Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
7046
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur ma pompe à chaleur air/air Hitachi RAM65QH5
La pompe ne fait plus de chauffage.
Sur la carte il y a le défaut led301 + led 302 qui clignote 3 fois.
Ce qui donne sonde de température extérieure. J’ai changé la sonde.
Là elle ne démarre plus du tout et il n’y a aucun défaut. En mode froid elle fonctionne très bien.
Pensez-vous que c’est la carte qui dysfonctionne ?
Merci d’avance pour vos réponses.
J'ai un problème sur ma pompe à chaleur air/air Hitachi RAM65QH5
La pompe ne fait plus de chauffage.
Sur la carte il y a le défaut led301 + led 302 qui clignote 3 fois.
Ce qui donne sonde de température extérieure. J’ai changé la sonde.
Là elle ne démarre plus du tout et il n’y a aucun défaut. En mode froid elle fonctionne très bien.
Pensez-vous que c’est la carte qui dysfonctionne ?
Merci d’avance pour vos réponses.
11 mai 2021 à 11:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
"led301 + led 302 qui clignote 3 fois". C'est tout sauf clair, on peut comprendre de diverses façons.
1/ Que fait LD301?
2/ Que fait LD302?
"led301 + led 302 qui clignote 3 fois". C'est tout sauf clair, on peut comprendre de diverses façons.
1/ Que fait LD301?
2/ Que fait LD302?
15 mai 2021 à 19:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Led 301 allumé fixe + led 302 qui clignote 3 fois.
C’est un code défaut sur la doc technique de la PAC.
Les codes défaut sont inscrits sur la plaque qui protège les cartes électroniques.
Ce code correspond à la sonde de thermistance extérieur.
Je l’ai changé car l’autre était bien hs. Je l’ai vérifié au multimètre.
Mais ça ne change rien.
Effectivement c’est peut-être la carte qui est HS.
C’est un code défaut sur la doc technique de la PAC.
Les codes défaut sont inscrits sur la plaque qui protège les cartes électroniques.
Ce code correspond à la sonde de thermistance extérieur.
Je l’ai changé car l’autre était bien hs. Je l’ai vérifié au multimètre.
Mais ça ne change rien.
Effectivement c’est peut-être la carte qui est HS.
15 mai 2021 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
PL s'est fait avoir par votre description qui n'était pas claire, il a compris 3 flashes sur LD301, dans ce cas, effectivement problème compresseur à mauvais pronostic.
Votre lecture des LEDs est à priori bonne, par contre votre action corrective a pu être mauvaise. La doc indique "outdoor temperature thermistor", donc sonde de température extérieure, donc celle qui est derrière l'échangeur extérieur, et qui est dans le flux d'air entrant. Est-ce bien celle là que vous avez changée?
Quelles valeurs aviez-vous mesuré sur la vieille sonde et la nouvelle? Montez au calibre 2 megohms s'il le faut.
PL s'est fait avoir par votre description qui n'était pas claire, il a compris 3 flashes sur LD301, dans ce cas, effectivement problème compresseur à mauvais pronostic.
Votre lecture des LEDs est à priori bonne, par contre votre action corrective a pu être mauvaise. La doc indique "outdoor temperature thermistor", donc sonde de température extérieure, donc celle qui est derrière l'échangeur extérieur, et qui est dans le flux d'air entrant. Est-ce bien celle là que vous avez changée?
Quelles valeurs aviez-vous mesuré sur la vieille sonde et la nouvelle? Montez au calibre 2 megohms s'il le faut.
16 mai 2021 à 08:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Oui c’est bien la sonde derrière l’échangeur que j’ai changé. Elle donnai une valeur complètement erroné par rapport à ce qu’il y a dans la doc technique. Il faisait pas loin des 17 degrés quand j’ai pris les mesures.
La vieille sonde donnait 2000 mégohm si je me rappelle bien et la nouvelle 3.4 kohms. (pour 15 degrés elle doit donner 3,2 kohms sur la doc).
Oui c’est bien la sonde derrière l’échangeur que j’ai changé. Elle donnai une valeur complètement erroné par rapport à ce qu’il y a dans la doc technique. Il faisait pas loin des 17 degrés quand j’ai pris les mesures.
La vieille sonde donnait 2000 mégohm si je me rappelle bien et la nouvelle 3.4 kohms. (pour 15 degrés elle doit donner 3,2 kohms sur la doc).
16 mai 2021 à 09:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
2000 Mégohm... 2000 kohms suffiront (donc 2 Mégohms). :-)
Cette valeur est toutefois bizarre, la majorité des multimètres ne peuvent mesurer que jusqu'à 1999 kohms...
Mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de cette sonde et aussi de celle affectée au contrôle du dégivrage (CN6 CN7). Vous devez normalement lire vers les 2.5V.
Les 3 sondes arrivent sans multiplexage directement sur des entrées du microP, il n'est pas exclu que l'entrée concernée ait subi une décharge électrostatique ou autre. Dans ce cas, c'est irréparable, carte à changer.
Cette valeur est toutefois bizarre, la majorité des multimètres ne peuvent mesurer que jusqu'à 1999 kohms...
Mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de cette sonde et aussi de celle affectée au contrôle du dégivrage (CN6 CN7). Vous devez normalement lire vers les 2.5V.
Les 3 sondes arrivent sans multiplexage directement sur des entrées du microP, il n'est pas exclu que l'entrée concernée ait subi une décharge électrostatique ou autre. Dans ce cas, c'est irréparable, carte à changer.
16 mai 2021 à 15:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gare Paris Saint-Lazare Paris. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 35mm. Kodak Tri-X 400, photo réalisée en 1979. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gare Paris Saint-Lazare Paris. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 35mm. Kodak Tri-X 400, photo réalisée en 1979. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 mai 2021 à 16:46