Pièces clim Hitachi RAM65QH5
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
6817
Question Forum Climatisation : Pièces clim Hitachi RAM65QH5
Bonjour tout le monde.
Je possède une PAC Hitachi RAM65QH5 avec 3 UI. Hier soir elle c’est arrêté et elle s’est mise en défaut.
La led 301 allumée et la led 302 clignote 3 fois.
Ce code me ramène d’après la liste, a la sonde de température extérieur de la pompe.
J'ai trouvé sur internet une sonde de température extérieur, mais sous la référence RAM65QH4.
Voici ma question, savez vous quelle est la différence entre la RAM65QH5 et la RAM65QH4 ?
Est-ce que la sonde est compatible avec le modèles de ma pompe ?
Mon PAC date de 2007 et les pièces sont difficiles à trouver sur internet.
Je suppose que ce modèles ne se fait plus...
Merci d’avance pour votre aide.
Je possède une PAC Hitachi RAM65QH5 avec 3 UI. Hier soir elle c’est arrêté et elle s’est mise en défaut.
La led 301 allumée et la led 302 clignote 3 fois.
Ce code me ramène d’après la liste, a la sonde de température extérieur de la pompe.
J'ai trouvé sur internet une sonde de température extérieur, mais sous la référence RAM65QH4.
Voici ma question, savez vous quelle est la différence entre la RAM65QH5 et la RAM65QH4 ?
Est-ce que la sonde est compatible avec le modèles de ma pompe ?
Mon PAC date de 2007 et les pièces sont difficiles à trouver sur internet.
Je suppose que ce modèles ne se fait plus...
Merci d’avance pour votre aide.
03 février 2021 à 15:34
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Pièces clim Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Voici les caractéristiques de vos sondes. Pour un essai, vous pouvez la remplacer par une résistance correspondant à la température extérieure, histoire de voir si la clim repart. Je n'ai pas de doc QH4, mais il est probable qu'elles soient compatibles (vérifiez la validité du tableau avec vos autres sondes).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les caractéristiques de vos sondes. Pour un essai, vous pouvez la remplacer par une résistance correspondant à la température extérieure, histoire de voir si la clim repart. Je n'ai pas de doc QH4, mais il est probable qu'elles soient compatibles (vérifiez la validité du tableau avec vos autres sondes).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2021 à 07:30
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Pièces clim Hitachi RAM65QH5
D’accord.
Je n’ai jamais changé de résistance.
Je vais regarder ça.
Merci pour l’info. Je vous tiens au courant.
Je n’ai jamais changé de résistance.
Je vais regarder ça.
Merci pour l’info. Je vous tiens au courant.
04 février 2021 à 09:31
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Pièces clim Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
J’ai nettoyé la sonde et la pompe est repartie.
Je n’ai pas touché aux résistances. Merci.
J’ai nettoyé la sonde et la pompe est repartie.
Je n’ai pas touché aux résistances. Merci.
06 février 2021 à 08:56