Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9821
Questions Dépannage Climatiseurs : Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
J'ai un soucis de taille, j'ai dépanné une PAC Mitsubishi en R410A.
J'ai déchargé le fluide il resté 600g sur les 4,4Kg.
Après test de fuite et recharge de l'installation au bout de 5 jours plus de fluide il resté environ 400g.
J'ai envoyé presque 40 bars d'azote dans l'installation et aucune fuite.
Est-il possible une fuite au compresseur ?
L'azote ne rentre pas dans le compresseur j'imagine à l’arrêt ?
Si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème.
Merci
J'ai un soucis de taille, j'ai dépanné une PAC Mitsubishi en R410A.
J'ai déchargé le fluide il resté 600g sur les 4,4Kg.
Après test de fuite et recharge de l'installation au bout de 5 jours plus de fluide il resté environ 400g.
J'ai envoyé presque 40 bars d'azote dans l'installation et aucune fuite.
Est-il possible une fuite au compresseur ?
L'azote ne rentre pas dans le compresseur j'imagine à l’arrêt ?
Si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème.
Merci
09 décembre 2024 à 21:49
Questions / Réponses Climatisation 1
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?
En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?
En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2024 à 06:54
Questions / Réponses Climatisation 2
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Pour perdre 4 kgs de gaz en quelques jours, c'est une grosse fuite.
Je rejoins AAC pour le remplacement des valves Schrader.
Pour perdre 4 kgs de gaz en quelques jours, c'est une grosse fuite.
Je rejoins AAC pour le remplacement des valves Schrader.
10 décembre 2024 à 07:16
Questions / Réponses Climatisation 3
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Merci.
Demain, je termine l'installation neuve d'une PAC Daikin.
J'irai jeter un œil jeudi du côté des valves Schrader sur cette installation.
Je disposerai de plus de temps, donc, comme le circuit est actuellement sous pression, je mettrai en marche le détecteur de fuite sur la valve Schrader.
Si c'est bien ça, je devrais pouvoir localiser la fuite.
Concernant la vanne de service située sur la basse pression (BP) en 5/8, il me semble qu'il n'y a qu'une seule valve Schrader.
Oui les 2 vannes sont ouvert quand je suis sous azote donc circuit fermé.
merci à vous je remonterais les résultats.
Merci encore.
Demain, je termine l'installation neuve d'une PAC Daikin.
J'irai jeter un œil jeudi du côté des valves Schrader sur cette installation.
Je disposerai de plus de temps, donc, comme le circuit est actuellement sous pression, je mettrai en marche le détecteur de fuite sur la valve Schrader.
Si c'est bien ça, je devrais pouvoir localiser la fuite.
Concernant la vanne de service située sur la basse pression (BP) en 5/8, il me semble qu'il n'y a qu'une seule valve Schrader.
Oui les 2 vannes sont ouvert quand je suis sous azote donc circuit fermé.
merci à vous je remonterais les résultats.
Merci encore.
10 décembre 2024 à 20:10
Questions / Réponses Climatisation 4
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Si la pression d'azote est resté stable, les probabilités mettraient en cause les prises de pression des manos en place.
A suivre.
Si la pression d'azote est resté stable, les probabilités mettraient en cause les prises de pression des manos en place.
A suivre.
11 décembre 2024 à 08:16