Question Forum Climatisation : Problème climatiseur DAKOTA 12
Bonjour,
J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. J’ai le IRFBE20 qui a explosé, j'ai pu récupérer les autres composants (diodes, transistors, résistances et condensateurs chimiques).
Je voudrai savoir si je remplace le IRFBE20 par un IRFBE 30, cela ne pose pas de problème et, de plus je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 (même le code noté dessus), elle a chauffé et je ne sais pas si j'ai la bonne valeur, elle se situe à côté du gros relais 12V.
Si quelqu'un a un schéma de cette carte cela m’intéresse aussi.
Cordialement.
JlB
J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. J’ai le IRFBE20 qui a explosé, j'ai pu récupérer les autres composants (diodes, transistors, résistances et condensateurs chimiques).
Je voudrai savoir si je remplace le IRFBE20 par un IRFBE 30, cela ne pose pas de problème et, de plus je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 (même le code noté dessus), elle a chauffé et je ne sais pas si j'ai la bonne valeur, elle se situe à côté du gros relais 12V.
Si quelqu'un a un schéma de cette carte cela m’intéresse aussi.
Cordialement.
JlB
23 janvier 2017 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur DAKOTA 12
Bonjour jeanluc
Pas de problème pour le remplacement du transistor.
Il ne doit pas y avoir que lui comme dégâts !
Si j'ai la carte dans les mains, je peux vous faire le schéma de la carte et pourquoi pas une réparation gratuite si j'ai les composants en stock.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander mon adresse mail perso à l'administrateur.
Bon courage.
Pas de problème pour le remplacement du transistor.
Il ne doit pas y avoir que lui comme dégâts !
Si j'ai la carte dans les mains, je peux vous faire le schéma de la carte et pourquoi pas une réparation gratuite si j'ai les composants en stock.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander mon adresse mail perso à l'administrateur.
Bon courage.
24 janvier 2017 à 08:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur DAKOTA 12
Bonjour,
Je vous remercie, mais j'ai déjà dessoudé et commandé les composants défectueux.
Ce que je suis sûr, c'est que les circuits alimentés en 5V fonctionnent, j'ai alimenté, avec une alimentation stabilisée l'entrée du régulateur 7805 et les leds fonctionnent.
J'ai juste un problème avec la résistance R159 qui a chauffé (sa valeur mesurée est de 12 ohms), mais je ne sais pas si c'est sa vraie valeur, le codage s'est effacé.
Je vous tiendrais au courant si je fais appel à vous pour remettre les composants (j'ai pris des photos et un schéma d'implantation avant de dessouder les composants).
Cordialement.
JlB
Je vous remercie, mais j'ai déjà dessoudé et commandé les composants défectueux.
Ce que je suis sûr, c'est que les circuits alimentés en 5V fonctionnent, j'ai alimenté, avec une alimentation stabilisée l'entrée du régulateur 7805 et les leds fonctionnent.
J'ai juste un problème avec la résistance R159 qui a chauffé (sa valeur mesurée est de 12 ohms), mais je ne sais pas si c'est sa vraie valeur, le codage s'est effacé.
Je vous tiendrais au courant si je fais appel à vous pour remettre les composants (j'ai pris des photos et un schéma d'implantation avant de dessouder les composants).
Cordialement.
JlB
24 janvier 2017 à 20:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur DAKOTA 12
Bonjour,
J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. Je suis à la recherche du code inscrit sur la résistance R159 qui a chauffé et dont je n'ai plus la valeur.
Cordialement.
JlB
J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. Je suis à la recherche du code inscrit sur la résistance R159 qui a chauffé et dont je n'ai plus la valeur.
Cordialement.
JlB
01 février 2017 à 20:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur DAKOTA 12
Panne carte PCB DCI AIRWELL
Bonjour,
Je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 située à côté du plus gros relais de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW.
J'ai remplacé les composants défectueux, l'alimentation à découpage s'amorce, mais ne monte pas suffisamment en tension (6V en entrée du régulateur 5V), sachant que cette résistance avait surchauffé en faisant des essais et je n'ai plus le code inscrit sur cette dernière et j'ai mis la valeur mesurée à ohmmètre.
Cette carte se trouve sur l’unité extérieure, modèle GC12RCDCI.
Cordialement.
JLB
Bonjour,
Je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 située à côté du plus gros relais de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW.
J'ai remplacé les composants défectueux, l'alimentation à découpage s'amorce, mais ne monte pas suffisamment en tension (6V en entrée du régulateur 5V), sachant que cette résistance avait surchauffé en faisant des essais et je n'ai plus le code inscrit sur cette dernière et j'ai mis la valeur mesurée à ohmmètre.
Cette carte se trouve sur l’unité extérieure, modèle GC12RCDCI.
Cordialement.
JLB
04 février 2017 à 19:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatiseur DAKOTA 12
Invité
C'est une résistance de 100 ohms 10W.
11 juillet 2017 à 14:10