Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
8280
Question Forum Dépannage Climatisation : Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Bonjour.
Le voyant de mon bloc de clim clignote 1 fois.
Mais plus de chauffage.
Réf : Hitachi RAK-25NH6
Savez-vous à quoi cela correspond ?
Merci d'avance de votre aide.
Céline
Le voyant de mon bloc de clim clignote 1 fois.
Mais plus de chauffage.
Réf : Hitachi RAK-25NH6
Savez-vous à quoi cela correspond ?
Merci d'avance de votre aide.
Céline
18 décembre 2022 à 10:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Re.
Ça me le fait sur tous les blocs de clim allumés en même temps.
Donc est-ce que ça vient de l'unité dehors à cause du froid en ce moment ?
Désolé, je découvre.
Ça me le fait sur tous les blocs de clim allumés en même temps.
Donc est-ce que ça vient de l'unité dehors à cause du froid en ce moment ?
Désolé, je découvre.
18 décembre 2022 à 12:45
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
1/ C'est un multisplit, et tous les splits disent pareil. Pourquoi ne pas l'avoir dit au début?
2/ Je vous propose une manip pour orienter le diagnostic. Apparemment vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire. Au cas où vous vous décideriez à la faire, tous les splits doivent être dans le mode froid, ou arrêtés (sauf celui en demande de froid).
2/ Je vous propose une manip pour orienter le diagnostic. Apparemment vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire. Au cas où vous vous décideriez à la faire, tous les splits doivent être dans le mode froid, ou arrêtés (sauf celui en demande de froid).
18 décembre 2022 à 15:01
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Désolé de ne pas vous avoir donné toutes les infos.
J'ai plusieurs unités.
J'ai testé de passer en froid (tous les blocs éteints et juste celui allumé en froid).
Ensuite, après un temps d'attente, j'ai repassé en chaud. Mais le problème recommence.
Je pense que je dois avoir une fuite de gaz car une seule ça va un peu près. Dès que j'en ai plusieurs en route, ça clignote.
Merci de votre aide en tout cas.
J'ai plusieurs unités.
J'ai testé de passer en froid (tous les blocs éteints et juste celui allumé en froid).
Ensuite, après un temps d'attente, j'ai repassé en chaud. Mais le problème recommence.
Je pense que je dois avoir une fuite de gaz car une seule ça va un peu près. Dès que j'en ai plusieurs en route, ça clignote.
Merci de votre aide en tout cas.
18 décembre 2022 à 17:29
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Effectivement, ça en a l'air. Il va falloir faire appel à un pro pour rechercher la fuite, mettre sous pression d'azote, puis recharger.
18 décembre 2022 à 18:15
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Voyant clignote une fois clim Hitachi RAK-25NH6
Merci de vos réponses en tout cas.
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année à vous.
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année à vous.
18 décembre 2022 à 18:51