Question Forum Climatisation : Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour.
Et merci d’avance de votre aide,
J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL.
La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu à un moteur de ventilateur de l’UE défaillant. Il a donc été changé mais rien n’y a fait.
J’ai donc changé l’UE par une autre mais neuve (AOY30LMBWL) et le résultat est toujours le même :
- en mode froid : la PAC fonction 5-6 mn puis s’arrête (sécurité ?)
- en mode chaud : le fonctionnement est normal.
Atlantic pense que la PAC se met en sécurité en mode froid mais ne peut m’en dire plus. Deux frigoristes sont déjà passés.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci et à bientôt.
Frédérick
Et merci d’avance de votre aide,
J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL.
La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu à un moteur de ventilateur de l’UE défaillant. Il a donc été changé mais rien n’y a fait.
J’ai donc changé l’UE par une autre mais neuve (AOY30LMBWL) et le résultat est toujours le même :
- en mode froid : la PAC fonction 5-6 mn puis s’arrête (sécurité ?)
- en mode chaud : le fonctionnement est normal.
Atlantic pense que la PAC se met en sécurité en mode froid mais ne peut m’en dire plus. Deux frigoristes sont déjà passés.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci et à bientôt.
Frédérick
14 août 2022 à 19:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour.
Quand elle s'arrête, est-ce que l'UI montre des clignotements de voyants? Si oui lesquels et combien de fois? Si rien, allez ouvrir l'UE et cherchez une LED qui clignote. 6LK, combien de fois?
Quand elle s'arrête, est-ce que l'UI montre des clignotements de voyants? Si oui lesquels et combien de fois? Si rien, allez ouvrir l'UE et cherchez une LED qui clignote. 6LK, combien de fois?
14 août 2022 à 23:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonsoir.
La led de l’unité extérieure n’indique aucun message d’erreur (ni la télécommande filaire d’ailleurs).
L’unité intérieure possède également une led pour indiquer un code erreur? Elle se trouve sur la platine de régulation de l’UI ?
Rien n’est indiqué à ce propos dans le manuel d’installation.
Merci de votre réponse.
Bonne soirée.
La led de l’unité extérieure n’indique aucun message d’erreur (ni la télécommande filaire d’ailleurs).
L’unité intérieure possède également une led pour indiquer un code erreur? Elle se trouve sur la platine de régulation de l’UI ?
Rien n’est indiqué à ce propos dans le manuel d’installation.
Merci de votre réponse.
Bonne soirée.
15 août 2022 à 00:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour,
En règle générale si le moteur UE HS, la carte inverter va avec.
Et pas impossible que l'UE soit compatible avec votre UI (à vérifier) de plus si elle est d'occasion.
En règle générale si le moteur UE HS, la carte inverter va avec.
Et pas impossible que l'UE soit compatible avec votre UI (à vérifier) de plus si elle est d'occasion.
15 août 2022 à 13:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour,
Cette unité extérieure est normalement compatible avec mon UI d’après Atlantic (d’ailleurs certains sur ce forum ont cette configuration).
Cette UE vient d’un plombier qui l’avait en stock (elle était neuve dans son carton d’origine).
C’est pourquoi je soupçonne la régulation ou une sonde quelconque de l’UI d’être à l’origine du problème (mais mes compétences sont bien trop limitées pour l’affirmer).
Bref, je suis perdu ;)
Merci de vos retours.
Cette unité extérieure est normalement compatible avec mon UI d’après Atlantic (d’ailleurs certains sur ce forum ont cette configuration).
Cette UE vient d’un plombier qui l’avait en stock (elle était neuve dans son carton d’origine).
C’est pourquoi je soupçonne la régulation ou une sonde quelconque de l’UI d’être à l’origine du problème (mais mes compétences sont bien trop limitées pour l’affirmer).
Bref, je suis perdu ;)
Merci de vos retours.
15 août 2022 à 14:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour.
Sur l'UI, les voyants qui pourraient clignoter sont ceux visibles directement (timer, operation...)
PL : on parle là du moteur de l'hélice, pas du compresseur.
Sur l'UI, les voyants qui pourraient clignoter sont ceux visibles directement (timer, operation...)
PL : on parle là du moteur de l'hélice, pas du compresseur.
15 août 2022 à 18:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour,
Sur l’ancienne UE, le moteur de l’hélice (réf 897303) avait été changé sans résultats probants.
Le professionnel avait bien pensé à un problème de platine de régulation de l’UE mais la nouvelle UE présente les mêmes soucis d’où les soupçons sur l’UI.
Concernant les voyants qui pourraient clignoter, vous parlez de l’affichage sur la télécommande ou sur une carte de l’UI ?
Merci.
Sur l’ancienne UE, le moteur de l’hélice (réf 897303) avait été changé sans résultats probants.
Le professionnel avait bien pensé à un problème de platine de régulation de l’UE mais la nouvelle UE présente les mêmes soucis d’où les soupçons sur l’UI.
Concernant les voyants qui pourraient clignoter, vous parlez de l’affichage sur la télécommande ou sur une carte de l’UI ?
Merci.
15 août 2022 à 20:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
visibles directement = sans rien démonter = en façade...
15 août 2022 à 23:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Oups... J'avais oublié que vous aviez un gainable, donc il n'y a pas de façade... :-) J'étais resté sur un split. J'ignore s'il y a des voyants visibles sur ce genre d'UI. Si la machine ne donne aucun code erreur (UE, UI, TC), je ne peux guère aller plus loin, désolé.
16 août 2022 à 07:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour.
C’est bien là le problème, il n’y a pas de code erreur qui s’affiche bien que l’UE s’arrête en mode froid.
Que faire alors ?
Trois professionnels n’ont pas réussi à établir un diagnostic.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci et bonne journée.
C’est bien là le problème, il n’y a pas de code erreur qui s’affiche bien que l’UE s’arrête en mode froid.
Que faire alors ?
Trois professionnels n’ont pas réussi à établir un diagnostic.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci et bonne journée.
16 août 2022 à 09:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour,
Après changement de la carte de régulation de l’UI, tout refonctionne.
Merci et bonne journée.
Après changement de la carte de régulation de l’UI, tout refonctionne.
Merci et bonne journée.
28 août 2022 à 22:26
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour,
j'ai actuellement un problème qui semble similaire au vôtre. En hiver, je n'ai aucun souci, mon gainable démarre juste en appoint mais il semble fonctionner normalement.
En revanche, en été, la climatisation démarre parfois 3 minutes après, puis le groupe extérieur s'arrête et l'unité intérieure suit. La consigne de température n'est pas atteinte et le voyant vert sur la télécommande Atlantic reste allumé.
Parfois, la climatisation redémarre un peu plus longtemps avant de s'arrêter à nouveau. Lorsqu'il y a plusieurs thermostats en demande, cela semble tourner plus longtemps.
J'ai une régulation Bailindustrie et mon unité intérieure est un ARYG30LMLE.
Mon installation date de 2018 et mon installateur a rechargé en gaz en 2020. En 2023, un autre a détecté une fuite au djudjon et a rechargé à nouveau, mais cela n'a pas résolu le problème. Bien sûr, je n'ai aucun code de défaut comme Fredcorse.
Si quelqu'un a une idée ou si Fredcorse peut m'en dire plus sur ces défauts, je vous remercie d'avance.
j'ai actuellement un problème qui semble similaire au vôtre. En hiver, je n'ai aucun souci, mon gainable démarre juste en appoint mais il semble fonctionner normalement.
En revanche, en été, la climatisation démarre parfois 3 minutes après, puis le groupe extérieur s'arrête et l'unité intérieure suit. La consigne de température n'est pas atteinte et le voyant vert sur la télécommande Atlantic reste allumé.
Parfois, la climatisation redémarre un peu plus longtemps avant de s'arrêter à nouveau. Lorsqu'il y a plusieurs thermostats en demande, cela semble tourner plus longtemps.
J'ai une régulation Bailindustrie et mon unité intérieure est un ARYG30LMLE.
Mon installation date de 2018 et mon installateur a rechargé en gaz en 2020. En 2023, un autre a détecté une fuite au djudjon et a rechargé à nouveau, mais cela n'a pas résolu le problème. Bien sûr, je n'ai aucun code de défaut comme Fredcorse.
Si quelqu'un a une idée ou si Fredcorse peut m'en dire plus sur ces défauts, je vous remercie d'avance.
28 juin 2024 à 20:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC gainable Atlantic
Bonjour Mickagard.
J’ai la même UI que vous ! Et même soucis
Je vais faire changer la platine de régulation, avez vous fait la réparation et a t’elle marché ?
Merci.
J’ai la même UI que vous ! Et même soucis
Je vais faire changer la platine de régulation, avez vous fait la réparation et a t’elle marché ?
Merci.