Bonjour.
J'ai un souci sur ma Ram130qh5 (4 splits UI branchés dessus (2+2)).
Je n'ai plus de 33V sur le bornier moteur du bas.
Moteur du haut fonctionne (UI OK).
Après démontage, j'observe que la grande carte de puissance a souffert.
Une varistance s'est vaporisée et le fusible adjacent apparemment aussi.
Pensez-vous que l'origine est une surtension externe (foudre ou autre) ou que cela vienne du moteur en lui-même.
J'ai peur qu'en changeant ces composants ils re-crament directs
et propagent la panne plus loin.
Comme je m'en sers qu'en clim, je ne sais pas que cela est arrivé exactement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci sur ma Ram130qh5 (4 splits UI branchés dessus (2+2)).
Je n'ai plus de 33V sur le bornier moteur du bas.
Moteur du haut fonctionne (UI OK).
Après démontage, j'observe que la grande carte de puissance a souffert.
Une varistance s'est vaporisée et le fusible adjacent apparemment aussi.
Pensez-vous que l'origine est une surtension externe (foudre ou autre) ou que cela vienne du moteur en lui-même.
J'ai peur qu'en changeant ces composants ils re-crament directs
et propagent la panne plus loin.Comme je m'en sers qu'en clim, je ne sais pas que cela est arrivé exactement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juin 2017 à 00:04
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 871 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'Horizon. Photo Patrice Faro. Difficile de voir l'horizon dans Paris, mais en faisant une pause café, rue de Rennes dans le 6ème arrondissement, je me suis arrêté à la terrasse d'un café restaurant qui s'appelle l'Horizon. Bonne lumière, j'en profite, je shoote.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 871 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'Horizon. Photo Patrice Faro. Difficile de voir l'horizon dans Paris, mais en faisant une pause café, rue de Rennes dans le 6ème arrondissement, je me suis arrêté à la terrasse d'un café restaurant qui s'appelle l'Horizon. Bonne lumière, j'en profite, je shoote.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 juin 2017 à 00:16
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Bonjour.
Déjà la varistance n'est pas utile dans un fonctionnement normal, on peut s'en passer. Elle sert uniquement en cas de surtension violente, mais dans votre cas, elle a probablement claqué toute seule à cause d'un défaut. Elle voit la tension secteur en permanence, et si un chemin résistif se créé dans le composant, celui-ci va être de plus en plus "puissant" et va au final faire monter sa température au delà du supportable... et donc exploser. Si c'était une surtension genre foudre, l'autre partie du RAM130 aurait aussi souffert.
Le fusible 5A étant en amont, il a probablement claqué aussi, mais vérifiez ce point, ainsi que le fusible 25A en entrée de carte. S'ils sont toujours bons, il est probable que l'électronique n'a pas souffert. Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de mesure à 0 ohm en testant les résistances vues sur les broches du pont de redressement. Il est au milieu et en bas de la photo, et a 4 broches, donc 6 mesures en tout.
Cordialement, Dom.
Déjà la varistance n'est pas utile dans un fonctionnement normal, on peut s'en passer. Elle sert uniquement en cas de surtension violente, mais dans votre cas, elle a probablement claqué toute seule à cause d'un défaut. Elle voit la tension secteur en permanence, et si un chemin résistif se créé dans le composant, celui-ci va être de plus en plus "puissant" et va au final faire monter sa température au delà du supportable... et donc exploser. Si c'était une surtension genre foudre, l'autre partie du RAM130 aurait aussi souffert.
Le fusible 5A étant en amont, il a probablement claqué aussi, mais vérifiez ce point, ainsi que le fusible 25A en entrée de carte. S'ils sont toujours bons, il est probable que l'électronique n'a pas souffert. Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de mesure à 0 ohm en testant les résistances vues sur les broches du pont de redressement. Il est au milieu et en bas de la photo, et a 4 broches, donc 6 mesures en tout.
Cordialement, Dom.
16 juin 2017 à 08:19
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Merci pour la réponse rapide.
Je viens de tester tout ça.
5A HS
25A OK
Les 2 Résistances blanches OK (R2 et R5) et pas de 0 ohm quand je croise les mesures.
Cordialement.
Stéphane
Je viens de tester tout ça.
5A HS
25A OK
Les 2 Résistances blanches OK (R2 et R5) et pas de 0 ohm quand je croise les mesures.
Cordialement.
Stéphane
16 juin 2017 à 18:59
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Je me suis mal exprimé. Mesurez le pont de diodes à l'ohmmètre, c'est le boîtier gris à 4 broches dans le prolongement du fusible. En français, "résistance" désigne à la fois le composant et sa valeur. En anglais, c'est plus clair, le composant est "resistor", sa valeur "résistance". D'où la confusion ici. Les 6 mesures que vous allez faire sur le pont ne doivent pas être nulles, ce qui dénoterait un court-circuit soit dans le pont soit ailleurs (IC1 ou IC2, par ex).
16 juin 2017 à 20:04
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Je suis novice en électronique mais j'avais aussi vérifié cela et il n'y a aucune continuité entre les 4 broches de ce pont.
Dans l'attente de vous lire.
Dans l'attente de vous lire.
16 juin 2017 à 20:19
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Bon, très bien. Dans ce cas, remplacez le fusible 5A, enlevez la varistance, nettoyez les projections et il y a de bonnes chances pour que tout reparte. Si vous n'avez pas de fusible de rechange, taillez une bande de papier d'alu de 2mm x 5cm, pliez la en fer à cheval et coincez la dans le support du fusible en réinsérant le fusible mort.
17 juin 2017 à 06:52
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
J'ai supprimé la thermistance et ai changé le fusible.
J'avais du 6.3A sous la main c'est toujours que le papier alu.
Je pense avoir tout rebranché correctement, et ça ne redémarre pas, toujours pas de 33V, il y a bien un autre problème.
La LED 301 et 304 clignote en permanence, je me suis arrêté de compter après 16, 17 coups.
J'avais du 6.3A sous la main c'est toujours que le papier alu.
Je pense avoir tout rebranché correctement, et ça ne redémarre pas, toujours pas de 33V, il y a bien un autre problème.

La LED 301 et 304 clignote en permanence, je me suis arrêté de compter après 16, 17 coups.
17 juin 2017 à 15:45
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Ben sans comprendre pourquoi ça s'est remis en route. Ça fait 15 minutes que ça tourne.
C’était finalement que le fusible.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
C’était finalement que le fusible.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé.

17 juin 2017 à 18:22
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Bon je ne comprends pas comment mais ça re-fonctionnne. 

Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
Faut-il quand même que je rachète la varistance ou c'est vraiment inutile ?
Si oui quelle est sa valeur car la mienne est illisible ?


Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
Faut-il quand même que je rachète la varistance ou c'est vraiment inutile ?
Si oui quelle est sa valeur car la mienne est illisible ?
17 juin 2017 à 18:37
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème carte clim Ram130qh5
Bonjour.
J'vous l'avais dit qu'ça r'marcherait! :-)
Sur beaucoup de machines, il y a une tempo de 3 mn à la remise sous tension pour éviter que le compresseur ne redémarre avec la tuyauterie en pression. Si c'est ce qui s'est passé, c'est donc normal. Si le temps a été bien plus long... je ne sais pas trop. Peut-être un connecteur mal ré-enfiché?
Les varistances ne servent que lorsque la surtension est modérée. En cas de déluge électrique, les composants après le fusible claqueront quand même. Si vous tenez à remplacer la varistance, il y en a 2 à priori identiques proches de l'arrivée du secteur sur la carte. Ce qui, entre nous, milite pour un non remplacement dans la mesure où ces deux-là sont aussi censées protéger des surtensions.
Cordialement, Dom.
J'vous l'avais dit qu'ça r'marcherait! :-)
Sur beaucoup de machines, il y a une tempo de 3 mn à la remise sous tension pour éviter que le compresseur ne redémarre avec la tuyauterie en pression. Si c'est ce qui s'est passé, c'est donc normal. Si le temps a été bien plus long... je ne sais pas trop. Peut-être un connecteur mal ré-enfiché?
Les varistances ne servent que lorsque la surtension est modérée. En cas de déluge électrique, les composants après le fusible claqueront quand même. Si vous tenez à remplacer la varistance, il y en a 2 à priori identiques proches de l'arrivée du secteur sur la carte. Ce qui, entre nous, milite pour un non remplacement dans la mesure où ces deux-là sont aussi censées protéger des surtensions.
Cordialement, Dom.
18 juin 2017 à 07:14