Bonjour.
Si j'amène ma sortie d'air de VMC devant l’échangeur de la PAC Technibel PHR11, puis-je réduire les alarmes E01 récurrentes ?
Explication : Apporter environ 100M3 d'air à 7° à l'échangeur de la PAC, pour réduire les cycles de dégivrage et, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°.
Même si je n'espère pas un meilleur rendement en sachant que la PAC brasse 300M3 d'air environ pour son fonctionnement..
Que pensez-vous de ma réflexion ?
Nota : le but serait d'éviter de toucher aux paramètres de la PAC.
Merci pour votre avis et de votre aide.
M. Richard.
Si j'amène ma sortie d'air de VMC devant l’échangeur de la PAC Technibel PHR11, puis-je réduire les alarmes E01 récurrentes ?
Explication : Apporter environ 100M3 d'air à 7° à l'échangeur de la PAC, pour réduire les cycles de dégivrage et, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°.
Même si je n'espère pas un meilleur rendement en sachant que la PAC brasse 300M3 d'air environ pour son fonctionnement..
Que pensez-vous de ma réflexion ?
Nota : le but serait d'éviter de toucher aux paramètres de la PAC.
Merci pour votre avis et de votre aide.
M. Richard.
19 avril 2021 à 10:06
Réponse 1 du forum climatisation
Suggestion réduire les E01 sur PHR11
Bonjour,
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
22 avril 2021 à 17:53