Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3787
Question Forum Climatisation : Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Bonjour.
Est-ce que je peux utiliser une valve 4 voies spécialement conçue pour du gaz R22 avec un gaz R 410.
Merci pour votre réponse.
Est-ce que je peux utiliser une valve 4 voies spécialement conçue pour du gaz R22 avec un gaz R 410.

Merci pour votre réponse.
23 janvier 2017 à 10:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Bonjour.
Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2017 à 17:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Bonsoir,
Oui comme dit par PL, je ne vois pas de contre-indication à faire ce montage.
En revanche, si vous utilisez une vanne d'inversion de cycle d'occasion, pensez à rincer les tubes car l'huile utilisée dans les compresseurs R22 n'est pas compatible avec celle du R410A, et même en infime quantité, elle peut contaminer votre installation et causer le blocage mécanique du compresseur.
Attention, soudure à l'argent avec décapant conseillé... et tubes propres...
Cordialement.
Oui comme dit par PL, je ne vois pas de contre-indication à faire ce montage.
En revanche, si vous utilisez une vanne d'inversion de cycle d'occasion, pensez à rincer les tubes car l'huile utilisée dans les compresseurs R22 n'est pas compatible avec celle du R410A, et même en infime quantité, elle peut contaminer votre installation et causer le blocage mécanique du compresseur.
Attention, soudure à l'argent avec décapant conseillé... et tubes propres...
Cordialement.
26 janvier 2017 à 21:41