec des espèces de lamelles collées qui forment des petits amas. J'ai tout nettoyé, mais cela n'a rien changé, car cela ne bloquait pas le fluide de toute manière.
Quelqu'un aurait-il une idée me permettant de résoudre mon problème ?
Pour résumer le compresseur fait selon moi bien son travail, mais l'énergie qu'il amène à l'échangeur n'est pas suffisamment récupéré par l'eau du plancher.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
03 janvier 2020 à 14:08
Forum Climatisation Réponse 1
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour et bonne année.
"Environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid."
Vous voulez dire départ/retour ?
"Environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid."
Vous voulez dire départ/retour ?
03 janvier 2020 à 16:34
Forum Climatisation Réponse 2
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour.
Est-ce que le plancher chauffant a déjà été nettoyé ?
Est-ce que le plancher chauffant a déjà été nettoyé ?
03 janvier 2020 à 21:46
Forum Climatisation Réponse 3
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour.
Désolé du retard dans ma réponse.
Oui 25° au départ et 20° au retour.
J'ai bien nettoyé tout le plancher du coup. En fait, mon problème vient d'une des sécurités.
J'ai depuis shunté les sécurités, je pense que c'est le débitmètre qui est HS.
Cela fonctionne avec le shunt.
Mais je n'en trouve pas du même modèle pour le remplacer...
Désolé du retard dans ma réponse.
Oui 25° au départ et 20° au retour.
J'ai bien nettoyé tout le plancher du coup. En fait, mon problème vient d'une des sécurités.
J'ai depuis shunté les sécurités, je pense que c'est le débitmètre qui est HS.
Cela fonctionne avec le shunt.
Mais je n'en trouve pas du même modèle pour le remplacer...
14 août 2020 à 06:16