Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
6816
Question Forum Climatisation : Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
Bonjour.
J'ai suivi tous vos conseils au préalable.
Contrôle du circuit d'eau OK.
J'ai vidangé plusieurs fois le circuit et le filtre OK.
Circulateur OK.
Reste, le régulateur ??? Hier, la PAC a fonctionné normalement. Sur 1H, j'ai fait le relevé des températures entrée sortie.
Le Delta est important 27 degrés entre les deux.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
A bientôt. Deil
J'ai suivi tous vos conseils au préalable.
Contrôle du circuit d'eau OK.
J'ai vidangé plusieurs fois le circuit et le filtre OK.
Circulateur OK.
Reste, le régulateur ??? Hier, la PAC a fonctionné normalement. Sur 1H, j'ai fait le relevé des températures entrée sortie.
Le Delta est important 27 degrés entre les deux.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
A bientôt. Deil
03 février 2021 à 08:56
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
Bonjour,
Je mets le lien vers la notice pour ceux que ça intéresse :
https://www.google.com/search?q=Technibel+Phr11+service+manual
Première occurrence = notice PHR 6/20, c'est la bonne ?
La PàC démarre, chauffe et s'arrête sur alarme E41 et E01, c'est ça ?
E41 = débit d'eau => Faudrait tester J1 (pressostat différentiel eau).
E01 = HP.
Je mets le lien vers la notice pour ceux que ça intéresse :
https://www.google.com/search?q=Technibel+Phr11+service+manual
Première occurrence = notice PHR 6/20, c'est la bonne ?
La PàC démarre, chauffe et s'arrête sur alarme E41 et E01, c'est ça ?
E41 = débit d'eau => Faudrait tester J1 (pressostat différentiel eau).
E01 = HP.
03 février 2021 à 13:31
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
Comment tester J1, le pressostat différentiel ?
03 février 2021 à 14:12