Question Forum Climatisation : Problème climatisation Hitachi RAK-50RXE
Bonjour,
J'ai allumé mon chauffage hier et je n'ai rencontré aucun problème.
Cependant, aujourd'hui, il s'éteint aussitôt sans s'enclencher. De plus, le voyant minuteur clignote 12 fois.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution à ce problème ?
Merci.
J'ai allumé mon chauffage hier et je n'ai rencontré aucun problème.
Cependant, aujourd'hui, il s'éteint aussitôt sans s'enclencher. De plus, le voyant minuteur clignote 12 fois.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution à ce problème ?
Merci.
25 octobre 2024 à 20:23
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Hitachi RAK-50RXE
Bonjour.
Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas sur ce forum où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres. Je ne garantis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est une piste à explorer.
Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas sur ce forum où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres. Je ne garantis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est une piste à explorer.
26 octobre 2024 à 08:21